Solare Fotovoltaico
Impianto inferiore a 800w connesso in rete


FinePagina

Fotino
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 19:26:41

Buonasera a tutti,
Sono un nuovo iscritto che vi segue da diversi anni e che ora ha bisogno di aiuto.
Vorrei realizzare un microfotovoltaico connesso alla rete, cercando di consumare tutta l'energia prodotta.
I miei consumi sono bassi circa 1600 kWh annui e penso che un micro impianto possa fare al caso mio permettendomi un rientro in 2/3 anni contanti anche della detrazione del 50%.

Vorrei utilizzare un inverter azzurro 1100 tl v3, pannelli per stare sotto gli 800w
Mi date una mano per scegliere i pannelli ?

Per connettermi alla rete se ho capito bene dovrò:
1- collegare l'inverter prima del quadro di casa (tra il contatore ed il quadro) dotandolo di magnetotermico

2- produrre lo schema unifilare

3- certificato di installazione dell'impianto a regola d'arte rilasciato da eletricista abilitato

4- dichiarazione che l'impianto non supererà gli 800w.
Ho bisogno di altro ? Sarebbe meglio aggiungere altro?

Ultime info ... Vivo in Abruzzo e posso montare i pannelli con esposizione a sud.

Ringrazio tutti in anticipo



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 19:36:49

Ti vedo molto entusiasta e mi dispiace darti una delusione, ma temo che quello che vuoi fare tu sia possibile solo con sistemi plug and play, non puoi installare quell'inverter non è di tipo plug and play anche se stai sotto gli 800W.

L'inverter che puoi usare è questo o simile. LINK fermo restando tutti i documenti che hai scritto.



Modificato da Claudio - 22/06/2022, 19:47:31


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Fotino
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 19:56:10

Grazie per la risposta,
La "legge arerà" parla di impianti plug &play certificati sotto ai 350w (vedi fotovoltaico da balcone di enelx).
Sotto gli 800 watt parla di inverter certificato Cei 0-21 (con presa dedicata) e garanzia (certificata) di immettere in rete meno di 800watt. Chiaramente no ssp no remunerazione per l'eccesso...
L'inverter che hai linkato purtroppo non è conforme cei0-21
Che pannelli utilizzeresti per l'inverter azzurro?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 22:49:32

OK il problema è la tensione MPPT, il regolatore si accende a 70V ma per esperienza non produce nulla fino a 200V quindi devi avere un VOC di almeno 300V per poter avere un Vmpp utile di 250V e la vedo dura con meno di 800W.

Hai il riferimento alla normativa?



Modificato da Claudio - 22/06/2022, 23:12:23


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 23:13:24

ENPHASE IQ7X MICRO INVERTER CEI 0-21:2019 LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 22/06/2022 23:22:33

Pannelli da 250W hanno VOC 37V e Vmpp 30V
Pannelli da 400W hanno VOC 50V e Vmpp 42V

Non c'è molta scelta, dovresti cercare degli amorfi a film sottile, bassi Watt alte tensioni.

LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Fotino
milliWatt


Utente
Msg:3

Stato:



Inviato il: 23/06/2022 06:11:32

CITAZIONE (Claudio, 22/06/2022 23:22:33 ) Discussione.php?216920&1#MSG3

OK il problema è la tensione MPPT, il regolatore si accende a 70V ma per esperienza non produce nulla fino a 200V quindi devi avere un VOC di almeno 300V per poter avere un Vmpp utile di 250V e la vedo dura con meno di 800W.


Il problema pensavo fosse proprio questo ...
Trovare moduli adatti non è quindi proprio semplice ...


CITAZIONE

Hai il riferimento alla normativa?



LINK


In mezzo a tanto politichese ... Pag 16 6ter.6
Comunque se si ha un po' di tempo per leggerla tutta e non ci si fa prendere dallo sconforto ....


Riguardo al micro inverter che mi hai linkato dovrebbe andare bene (ora mi butto a cercare se esiste altro)

Come fareste l'impianto con due inverter ?
doppia linea con ognuna un differenziale/magnetotermico?
Mettereste degli scaricatori ?

Grazie ancora



Modificato da Claudio - 23/06/2022, 09:38:13
 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 23/06/2022 09:32:00

Ciao Fotino, cerca moduli CIS

anche Solar FrontierLINK



Modificato da Riccardo - 23/06/2022, 13:36:25


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

skyone
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 20/09/2022 15:59:36

CITAZIONE (Claudio, 22/06/2022 19:36:49 ) Discussione.php?216920&1#MSG1

Ti vedo molto entusiasta e mi dispiace darti una delusione, ma temo che quello che vuoi fare tu sia possibile solo con sistemi plug and play, non puoi installare quell'inverter non è di tipo plug and play anche se stai sotto gli 800W.

L'inverter che puoi usare è questo o simile. LINK fermo restando tutti i documenti che hai scritto.



quell'inverter invece puo' essere installato, la norma cei prevede che o l'inverter o i pannelli siano inferiori a 800w.
Il testo della norma richiede che l'inverter abbia una potenza nominale limite solo nel caso in cui la somma delle potenze dei moduli fotovoltaici siano superiori a quella dell'inverter;
Semmai il problema è che quell'inverter richiede comunque delle specifiche minime che difficilmente si possono soddisfare con 800w max.

Inoltre la presa dedicata è prevista per i sistemi plug&play (quelli fino a 350w e certificati come tali). Dai 350w agli 800w è prevista la linea dedicata (niente presa).


"3.61
Potenza nominale
Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC (Standard Test Condition) dei moduli FV.

3.62
Potenza nominale di un impianto di produzione “Plug & Play”
Nel caso di un impianto di produzione plug&play fotovoltaico, la potenza nominale coincide con il valore minore tra la potenza nominale dell'inverter e la somma delle potenze STC (Standard Test Condition) dei moduli FV"

Nel caso di impianti di potenza inferiore a 800 W (ad esclusione degli impianti P&P), l’Utente trasmette al DSO, immediatamente prima della connessione alla rete di distribuzione, il “Modulo semplificato di notifica”; tale comunicazione varrà anche come richiesta al DSO per la
riprogrammazione del contatore esistente se programmato come unidirezionale.

Nel caso di impianti di potenza inferiore a 800 W l’Utente dovrà fornire:
 schema elettrico unifilare definitivo dell’impianto, con evidenza dei generatori, dei dispositivi
di conversione statica, dei dispositivi generali e di sezionamento e le modalità di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione, secondo le norme CEI applicabili;
 dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ai sensi delle vigenti leggi;
 dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati.



Modificato da skyone - 20/09/2022, 16:07:38
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 20/09/2022 18:17:28

Ottimo!! Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 