OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 17:34:27


CITAZIONE

No ma questo è normale. La sera dopo le 19,30 /20.00 ho solo il frigo acceso, un PC e qualche luce come sempre.

Ripeto ho lasciato per ora solo quello da 25 che dall'inverter va al carico. mentre dal contatore all'inverter ho lasciato lo scaricatore e un magnetotermico.. Penso che alle 17,30 passo già con la rete.


Ah.. ok
Tienici aggiornati..

CITAZIONE
Io ho le batterie ma funziona anche senza batterie ed è collegato in rete.


Senza batterie può capitare che l'inverter immette qualcosa..
tieni l'inverter sempre collegato alle batterie.



Modificato da OrsoMario - 21/10/2022, 17:40:08


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Mgi
KiloWatt


Utente
Msg:195

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 17:49:15

CITAZIONE (Antonio17@, 21/10/2022 14:23:47 ) Discussione.php?217077&1#MSG3

CITAZIONE (Mgi, 21/10/2022 13:30:32 ) Discussione.php?217077&1#MSG1
ma è isola quindi scollegato dalla rete elettrica o come penso la solita cinesata che non è a norma perche un impianto se off grid non puo prelevare dalla rete mentre sta producendo, a parte le questioni legali ma scatta il primo o il secondo salvavita in teoria il differenziale scatta perche c'è dispersione tra corrente in ingresso e corrente in uscita se scatta il primo e il secondo potrebbe essere una dispersione sul tuo impianto elettrico , se scatta solo il primo quello prima dell'inverter allora la dispersione è nell'nverter a meno che non sia in tensione qualche lamiera inverter potresti sostituire il differenziale a monte con un magnetotermico



Questo è l'inverter che ho. Non ci vogliono autorizzazione. LINK


ok quindi non sono i voltronic che hanno una connessione alla rete per integrare il consumo , questi da quel che vedo sono degli ups utilizzano energia pannelli e batterie se non basta passano completamente alla rete elettrica gestore , una cosa corretta per la normativa vigente, fatemi capire questo inverter se il carico durante il giorno non basta quindi pannelli esempio 3 kw batterie 1 kw assorbimento casa 4,5 lui commuta tutto sulla rete poi rimane li fisso o quando il carico diminuisce passa su propria produzione ,



Modificato da Mgi - 21/10/2022, 18:22:16
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 18:47:50

Per i modelli d'inverter a isola, se il fotovoltaico non eroga abbastanza potenza per sostenere i carichi, interviene l'accumulo,
quando l'accumulo scende sotto una certa soglia (impostabile) se c'è rete baipassa tutto sulla rete, se non c'è la rete va su gruppo elettrogeno con sistema d'avvimaneto comandato dal contatto pulito dell'inverter se non c'è nessuna risosrsa va in cut off/BlackOut si rimane al buio..

Alcuni modelli Bateryless con fotovoltaico in alta tensione senza batterie hanno il problema che immettono qualche watt nella rete durante le oscillazioni dei carichi,
Altri con batterie connesse prelvano sempre qualcosa per mantenere in vita l'inverter etc..

io preferisco gli isola pura con fotovoltaico fino a 145V.



Modificato da OrsoMario - 21/10/2022, 19:02:09


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 19:22:51

CITAZIONE (Mgi, 21/10/2022 17:49:15 ) Discussione.php?217077&2#MSG16

CITAZIONE (Antonio17@, 21/10/2022 14:23:47 ) Discussione.php?217077&1#MSG3
CITAZIONE (Mgi, 21/10/2022 13:30:32 ) Discussione.php?217077&1#MSG1
ma è isola quindi scollegato dalla rete elettrica o come penso la solita cinesata che non è a norma perche un impianto se off grid non puo prelevare dalla rete mentre sta producendo, a parte le questioni legali ma scatta il primo o il secondo salvavita in teoria il differenziale scatta perche c'è dispersione tra corrente in ingresso e corrente in uscita se scatta il primo e il secondo potrebbe essere una dispersione sul tuo impianto elettrico , se scatta solo il primo quello prima dell'inverter allora la dispersione è nell'nverter a meno che non sia in tensione qualche lamiera inverter potresti sostituire il differenziale a monte con un magnetotermico



Questo è l'inverter che ho. Non ci vogliono autorizzazione. LINK


ok quindi non sono i voltronic che hanno una connessione alla rete per integrare il consumo , questi da quel che vedo sono degli ups utilizzano energia pannelli e batterie se non basta passano completamente alla rete elettrica gestore , una cosa corretta per la normativa vigente, fatemi capire questo inverter se il carico durante il giorno non basta quindi pannelli esempio 3 kw batterie 1 kw assorbimento casa 4,5 lui commuta tutto sulla rete poi rimane li fisso o quando il carico diminuisce passa su propria produzione ,


Si esatto come spiegava il video.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 19:27:22

CITAZIONE (OrsoMario, 21/10/2022 18:47:50 ) Discussione.php?217077&2#MSG17

Per i modelli d'inverter a isola, se il fotovoltaico non eroga abbastanza potenza per sostenere i carichi, interviene l'accumulo,
quando l'accumulo scende sotto una certa soglia (impostabile) se c'è rete baipassa tutto sulla rete, se non c'è la rete va su gruppo elettrogeno con sistema d'avvimaneto comandato dal contatto pulito dell'inverter se non c'è nessuna risosrsa va in cut off/BlackOut si rimane al buio..

Alcuni modelli Bateryless con fotovoltaico in alta tensione senza batterie hanno il problema che immettono qualche watt nella rete durante le oscillazioni dei carichi,
Altri con batterie connesse prelvano sempre qualcosa per mantenere in vita l'inverter etc..

io preferisco gli isola pura con fotovoltaico fino a 145V.



Questo è lo stato attuale sono sulla rete dalle 18,30. Dopo i pannelli e passato alle batterie e poi alla rete come sai.

https://upload.forumfree.net/i/fc3367385/0f714aba-301a-4af3-b5f2-285c42ad286d.jfif



Immagine Allegata: 0f714aba-301a-4af3-b5f2-285c42ad286d.jfif
 
ForumEA/U/0f714aba-301a-4af3-b5f2-285c42ad286d.jfif


Scarica allegato

0f714aba-301a-4af3-b5f2-285c42ad286d.jfif ( Numero download: 25 )



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 21/10/2022 20:00:48

Nella linea [IN] dell'inverter ha rispettato la posizione fase [L] neutro [N] stessa cosa nella linea OUT dell'inverter?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 22/10/2022 08:54:14

CITAZIONE (OrsoMario, 21/10/2022 20:00:48 ) Discussione.php?217077&2#MSG20

Nella linea [IN] dell'inverter ha rispettato la posizione fase [L] neutro [N] stessa cosa nella linea OUT dell'inverter?


Ma certo Orso, se no non funzionava nulla dal 14 ad oggi. Comunque togliendo il salvavita dal contatore all'inverter ieri sera è andato tutto bene. Forse il 20 era troppo piccolo. Stamani mi hanno dato un altro 25 oggi ci metto quello se non domani e poi vedo.

L'altro fastidio che non riesco a risolvere è l'uos del PC che a volte si accende e si spegne come se fosse un problema di tensione. Lo fa sia con i pannelli e sia con la rete.

Penso ma non sono sicuro che potrebbe essere un problema dell'inverter. Il bello che ne stanno arrivando due uguale al mio e non posso provare.

Ho visto quello della Epever che ritengo sicuramente un buon prodotto. Ci Penso...



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 22/10/2022 11:10:39


CITAZIONE

se no non funzionava nulla dal 14 ad oggi.

non è scontato io entro con due fasi nel mio inverter

CITAZIONE
Comunque togliendo il salvavita dal contatore all'inverter ieri sera è andato tutto bene. Forse il 20 era troppo piccolo. Stamani mi hanno dato un altro 25 oggi ci metto quello se non domani e poi vedo.


è strana questa cosa.. se il contatore è da 3kw ci vuole un magnetotermico differenziale da 16A 30mA, e per i carichi a "rischio" tipo boiler 16A 10mA,
se metti un 20A "non si sa da quanti mA?" in caso di corto potrebbe scattare in ritardo e questa cosa non è bella...



Modificato da OrsoMario - 22/10/2022, 11:13:51


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 09:17:15

CITAZIONE (OrsoMario, 22/10/2022 11:10:39 ) Discussione.php?217077&2#MSG22


CITAZIONE
se no non funzionava nulla dal 14 ad oggi.

non è scontato io entro con due fasi nel mio inverter

CITAZIONE
Comunque togliendo il salvavita dal contatore all'inverter ieri sera è andato tutto bene. Forse il 20 era troppo piccolo. Stamani mi hanno dato un altro 25 oggi ci metto quello se non domani e poi vedo.


è strana questa cosa.. se il contatore è da 3kw ci vuole un magnetotermico differenziale da 16A 30mA, e per i carichi a "rischio" tipo boiler 16A 10mA,
se metti un 20A "non si sa da quanti mA?" in caso di corto potrebbe scattare in ritardo e questa cosa non è bella...




Si è molto strano sta cosa. Fatto sta che senza differenziale non scatta nulla e va bene come il primo giorno che ho montato tutto. Il 25 è di 30ma. Alcuni dicono che non ci vuole perchè ho già quello dall'inverter che va i carichi di casa e lo tengo anche nel quadro di casa.

In effetti è cosi. Sto valutando di lasciare solo lo scaricatore e il magnetotermico dal contatore all'entrata dell'inverter. Ma te dall'uscita del contatore all'entrata dell'inverter lo tieni il salvavita?


Ho visto alcuni schemi su internet alcuni lo mettono e altri no.

Addirittura altri dicono che non ci vuole nulla dal contatore all'inverter e dall'inverter ai carichi perchè: primo già sta nel carico di casa dall'inverte ai carichi. Secondo l'inverter è già protetto.

Sul manuale che io in effetti parla solo di un magnetotermico (se ho tradotto bene l'inglese.)



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 10:08:14

Io non ho il contatotre,
ho solo il generatore nella linea IN dell'inverter, ma comunque tra Gruppo elettrogeno e inverter ho messo un magnetotermico differenziale (salva vita) da 16A 30mA,
qualche giorno fa mi scattava l'MTD solo tra scambio da generatore a isola, ora ho risolto settando APL sull'inverter così mi fa lo scambio generatore isola in 20mS. e non si crea più il problema.

Il magnetotermico differenziale interviene se sente una differenza di potenziale o per un cortocircuito,
secondo me piuttosto che eliminarlo sarebbe bello capire per quale motivo interviene..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Mgi
KiloWatt


Utente
Msg:195

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 14:07:05

stando ai miei studi di elettrotecnico risalenti ormai a piu di 45 anni fa aimè ogni generatore produce una corrente che poi ritorna al generatore quindi l'interruttore differenziale viene proprio chiamato cosi perche controlla che la corrente immessa nel cavo di fase sia uguale a quella in uscita nel cavo neutro che poi di fatto è collegato a terra in cabina per cui stando al principio che la corrente poi torna al generatore quindi ipotizziamo che io tocco la fase una parte della corrente attraverso il mio corpo scarica a terra e non passa nel cavo di ritorno il differenziale sente questa differenza e interviene, lo stesso vale se ce dispersione in qualche isolamento elettrico e la corrente scarica a terra poi anche qui nel tempo ci sono state diverse evoluzioni sul tipo di controlli che fa e sono nati diversi tipi di differenziali contraddistinti da lettere, sta cosa che la corrente attraverso la terra tornava al generatore per richiudere il circuito ai tempi mi aveva lasciato un po meravigliato ma cosi è la teoria che mi avevano spiegato a scuola



Modificato da Mgi - 23/10/2022, 14:11:07
 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 23/10/2022 14:28:58

Giusto Mgi,
quando si verifica un guasto, e meglio capire qual'è la causa,
io non mi fiderei a eliminare una sicurezza per risolvere il problema.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

albynet
KiloWatt


Utente
Msg:106

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 14:06:33

CITAZIONE (OrsoMario, 21/10/2022 20:00:48 ) Discussione.php?217077&2#MSG20

Nella linea [IN] dell'inverter ha rispettato la posizione fase [L] neutro [N] stessa cosa nella linea OUT dell'inverter?



Ciao Orsomario, mi aggancio a questo tuo post per capire una cosa:
Con un normale giravite/cercafase, la spia si accende sia sulla fase che sul neutro....come è possibile?

 

Mgi
KiloWatt


Utente
Msg:195

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 15:24:26

CITAZIONE (albynet, 28/10/2022 14:06:33 ) Discussione.php?217077&2#MSG27

CITAZIONE (OrsoMario, 21/10/2022 20:00:48 ) Discussione.php?217077&2#MSG20
Nella linea [IN] dell'inverter ha rispettato la posizione fase [L] neutro [N] stessa cosa nella linea OUT dell'inverter?



Ciao Orsomario, mi aggancio a questo tuo post per capire una cosa:
Con un normale giravite/cercafase, la spia si accende sia sulla fase che sul neutro....come è possibile?


non so se è anche il tuo caso ma ho da poco scoperto che questi inverter
quando manca la rete elettrica diventano bifase quindi 110 V circa su ogni fase vedi il filmato
https://www.youtube.com/watch?v=k8YhEp475zA

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4936

Stato:



Inviato il: 28/10/2022 16:00:16

Giusto Migi,
molti inverte in isola diventano con sistema IT fase fase
altri come il mio tramite relè mettono a terra una fase creando il neutro diventando sistema TT,

@albinet
per toglierti un dubbio prova con un multimetro, mettilo in AC e misura tra fase e terra quanti volt hai idem tra l'ipotetico neutro e terra,
se sono tutti e due a circa 115V il tuo inverter va in IT (fase-fase) quando sei in isola,
se con rete inserita misuri tra fase e terra 220-230V e su neutro terra 0V o 4-5V vuol dire che sei in sistema TT (fase-neutro) ,
se misuri tra neutro e terra tensioni elevate vuol dire che hai una dispersione verso terra..



Modificato da OrsoMario - 28/10/2022, 16:03:28


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 