megawatt
| Inviato il: 12/09/2022 09:35:41
|
Buongiorno a tutti dopo tanto tempo rieccomi qui a dare fastidio con le mie indecisioni.HO un impianto a 24 volts attualmente ho 4 stringhe con 2 pannelli in serie da 140 watt ne vorrei aggiungere un altra,premetto che i pannelli non anno diodi di blocco in qunto non ho ombre e sono orientati a sud si può fare? quante stringhe si possono mettere in parallelo giusto per sapere,grazie,un salutone ad alessandro ben tornato,ciao
---------------
| |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 12/09/2022 09:58:06
|
Ciao Alessandro, il limite primario è legato al tipo di regolatore di carica che hai.. che potenze può gestire? Quale è il valore del VOC che può gestire?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | megawatt
| Inviato il: 12/09/2022 11:17:58
|
Buongiorno luca non sono alessandro ma fa lo stesso il regolatore è un morningstar tristar ts 60 il valore della voc credo sia 110 volts se sbaglio qualcuno mi corregga,per me è essenziale perchè o capito che andrei meglio con unaltra stringa.Grazie ciao
---------------
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 12/09/2022 13:31:18
|
Ciao megawatt se il tuo regolatore non si limita ai 60A di targa non puoi superarli, quindi considerando un impianto a 24v per 60A puoi arrivare a 1500w di pannelli, anche se io penso che questo regolatore dovrebbe limitarsi a produrre solamente 60A. Quindi puoi mettere tranquillamente 5 stringhe da 2 pannelli di 140w ciascuno
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 12/09/2022 15:55:02
|
Scusa megawatt non so da dove è arrivato quell'Alessandro
Il Tristar è un ottimo regolatore, e sono convito che sia assolutamente protetto per non superare una corrente verso la batteria di 60A.
E comunque anche stando ai valori di targa dei pannelli (che non raggiungerai mai) sei sotto i 60A:
(140 X 2) X 5 = 1.400W che a 24V fanno circa 58A.
Quindi vai tranquillo, potresti aggiungerne anche altri
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | megawatt
| Inviato il: 12/09/2022 17:22:31
|
grazie luca grazie alessandro,la mia preoccupazione erano i diodi di blocco anche senza ombre che più di tante stringhe non si potevano mettere,in tutti i modi credo che 5 stringhe mi saranno sufficenti per far fronte agli ultimi aumenti,già faccio miracoli cosi come stò.Poi più in là o in mente di ampliarlo vi terrò informati,grazie a tutti ciao
---------------
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 12/09/2022 17:55:04
|
Hai pensato a mettere 4 altri pannelli, uno per ogni stringa, così da lasciare inalterato il numero di paralleli? Dipende dal Voc dei pannelli e da quello supportato dal regolatore però.. servirebbe conoscere i dati precisi del pannello e del Tristar
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| |
| | |
|