Claudio
| Inviato il: 08/11/2020 16:19:01
|
Si è normale, ma quanto stanno gorgogliando dipende dalla corrente e dalla tensione che gli stai dando.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | norton753
| Inviato il: 08/11/2020 19:51:03
|
Ciao Claudio, grazie per la risposta... Oggi gli entravano 30v a 6/7A.. Il regolatore modula in base alla temperatura...
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/11/2020 20:01:24
|
6/7A hai quindi due batt. da 60 o 70A in serie, 30V sono un po' eccessivi per batt. avviamento auto.
Per una verifica misura la tensione della tua auto quando sta caricando, sarà fra 14V e 14.2V= 28V o 28.4V
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | norton753
| Inviato il: 08/11/2020 20:28:54
|
Le batterie sono da 50A.. Sono 16 batterie messe a coppie di 2, la palla è che il regolatore non mi fa variare la potenza di ricarica...
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 08/11/2020 23:35:31
|
Quindi hai un totale di 400A a 24V, la corrente che gli dai va benissimo è la tensione che è un po' altina e probabilmente le porta nel punto di elettrolisi, che non fa male, il rimescolamento dell'acido va benissimo, ma deve durare 1 o 2 ore e il massimo una volta al mese.
l'ideale sarebbe poter misurare l'acidità, che per le batt. auto è introno a 1280g/L
Che regolatore usi?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | norton753
| Inviato il: 09/11/2020 01:17:57
|
Purtroppo sono tutte sigillate... Come regolatore Uso un western wr60, ha una sonda di temperatura.. E modula la tensione in base ai gradi, comunque mi sembra strano che non posso agire sulle potenze, ho inviato una mail alla western.. Vediamo cosa mi dicono
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/11/2020 12:52:00
|
Nel manuale sembra si possa. LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | norton753
| Inviato il: 09/11/2020 13:31:33
|
Mi hanno risposto dalla western.. I valori non sono variabili più di tanto mi da un minimo ed un massimo, Max è 27,6.. Pochi.. Oggi ho impostato il regolatore come se ci fossero batterie al gel (seal), a mezzogiorno le batterie si caricavano a 28,6.. Un po frigolano ugualmente... Ma meno
---------------
| | | | gigi31
.jpg) milliWatt  Utente Msg:20
Stato:
| Inviato il: 21/01/2021 11:19:09
|
E' un problema del Western,io ho un WRM 30 a due canali e fa la stessa cosa,in estate lo metto su AGM perche' la tensione sale troppo,oppure si migliora un pochino lasciando scollegata la sonda temperatura
---------------
| |
| | |
|