Batterie per muletto + anche switch ATS ,richiesta consigli

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   [2]   3    (Ultimo)


FinePagina

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 19:04:49

Hai ragione Alain;

- Regolatore carica EPEVER Tracer6415AN

- Inverter Epever IP3000-22-Plus 24v

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 24/10/2022 17:19:51

CITAZIONE (OrsoMario, 17/10/2022 19:23:09 ) Discussione.php?217070&1#MSG4

Non so se con il tuo inverter puoi usarle, ma per farti un idea guarda qui...
Batteria LifePO4 100Ah 24V 2,4Kwh LINK


Orsomario non sembrano male le batterie che mi hai "linkato"...con 2 pacchi in parallelo sarebbero quasi 5Kwh con un prezzo poco sopra le piombo

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4948

Stato:



Inviato il: 24/10/2022 17:26:39

Se il pacco batterie te lo assembli tu, potresti comprare le celle singole e costuirti un banco risparmiando qulacosa..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 13:27:32

Ciao orsomario, mi hanno regalato una agm fiamm12v/100A.
Un'altra molto simile la ho in prestito dal mio vicino.
A questo punto ho 24V/300A così assemblato:
- 2 batterie P/Acido da trazione 12v/100A in parallelo;
- 1 batteria P/Acido da trazione 12V/220A in serie alle precedenti;
- 2 Fiamm AGM 12V/100A in serie fra loro 2 e le stesse in parallelo con quanto descritto sopra.

Sò che quanto ho collegato non è propriamente "etico", ma...è quello che ho e vorrei sfruttare per capire se questo "misto batterie" per un totale teorico di 300A/24V riuscirà a mantenere il mio consumo serale-notturno con il solo frigo - consumo medio 200W (+ pochissimo altro).
Vedremo...questo weekend collego tutto e vi aggiorno.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4948

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 13:57:37

Hai circa 3500Wh disponibili, se non consumi di più ci stiai dentro al pelo scaricando le batterie al 50%
ricorda che con l'accopiamento che hai fatto le AGM avranno vita breve..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 29/10/2022 20:59:31

CITAZIONE (OrsoMario, 28/10/2022 13:57:37 ) Discussione.php?217070&2#MSG19

Hai circa 3500Wh disponibili, se non consumi di più ci stiai dentro al pelo scaricando le batterie al 50%
ricorda che con l'accopiamento che hai fatto le AGM avranno vita breve..


Ciao Orsomarso, ma in pratica, cosa significa "scaricare le batterie al 50%" ?
Ora è sera e l'inverter mi dice che le batterie sono a 25,5V.
Quale è il lite al di sotto del quale NON bisogna scendere?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4948

Stato:



Inviato il: 29/10/2022 21:59:19

Un teorico 50% delle batterie acido libero è di circa 24V-24,20V
poi ogni tipologia di batteria varia in base a i dati forniti dal produttore

nel tuo caso hai un mix tra tipologia e capienza, difficile da stimare la percentuale, se riesci cerca di non scaricarle sotto i 24,50V e max 24V.
più le scarichi meno cicli di carica possono fare e di conseguenza la vita delle batterie si accorcia,

le mie di media nel periodo invernale non scendono sotto i 24,40V,
sono sempre al piombo acido ma diverse dalle tue

quando l'inverter va solo a batteria cerca di mantenere i consumi sotto i 30A, altrimenti si usurano troppo in fretta,
io per stare conservativo, come assorbimento continuativo non supererei i 10A-15A e 30A per brevvissimi intervalli di tempo,
questo per cercare di farle durare il più allungo possibile.



Modificato da OrsoMario - 29/10/2022, 22:15:13


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 30/10/2022 18:09:40

Ciao Orsomario, ma questi voltaggi che mi indichi, devo considerarli durante l'assorbimento oppure a riposo?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4948

Stato:



Inviato il: 30/10/2022 18:34:17

I voltaggi che ti ho segnato, te li ho segnati per darti un idea di massima, possono essere un pò di più o un poco di meno,

per avere un dato più vicino al reale dovresi controllare il voltaggio a vuoto senza carichi, per essere più precisi bisognerebbe misurare la densità dell'acido per avere un dato reale dello stato di carica delle batterie, ma nel tuo caso nel tuo banco hai delle AGM e anche delle batterie con capienza diversa, in somma un pò un "minestrone"
se con 150W di assorbimento dalle utenze le batterie segnano 24V sicuramente a vuoto saliranno di qualche decimo di volt, ma non potrai sapere quale batteria è più scarica delle altre(probabilmente le AGM) sofriranno di più, nel tuo caso si naviga a vista..

Con un banco così non aspettarti una lunga vita dalle tue batterie,
quando le dovrai cambiare prendile tutte identiche sia come Ah marca e data di produzione, e come minimo acido libero da trazione pesante con piastre tubolari corazzate, e con capacita di scarica C5,
ricorda che le LifePO4 sono di gran lunga migliori e ottime per il fotovoltaico.

Ps. in teoria le tue batterie non puoi neanche equalizzarle perchè hai una AGM nel tuo banco, goditele fin che campano poi si vedrà..



Modificato da OrsoMario - 30/10/2022, 18:37:47


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 31/10/2022 10:14:10

CITAZIONE (OrsoMario, 30/10/2022 18:34:17 ) Discussione.php?217070&2#MSG23

I goditele fin che campano poi si vedrà..


Si infatti...finchè dura....

Nel frattempo ho ordinato uno switch ATS della Moes...spero sia un valido aiuto per quando non siamo a casa.
Spero che nel forum ci sia un conoscitore di questi switch con il quale scambiare idee.

Intanto, grazie dei consigli.

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4948

Stato:



Inviato il: 31/10/2022 10:52:19

Per gli ATS informati bene, perchè non so se si possono integrare nell'impoianto con la funzone che vorresti fargli fare tu,
sbagliare e fare danni è un attimo.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 31/10/2022 11:00:02

CITAZIONE (OrsoMario, 31/10/2022 10:52:19 ) Discussione.php?217070&2#MSG25

Per gli ATS informati bene, perchè non so se si possono integrare nell'impoianto con la funzone che vorresti fargli fare tu,
sbagliare e fare danni è un attimo.


Spero ci sia qualcuno + pratico di me, altrimentiiii.....vi terrò aggiornati con il fai da me ;-)

 

Absolute

Avatar
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 01/11/2022 09:32:11

Non puoi miscelare due diverse fonti di tensione alternata ne passare istantaneamente da una all'altra senza prima metterle in fase. di questa cosa si occupa l'elettronica dell'inverter.
se lo fai esternamente con un sistema di commutazione devono passare alcuni secondi perché i carichi induttivi azzerino la carica residua. Vedi motori di frigoriferi, lavatrici, climatizzatori eccetera. questo è tassativo, altrimenti rischi di farli fuori.
Se vedi bene il video che c'è nel link, usa una lampadina, cioè un carico puramente resistivo.
dai un okkio a questa discussione.
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/Discussione.php?54823501



---------------



 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 01/11/2022 14:29:04

CITAZIONE (Absolute, 01/11/2022 09:32:11 ) Discussione.php?217070&2#MSG27




""Non puoi miscelare due diverse fonti di tensione alternata ne passare istantaneamente da una all'altra senza prima metterle in fase. di questa cosa si occupa l'elettronica dell'inverter.
se lo fai esternamente con un sistema di commutazione devono passare alcuni secondi perché i carichi induttivi azzerino la carica residua. Vedi motori di frigoriferi, lavatrici, climatizzatori eccetera. questo è tassativo, altrimenti rischi di farli fuori.""


Scusa la mia ignoranza elettronica, ma cosa significa "senza prima metterle in fase"?

Io non sono alla portata di quel tipo di elettronica, con Arduino e simili!

....azz, questa è una informazione che non avevo trovato da nessuna parte...un vero imprevisto nel progetto...quanto si rischia per frigo e lavatrice?
Non è.....risolvibile?
Il MOES ordinato dovrebbe arrivare domani!
Help me :-)

Al proposito, una curiosità: come mai non riesco a distinguere fase da neutro in uscita dall'inverter? con un giravite cercafase mi segnala fase su entrambe i fili in uscita 220v dell'inverter!



Modificato da albynet - 01/11/2022, 19:12:24
 

Absolute

Avatar
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 13/11/2022 14:54:20

Mettere in fase due 220V significa che le due sinusoidi delle due fonti di alimentazioni, devono essere esattamente sovrapposte prima di essere miscelate. se si trovano sfasate o peggio in contrapposizione è mooooolto deleterio.
non è una cosa che fai con un arduino esterno.
come ti ho detto la cosa avviene direttamente all'interno dell'inverter con una elettronica apposita.

è risolvibile manualmente senza fare questa sincronizzazione, ma devi staccare una 220, attendere dai 3 ai 5 secondi (che i dispositivi a valle si scarichino) e poi attivare la seconda fonte 220.



---------------



 