Solare Fotovoltaico
Problema configurazione Axpert Primo VM II 3kw Inverter

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 28/08/2022 13:08:22

Buongiorno, sono nuovo chiedo a voi un'auito. Ho preso un inverter Axpert Primo VM II 3kw Inverter dopo quasi un'anno sono riuscito a montare la macchina ed un pannello solo. Mi serviva come prova come rendimento e valutare se avevo una posizione buona visto che abito in città. Credo che l'inverter non funzioni con un pannello solo (300watt) o è proprio difettoso di suo'. Il problema è che funziona con rete e batterie ma il pannello proprio non lo vede neanche sul wachtpower. Non ho collegati carichi per timore. L'impianto è stato fatto come da specifiche di solar power con tutte le protezioni per ac/dc in e out. Poi anche da spento solo con il magnetotermico del pannello alzato si accende e spegne da solo che neanche riesco a gestire il menu interno che si blocca. Avete consigli da darmi?



---------------



 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4798

Stato:



Inviato il: 28/08/2022 13:51:06

Ciao gnomo benvenuto,

il tuo inverter dovrebbe essere questo LINK

il tuo inverter ha un regolatore MPPT con range di lavoro da 120V. a 450V. DC con VOC massima da i pannelli di 500V DC.,

un pannello solo da 300Wp. non basta, ce ne vorrebbero circa 10 per far lavorare bene il regolatore,

anche se è un BatteryLess con un pannello non riesce ad accendersi per questo quando lo accendi solo con il fotovoltaico lampeggia e si accende e spegne,

qui trovi il manuale utente del tuo inverter LINK



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 28/08/2022 15:25:49

Esatto con un pannello l'MPPT non si accende nemmeno, devi avere una tensione FV di almeno 150V perché cominci a rendere.

Un 300Wp avrà un VOC di circa 40V, l'MPPT si accende a 90V, comincia a produrre ma con poca resa da 120V, massima resa fra 300V e 400V ne servono minimo 4 o 5 per fare un minimo di valutazione.


E' normale inesperienza ma sbagliando si impara.



Modificato da Claudio - 28/08/2022, 15:30:35


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 28/08/2022 17:43:24

Grazie per le risposte. Avete proprio ragione. Non ho considerato i volt di esercizio minimo dell'mppt che sono pure scritti sul manuale! Mi sono detto metto uno FV e vedo come lavora se la mia posizione è giusta inclinazione ecc. Vi ringrazio molto e devo dire forum molto interessante !



---------------



 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4798

Stato:



Inviato il: 28/08/2022 18:33:38



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 09/09/2022 14:14:36

alla fine oggi mi sono arrivati 4 pannelli da 455watt piu' l'altr0 che ho già sul tetto comincerò le prove.

Che vi chiedo. Come posso gestire la linea elettrica di entrata e uscita tra rete e inverter ? Il problema che vorrei risolvere è disattivare l'inverter quando sono attacco alla rete. Perchè se lo chiudo non ho piu' corrente xke comanda lui tutto il circuito quindi mi deve stare acceso sempre come potrei ovviare a questo ?


GRAZIE



Modificato da gnomo - 09/09/2022, 14:22:55


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 09/09/2022 17:30:46

Mettendo un commutatore 1-0-2 LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 22/10/2022 21:59:58

Buonasera, lento troppo lento con questo fotovoltaico. Oggi ho finito di installare sul tetto i 5 pannelli. UN trinasolar da 375watt e 4 alongi da 455watt. Con la somma dei watt dei pannelli come li devo collegare ?

allego (pagina 9 nove manuale installazione axpert alimentazione solare).

Teoricamente li posso mettere tutti in serie ?

Grazie



Immagine Allegata: fotovoltaico foto.png
 
ForumEA/U/fotovoltaico foto.png



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 01:08:24

Direi che il trinasolar da 375Wp lo puoi riportare in cantina, gli altri da 455Wp li metti in serie sperando basti il VOC.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 20:02:41

siamo a 46,3 volt con i puntali del tester senza assorbimenti. Quindi siamo a 184 volt tutti sommati. Vado a perdere se vorrei fare un cablaggio parallelo con il pannello piu' basso di potenza.

Allego le caratteristiche del pannello.

Se mi aiuti ancora a comprendere il fatto di calcolo dell'inverter se cambio i valori di riferimento della tabella sopra mettendo i valori dei pannelli che ho: 4fv con totale 1820watt e 185.2volt siamo nel range mppt array fv. Cosa devo ancora tenere in considerazione ?

Grazie



Immagine Allegata: voc apnnello.png
 
ForumEA/U/voc apnnello.png



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 24/10/2022 00:03:30

Avrai 184.8V di VOC e 154.4V di Vmp, può funzionare ma sei un po' lontano dl punto di massima resa dell'MPPT, servirebbe almeno un altro 455Wp meglio 2.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gnomo

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 25/10/2022 19:38:54

vedendo un po' i valori comprendo la problematica. Purtroppo ho esaurito tutto lo spazio disponibile sul tetto.

In base a questo errore che uscito come mi posso dimensionare le batterie adesso ?

Secondo te mi consigli un diodo bypass ? Ho un camino davanti che su due pannelli verso tardo pomeriggio mi fa ombra. Se da max imp/A 8.70 metto un da 15 ampere come diodo ?

Grazie Claudio



---------------



 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum