| gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 21:55:35
|
CITAZIONE (OrsoMario, 24/08/2022 21:45:59 )
Con i pannelli scolelgati la situazione cambia, se c'è una dispersione potresti non avvertirla,
ho il sospetto che ci sia qualche perdita di isolamento o da qualche connettore MC4 o magari dal backsheet dei pannelli ma se sono nuovi penso che possa essere più probabile da i connettori MC4,
per il fatto che trovi tensione su i morsetti lato inverter, se puoi per toglierti un dubbio visto che è buio già da un pò puoi sezionare il magnetotermico dei pannelli e rimisurare la tensione a i morsetti verso inverter se segna 0 o quasi, secondo me il problema è da i pannelli.
Ciao Riccardo, non avevo visto il tuo intervento, se ho detto inesattezze tirami le orecchie!!
putroppo sono al lavoro........... | | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 21:58:53
|
Gli Mc4 dei pannelli magari sono in appoggio con la struttura e l'acqua a fatto il resto, o magari un cavo limato che va a massa sulla struttura,
o per grande sfortuna il telaio del pannello che con umidità va in conduzione, non è una certezza ma ho il forte dubbio che sia questo,
si va ad esclusione come diceva Riccardo, domai fai le prove, e escludi le possibilità passo passo..
Modificato da OrsoMario - 24/08/2022, 22:06:48
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 22:00:26
|
se ho capito bene:
valutare connettori mc4, prova della lampadina, messa a terra dei moduli / scheletro.
ho trovato questo nelle istruzioni
14. AVVERTENZA: Poiché questo inverter non è isolato, sono idonei solo tre tipi di moduli FV:
2
monocristallino, policristallino con moduli di classe A e CIGS. Per evitare malfunzionamenti, non
collegare i moduli FV con possibile dispersione di corrente all’inverter. Per esempio, i moduli FV messi a
terra, provocheranno dispersioni di corrente dell’inverter. Se si utilizzano moduli CIGS, assicuratevi che
NON sia presente la messa a terra.
15. ATTENZIONE: È necessario utilizzare scatole di derivazione FV con protezione da sovracorrenti.
Altrimenti si danneggerà l’inverter in caso di fulmini sui moduli FV. | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2022 22:01:20
|
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 21:54:43 )
CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 21:52:28 ) Per normativa tutte le strutture metalliche andrebbero collegate a terra.
Su quel tipo di inverter il produttore mette questa nota
domani collego lo scheletro al filo di terra intanto.
Fai la prova della lampadina prima!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 22:01:47
|
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 21:54:43 )
CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 21:52:28 ) Per normativa tutte le strutture metalliche andrebbero collegate a terra.
Su quel tipo di inverter il produttore mette questa nota
domani collego lo scheletro al filo di terra intanto.
controlla che la cornice dei pannelli abbia continuità con la struttura, alcuni pannelli hanno una pellicola/verniciatura che isolala cornice, e se la cornice è isolata non và in conduzione con la struttura.
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 22:02:39
|
Intanto un gigantesco grazie!
A domani. | | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 22:03:13
|
CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 22:01:20 )
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 21:54:43 ) CITAZIONE (Riccardo, 24/08/2022 21:52:28 ) Per normativa tutte le strutture metalliche andrebbero collegate a terra.
Su quel tipo di inverter il produttore mette questa nota
domani collego lo scheletro al filo di terra intanto.
Fai la prova della lampadina prima!
certo | | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 22:04:25
|
ci siamo accavallati con i messagi,
come dice Riccardo prima di tutto fai la prova con la lampadina.
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 22:06:48
|
ma se la lampadina rimane accesa? | | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2022 22:08:23
|
4. AVVERTENZA: Poiché questo inverter non è isolato, sono idonei solo tre tipi di moduli FV:
2
monocristallino, policristallino con moduli di classe A e CIGS. Per evitare malfunzionamenti, non
collegare i moduli FV con possibile dispersione di corrente all’inverter. Per esempio, i moduli FV messi a
terra, provocheranno dispersioni di corrente dell’inverter. Se si utilizzano moduli CIGS, assicuratevi che
NON sia presente la messa a terra.
15. ATTENZIONE: È necessario utilizzare scatole di derivazione FV con protezione da sovracorrenti.
Altrimenti si danneggerà l’inverter in caso di fulmini sui moduli FV.
Qui è ancora piu chiaro rispetto alla traduzione in inglese che ho postato del motivo per cui il produttore non consigli di mettere a terra certi pannelli. Ma va contro la regola generale sulle equipotenzialita delle strutture metalliche
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 24/08/2022 22:09:29
|
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 22:06:48 )
ma se la lampadina rimane accesa?
Esce energia dall'inverter non è normale!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | gsx75
| Inviato il: 24/08/2022 22:11:08
|
grazie ancora dei consigli.........ci sentiamo dopo la lampadina | | | | OrsoMario
| Inviato il: 24/08/2022 22:24:05
|
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| | | | Claudio
| Inviato il: 24/08/2022 23:59:32
|
CITAZIONE (gsx75, 24/08/2022 22:11:08 )
grazie ancora dei consigli.........ci sentiamo dopo la lampadina
é normale misurare una tensione sull'attacco FV dell'inverter a pannelli scollegati.
Prova fatta alle 23.45
Immagine Allegata: MPPT.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | OrsoMario
| Inviato il: 25/08/2022 00:14:13
|
Ah.. ok pensavo che 45V fossero tanti... dunque normale,
cosa pensi Claudio?
la lieve scossa che ha sentito toccando i pannelli pensi che sia una dispersione?
Ps. vado a misurare anche il mio inverter sono curioso...
Fatto..
ho 10V Dc con pannelli inseriti e 7V Dc con pannelli disinseriti,
cmq. i 45 V registrati da lui non ti sembrano troppi cosa ne pensi?
Modificato da OrsoMario - 25/08/2022, 00:24:14
--------------- Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...
| |
| | |
|