fly1971
| Inviato il: 18/01/2021 11:13:48
|
Salve a tutti , mi ritrovo con questo problema, ho costruito un piccolo impianto di videosorveglianza alimentato tutto a 12V ( ho messo l'aticolo nella pagine delel realizzazioni pratiche ) il tutto alimentato da un piccolo impianto fotovoltaico, pannello da 100W con un piccolo regolatore PWM , e batteria da auto 80Ah , telecamere e rec assorbono su 2,5A .
Installato a fine Agosto, dopo un mesetto ha iniziato a dare problemi e la batteria si scaricava, pensavo colpa del regolatore di bassa qualità, essendo io fuori sede dall'impianto non sono riuscito a capire il problema , nei giorni scorsi mio padre ha fatto controllare l'impianto di alimentazione ad elettricista del posto, tutto l'impianto è a posto per lui la causa è la batteria perchè quella non è adatta in quando da auto , servono quelle specifiche per impianti.
Quindi il mio dubbio è : vero questo fatto? sopratutto d'inverno che di luce ce ne poca, un consumo su i 2,5-3 A pe rle ore notturne fin quando il panenllo non inizia a caricare può butare giu la batteria e rovinarla.
Ho letto che servirebbero quelle chiamate deep-cycle.
Secondo voi per questo tipo di impianto che batterie dovrei usare?
---------------
| |
| | Claudio
| Inviato il: 18/01/2021 11:42:06
|
Ciao fly1971, ho un sistema analogo per ormeggio natante, il problema è il solito, l'assorbimento è troppo perché costante nelle 24 ore, ho un pannello da 50W batteria da 60A, la telecamera che consuma 200mA di giorno e 300mA di notte, se il sole colpisce i pannelli tutti i giorni va tutto H24 ma se un giorno non carica il successivo non arriva al mattino seguente, praticamente autonomia 48 ore non oltre, il regolatore stacca a 11.5V e saluti.
Se calcoliamo una media di 250mA H24 preleviamo 6A o 12A per H48, sembrano pochi ma invece sono moltissimi figuriamoci tu con 2.5A sono un'enormità.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|