Solare Fotovoltaico
Lunghezza cavi stringa - inverter

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

alessandrocolos
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 16/02/2022 14:58:31

Buongiorno a tutti, forum favoloso e interessante :-)

Vorrei realizzare un impianto fotovoltaico ma la lunghezza dei cavi e inverter sarà circa 55/60 metri.
L'inverter sarà un 5.5 kW ibrido (sovradimensionato per non farlo lavorare sempre al massimo), i pannelli 16 da 235w (8A).

Qual'è il miglior modo per collegarli e di conseguenza calcolare la sezione adeguata del cavo?
In teoria tutti avranno la stessa esposizione (no ombre), per sicurezza metterei dei diodi di bypass.

Pensavo di fare una stringa unica da 464V (tutti i pannelli in serie) e di conseguenza avere una corrente di 7A, quindi utilizzare un cavo da 6mmq per i 60 metri da percorrere in modo da non avere dispersioni.

Oppure è meglio fare due stringhe e fare un parallelo in modo da avere 14A su 232V?

Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 16/02/2022 18:04:53

Ciao alessandrocolos, servono dati VOC dell'inverter VOC pannelli.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

alessandrocolos
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 17/02/2022 15:02:58

voc inverter: 500v
voc pannelli: 36.5v

non c'è un software o un tool online (gratuito) per effettuare i calcoli?
Grazie :-)

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 17/02/2022 17:35:48

36.5x16=584V devi fare due stringhe da 8 pannelli 292V ma secondo me resteresti un po' basso perché la tensione efficace sarà circa 250V o meno.

Ma la distanza di 50/60 metri è da pannelli a inverter?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

alessandrocolos
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 17/02/2022 20:42:43

esatto la mia paura è la caduta di tensione vista la lunghezza da cui speravo di poter fare un unica serie.
si 50/60m è la lunghezza della linea pannelli-inverter.

Come mai consigli di fare due stringhe?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 17/02/2022 22:22:38

No il problema non è tanto la caduta di tensione, 2000W a 250V 60 metri di 6mm² avresti circa 3V di caduta perdita 24W, con 10mm² scende a 1,8V=14.5W, il dubbio è che 250V siano un po' pochi per avere una buona resa dei regolatori, la mia stringa N°2 è composta da 9 pannelli da 250W con VOC 38V e come vedi nel grafico gli MPPT si accendono a 90V ma la resa comincia sopra i 230V, linea rossa stringa da 9 pannelli.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_212.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

alessandrocolos
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 24/02/2022 09:58:07

Sarebbe una bella caduta di tensione.
Grazie per la condivisione dell'immagine.
Quindi per avere una buona resa la stringa dovrebbe essere di almeno 9 pannelli per raggiungere i 230vcc?

A questo punto ho pensato di orientarmi su un inverter fotovoltaico IBRIDO Huawei SUN2000 modello 3KTL da far installare in prossimità delle stringhe e da li percorrere la tratta lunga 60/70 metri direttamente in tensione alternata.
Il mio scenario di applicazione con questo specifico inverter sarà configurato in modalità "Collegamento alla rete elettrica con potenza zero" (per non esportare energia verso il fornitore), con DDSU666-H smart power meter come indicato da schema elettrico (che penso sia un semplice grid-tie, toroide).

L'unica mia perplessità è sapere se l'inverter può distare 60/70 metri dal quadro principale in cui vi è l'arrivo della rete del fornitore (e dove verrà collocato lo smart power meter) e il quadro elettrico principale da cui sono distribuite le utenze...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum