Solare Fotovoltaico
Problema inverter Nedap

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 20/01/2022 23:15:33

ciao a tutti e grazie per l'accoglienza nel forum...Nella mia abitazione nel 2015 ho installato un impianto fotovoltaico da 3kw con accumulo in regime di scambio sul posto... Lo scorso anno a seguito di un problema ho scollegato il dispositivo di accumulo su suggerimento della ditta installatrice la quale mi ha riferito che il problema (prelievi di corrente costanti di 1kw) era da attribuirsi all'esaurimento delle batterie (che non tenevano più la acrica e quindi quando i pannelli non producevano energia per caricarsi prelevavano corrente dalla rete elettrica)... L'impianto ha continuato a funzionare senza dispositivo di accumulo...circa una settimana fa mi sono accorto che l'impianto non stava più funzionando, ho fatto alcuni controlli e ho notato che l'inverter (marca nedap, ditta che non fornisce più ne assistenza ne ricambi) presentava resistenze e condensatori della scheda di alimentazione bruciati... ho cercato un po' in giro ma nessuno si prende la briga di riparare inverter della nedap, a proposito se conoscete qualcuno capace di metterci per una riparazione, sempre che ne valga la pena)... Stavo quindi pensando ad una sostituzione "plug and play"... tolgo questo rottame e ne metto uno di pari caratteristiche (non mi interessa che sia collegabile alle batterie di accumulo (considerato che hanno 7 anni e sono arrivate a fine vita). Adesso chiedo a voi un consiglio sul inverter da acquistare... considerando che il pagamento finale di questo impianto avverrà fra 3 anni (installato in regime di detrazione fiscale al 50%), quindi non vorrei andare in contro a spese eccessive ma ad un inverter che sostituisca questo che ho, senza la sorpresa che da qua a qualche anno mi ritrovi con un altro rottame che nessuno ripara (avevo dato un occhiata e ho trovato interessanti offerte su ZCS ZUCCHETTI e SUNGROW).. grazie

 

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 20/01/2022 23:19:09

allego un immagine del danno



Immagine Allegata: 1642716250247.jpg
 
ForumEA/U/1642716250247.jpg


Scarica allegato

1642716250194.jpg ( Numero download: 93 )

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 20/01/2022 23:53:02

Tieni presente che per la sostituzione di un inverter con contratto di scambio devi esibire documentazione al GSE, matricola dell'inverter guasto documentazione di smaltimento e matricola del nuovo, non che certificazione di installazione.
Attenzione non è detto che il GSE si accorga della sostituzione ma se devesse capitare potrebbero richiederti la restituzione di eventuali incentivi erogati.

Consiglio di rivolgersi a un installatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:02:37

Grazie per la risposta..si ovviamente per l'installazione mi rivolgerò ad un installatore qualificato, per il discorso GSE dovrei approfondire perchè sapevo che le modifiche da comunicare sono quelle di variazione di potenza impianto (ampliamento pannelli/accumulo/aumento potenza inverter) ..ma quello che andrei a installare avrà la stessa potenza di ingresso e la stessa potenza di immissione in rete del vecchio...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:06:43

Ok ma va comunicato il cambio inverter anche se le potenze non cambiano.

Personalmente dello Zucchetti per il momento sono soddisfatto, resta da vedere quanto durerà e come si comporterà quando collegherò le nuove batterie.

SP.
Quando hai staccato le batterie il tecnico lo ha riconfigurato per il funzionamento senza accumulo?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:09:51

Ecco infatti ho visto ora in firma che hai un inverter Zucchetti..beh la garanzia di 10 anni gia di per se dovrebbe essere un ottimo incentivo...
per quanto riguarda il discorso accumulo si, da configurazione sistema era stato disabilitato...

ps. cito il testo che avevo trovato in rete:

"Il D.M. 23 giugno 2016 prevede inoltre che i Soggetti Responsabili di impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW siano esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di Sistemi di accumulo e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici. In questo caso, a prescindere dall’obbligo di comunicazione, è necessario che gli interventi siano realizzati in conformità alle previsioni dei Decreti di Conto Energia, dei principi della regolazione vigente e di quanto indicato nelle Procedure pubblicate dal GSE."

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:10:40

Se vuoi provare per una riparazione prova a contattare:

Vectronenergia.it

Via della Ghisiliera, 21/C 40139 Bologna Italy

051-6493405 / 051-6492440

info@vectronenergia.it

Riparano diverse marche, tentar non nuoce.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:12:01

Ok grazie per il consiglio...chiedere non costa niente...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:16:42

Vedi tu informati bene, due anni fa ho sostituito a un cliente 32 pannelli e un inverter senza incremento di potenza e il GSE ci ha chiesto tutti i nuovi seriali e la documentazione di smaltimento sia dei pannelli che dell'inverter.

Ora sono in pensione ma non mi sembra ci siano stati cambiamenti.

PS.
Forse la differenza sta che il tuo è 3Kwh o minore.

Trovato qui. LINK

Gazzetta Ufficiale LINK



Modificato da Claudio - 21/01/2022, 00:26:05


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

peppe75
milliWatt


Utente
Msg:6

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:24:06

Si infatti la postilla dell'impianto di £3Kw o inferiori è stata aggiunta in seguito...la prima parte del comunicato è questa:

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Procedure ai sensi del D.M. 23/06/2016 per fornire ai Soggetti Responsabili di impianti incentivati indicazioni sui principi generali di riferimento per la gestione degli interventi. Per quelli ritenuti più significativi che comportano per esempio la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto (sostituzione dei componenti principali, moduli e inverter), è necessario inviare al GSE, entro 60 giorni dall’avvenuto completamento degli interventi una apposita comunicazione insieme ai documenti idonei a descrivere i lavori effettuati, secondo quanto previsto dalle Procedure.

Per quelli meno significativi come la sostituzione dei componenti elettrici minori e che non incidono sul mantenimento degli incentivi, il Soggetto Responsabile non è tenuto a inviare alcuna comunicazione al GSE.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:27:45

Infatti perché ci mettono un secondo a farti venire il mal di testa.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/01/2022 00:32:00

Gli Zucchetti li trovi qui LINK
Ma tieni presente che sono dei Sofer Solar, cambia solo il colore del coperchio, e i prezzi migliori li trovi qui LINK
Il venditore è serio, di HYD6000-ES ne abbiamo presi 3.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum