| Inviato il: 24/08/2022 20:44:44
|
Intanto volevo ringraziare tutti di avermi accolto nel forum (è la prima volta che partecipo e le regole non mi sono ancora del tutto chiare).
Avevo necessità di un vostro parere in merito ad un inverter voltronic III da 5kw.
Allora: monto 6 panneli in serie dell'hanoversolar da 380w in serie, linea in ingresso con sezionatore e scaricatore di sovratensione. collego inverter a carichie e rete enel. tutto ok sino a ieri.
ieri tocco il bordo del pannello e........brivido (presenza di corrente).
Dopo varie misurazioni stacco i pannelli dall'inverter, rimisuro...e niente, tutto ok, con multimetro arrivo alla conclusione che ad inverter acceso da dove si collegano i fili dei pannelli ESCE corrente. Misuro e rilevo 45 V in CA........ma tutto ciò è normale? per quanto io ne capisca la CC entra nell'inverter mca dovrebbe uscire?
Potreste darmi un consiglio?
Grazie mille | |
| | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 21:13:28
|
Non sono un esperto, ma nei morseti lato inverter con pannelli sganciati non dovrebbe esserci tensione,
giusto per avere qualche dato in più, tutti i collegamenti lato CA fase e netro e terra sono corretti?
Le strutture di supporto pannelli e i pannelli sono collegati a terra?
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:15:27
|
Come potete vedere questi volt provengono dall'inverter
Immagine Allegata: WhatsApp Image 2022-08-24 at 18.19.20.jpeg | | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:17:11
|
con i pannelli sganciati rilevo questa tensione.
I collegamenti in corrente alternata enel e carichi è ok | | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:18:56
|
per quanto riguarda le strutture di supporto e panneli, non era richiesta.
posso probare.
ma la cosa strana è che nei morsetti inverter lato CC è presente corrente | | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:22:55
|
Altra misura
Immagine Allegata: IMG_20220824_181550.jpg | | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 21:34:47
|
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 21:18:56 )
per quanto riguarda le strutture di supporto e panneli, non era richiesta.
posso probare.
ma la cosa strana è che nei morsetti inverter lato CC è presente corrente
Quest'ultima secondo mè non è normale,
però mi viene un dubbio hai provato a lasciare i pannelli scollegati per un pò? tipo una mezzora?
non vorrei che vedi una tensione di ritorno da qualche condensatore che rimane carico, e la tensione che hai sentito con mano nei pannelli derivi da qualche dispersione de pannelli..
Ieri ha piovuto?
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 21:18:56 )
per quanto riguarda le strutture di supporto e panneli, non era richiesta.
posso probare.
Con sei pannelli da 380W in serie dovresti avere 240-250V di VOC, forse un collegamento a terra non sarebbe male, ma bisogna leggere il manuale del tuo inverter per capire se pannelli e strutture collegate a terra possono dare problemi al tuo inverter...
Modificato da OrsoMario - 24/08/2022, 21:40:27
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:39:19
|
ieri ha piovuto abbondantemente.
per quanto riguarda i pannelli li ho scollegati e ho misurato quello che usciva dall'inverter.
nel frattempo ho ritoccato i pannelli scollegati dall'inverter sotto il sole ed erano ok | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2022 21:40:43
|
Per vedere se c è effettivamente tensione metti un lampadina da 230V in parallelo dove leggi i 33V. Se c è corrente la tensione rimane altrimenti con il carico(lampadina) va a 0V
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:42:51
|
CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 21:40:43 )
Per vedere se c è effettivamente tensione metti un lampadina da 230V in parallelo dove leggi i 33V. Se c è corrente la tensione rimane altrimenti con il carico(lampadina) va a 0V
questa domani mattina la provo.
nello schema elettrico inviato dal compreatore non era prevista la terra per la struttura di sostegno dei pannelli | | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 21:45:59
|
Con i pannelli scolelgati la situazione cambia, se c'è una dispersione potresti non avvertirla,
ho il sospetto che ci sia qualche perdita di isolamento o da qualche connettore MC4 o magari dal backsheet dei pannelli ma se sono nuovi penso che possa essere più probabile da i connettori MC4,
per il fatto che trovi tensione su i morsetti lato inverter, se puoi per toglierti un dubbio visto che è buio già da un pò puoi sezionare il magnetotermico dei pannelli e rimisurare la tensione a i morsetti verso inverter se segna 0 o quasi, secondo me il problema è da i pannelli.
Ciao Riccardo, non avevo visto il tuo intervento, se ho detto inesattezze tirami le orecchie!!
Modificato da OrsoMario - 24/08/2022, 21:52:33
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:49:57
|
ho anche acquistato un diodo unidirezionale daa inserire nel positivo della stringa dei panneli.......può essere utile? | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2022 21:52:28
|
Per normativa tutte le strutture metalliche andrebbero collegate a terra.
Su quel tipo di inverter il produttore mette questa nota
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:53:18
|
connettori mc4.......quelli dei pannelli o i terminali dei fili che vanno all'inverter? | | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:54:43
|
CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 21:52:28 )
Per normativa tutte le strutture metalliche andrebbero collegate a terra.
Su quel tipo di inverter il produttore mette questa nota
domani collego lo scheletro al filo di terra intanto. | |
| | |
|