| Claudio
| Inviato il: 26/11/2021 11:58:57
|
CITAZIONE (Antonio17@, 26/11/2021 11:49:21 )
CITAZIONEio al 2210 ho collegato 1100w... d'estate cappo sempre i 500w, d'inverno quando c'è il sole, 200-300w li tiro fuori (zona molto nuvolosa/grigia)
Questa veramente non l'ho capita.
Con un regolatore 2210 come il mio hai collegato pannelli per un voltaggio di 1100w???
Diciamo che il regolatore quando arriva a 20A oltre non DOVREBBE andare, condizionale, al limite schiatta!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/11/2021 12:05:44
|
Nelle vendite c'è scritto di tutto ma un pannello da 60 celle non può essere da 24V, una cella può erogare da 0.5V a 0.7V, dipende da molti fattori, va da se che se vuoi un 24V teorico deve essere da 40 celle.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 26/11/2021 12:09:31
|
CITAZIONE (Claudio, 26/11/2021 11:56:56 )
CITAZIONE (Antonio17@, 26/11/2021 11:43:18 ) Cerco di farmi capire meglio o semplicemente vorrei conferma di quello che avete scritto. Allora secondo lo schema sopra 780/24 con questo regolatore se ho una batteria a 24v ci posso collegare 2 pannelli da 300w?
Bravo giusto!!!
Perfetto ho già capito qualcosa.
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/11/2021 12:11:44
|
Questo LINK da 100W viene venduto per sistemi a 12V ma ha una VOC di 21.2V e tensione efficace di 17.6V quindi non può essere usato singolarmente per sistemi a 24V
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 26/11/2021 12:16:49
|
CITAZIONE (Claudio, 26/11/2021 12:05:44 )
Nelle vendite c'è scritto di tutto ma un pannello da 60 celle non può essere da 24V, una cella può erogare da 0.5V a 0.7V, dipende da molti fattori, va da se che se vuoi un 24V teorico deve essere da 40 celle.
Questa nemmeno la sapevo. Ero convinto che il pannello era a 24v. Tutto questo comunque mi porta anche a fare le domande sbagliate.
Allora facciamo cosi sicuramente sarà più facile per me capire bene le cose.
Io vorrei fare un impianto con 10 pannelli da 300w o 330w come li trovo il resto che mi manca (6).
Ora la domanda è: come collegare questi 10 pannelli o meglio quale regolatore inverter li supporta? e come collegarli in serie o in parallelo? per le batterie li lascio in parallelo o li metto in serie?
Per essere chiarissimo e non rompervi i coglioni, se avete 10 pannelli e 4 batterie da 135ah, come collegate il tutto?
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/11/2021 12:30:18
|
OK
Partiamo dalla base, VOC pannelli e VOC regolatore sono strettamente legati.
Partiamo da qui.
Che tipo di inverter/regolatore vorresti, isola pura o che media con Enel, la differenza è il VOC pannelli, isola pura VOC 145V, che media con Enel VOC 500V, sei in grado di gestire 500Vdc?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/11/2021 12:34:08
|
Se io avessi 10 pannelli da 300w e 4 batterie da 135Ah per prima cosa prenderei un regolatore come questo LINK il quale da la possibilità di limitare la corrente di carica,nel tuo caso considerando di fare un impianto a 24v e quindi avendo 270Ah di batterie a 24v ,potresti settarlo a 30A,io farei così, anzi farei di meglio acquisterei un inverter tipo questo LINK è prenderei 2 piccioni con una fava,sia inverter che regolatore.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 26/11/2021 12:50:39
|
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 26/11/2021 15:49:07
|
CITAZIONE (Claudio, 26/11/2021 12:30:18 )
OK
Partiamo dalla base, VOC pannelli e VOC regolatore sono strettamente legati.
Partiamo da qui.
Che tipo di inverter/regolatore vorresti, isola pura o che media con Enel, la differenza è il VOC pannelli, isola pura VOC 145V, che media con Enel VOC 500V, sei in grado di gestire 500Vdc?
No Enel, non esco con i ladri. Esco da solo.
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...
| | | | Antonio17@
| Inviato il: 26/11/2021 15:55:06
|
CITAZIONE (AlessandroT, 26/11/2021 12:34:08 )
Se io avessi 10 pannelli da 300w e 4 batterie da 135Ah per prima cosa prenderei un regolatore come questo LINK il quale da la possibilità di limitare la corrente di carica,nel tuo caso considerando di fare un impianto a 24v e quindi avendo 270Ah di batterie a 24v ,potresti settarlo a 30A,io farei così, anzi farei di meglio acquisterei un inverter tipo questo LINK è prenderei 2 piccioni con una fava,sia inverter che regolatore.
Tutto chiaro Alex, quando sono pronto con tutto, ho solo un paio di domande da fare, ma non adesso. Grazie mille amici e buona serata.
--------------- Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 26/11/2021 17:51:23
|
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|