Salve a tutti,

ho da pochi giorni dismesso le mie vecchie AGM per passare a qualcosa di meglio, ma i dubbi sono atroci... avendo acquistato il battery-pack all'estero, diciamo che l'assistenza/manuale scarseggia..

Il mio dubbio per il momento sono i valori da impostare nel mio inverter (Genius da 5KW, dovrebbe essere un clone del voltronic che, pero' posso dirvi funziona davvero meglio dei MppSolar) visto che non ho trovato il modo di comunicare con il BMS se non tramite app Bluetooth.

Veniamo a noi:

Tensione di Bulk: 56,1
Tensione di Float: 54,4
Passaggio ad Enel: 50,0
Ritorno a Batterie:53,0
Cut-Off: 45,0

Corrente di carica massima: 30A (ho provato anche 60A ma voglio stare basso)
appena la tensione arriva a 55V e la percentuale di carica superiore a 95% passo la corrente di carica massima a 10A (tutte queste operazioni le faccio tramite un ESP32 collegato in seriale all'inverter)

Cosa mi Consigliate?

Il BMS a bordo del pacco e' un TDT-6022

Sono aperto a tutti i consigli per rettare al meglio il mio impianto.

Grazie

Edit:

Inserisco dati di targa:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/V/IMG_3258.jpeg



Modificato da emblema - 29/05/2023, 08:25:15


---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 08:06:32

Ciao emblema senza comunicazione con l'inverter lo imposterei cosi.

passaggio a Enel 51.2V
rientro in isola 52.5V
Ctu-off 49V

Bulk 56.1V
Float 54V

Corrente non c'è problema io ho le 280Ah carico a 70/80A senza problemi, li life sono delle 0.5C, le tue 300Ah 0.5C sono 150A

Tieni presente che le life lavorano in corrente non in tensione come le piombo, ti daranno tutta la loro energia da 3.400V=54.4V a 3.200V=51.2V nell'arco di 200mV=3.2V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 08:53:25

CITAZIONE (Claudio, 29/05/2023 08:06:32 ) Discussione.php?217316&1#MSG1

Ciao emblema senza comunicazione con l'inverter lo imposterei cosi.

passaggio a Enel 51.2V
rientro in isola 52.5V
Ctu-off 49V

Bulk 56.1V
Float 54V

Corrente non c'è problema io ho le 280Ah carico a 70/80A senza problemi, li life sono delle 0.5C, le tue 300Ah 0.5C sono 150A

Tieni presente che le life lavorano in corrente non in tensione come le piombo, ti daranno tutta la loro energia da 3.400V=54.4V a 3.200V=51.2V nell'arco di 200mV=3.2V



Grazie mille, diciamo che mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che comunque si legge tanto anche su altri blasonati lidi di non aver timore a scaricare le batterie anche arrivando ad un SOC 20%.

Comunque sono alle prime armi con le Life, provo a settare sull'inverter i parametri che mi hai suggerito e vediamo come si comporta dopo un po' di tempo.

Intanto grazie.



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 13:02:59

Guarda che quando sono alla tensione nominale 3.2V=51.2V sono già al 20%, andare più giù non conviene.

Curva di scarica lifepo4

Come vedi la curva di scarica è molto piatta.




Immagine Allegata: Curva_3_2.jpg
 
ForumEA/V/Curva_3_2_1.jpg



Modificato da Claudio - 29/05/2023, 13:07:45


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 14:53:05

CITAZIONE (Claudio, 29/05/2023 13:02:59 ) Discussione.php?217316&1#MSG4

Guarda che quando sono alla tensione nominale 3.2V=51.2V sono già al 20%, andare più giù non conviene.

Curva di scarica lifepo4

Come vedi la curva di scarica è molto piatta.


Ok, mi sono fatto un idea molto più' chiara , anche se, quindi avere 15Kw di pacco batterie vuol dire usarne sempre 1/2, in caso di necessità potrei andare anche sotto il 20% senza danneggiare niente?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 16:22:59

No 300*52.1=15,630kWh ne usi 12.5kWh se arrivi a 52.1=20%



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 16:27:52

Le mie sono arrivate al 100% alle 11 poi vanno in standby e la tensione scende a quella di batteria staccata in attesa di scarica, ora è cosi, da 53V a 52V danno 12kWh, tutto in 1V, è per questo motivo che non si può determinate la carica di una life dalla tensione.




Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/V/Immagine_73.jpg



Modificato da Claudio - 29/05/2023, 16:30:53


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:233

Stato:



Inviato il: 29/05/2023 17:29:59

CITAZIONE (Claudio, 29/05/2023 16:27:52 ) Discussione.php?217316&1#MSG7

Le mie sono arrivate al 100% alle 11 poi vanno in standby e la tensione scende a quella di batteria staccata in attesa di scarica, ora è cosi, da 53V a 52V danno 12kWh, tutto in 1V, è per questo motivo che non si può determinate la carica di una life dalla tensione.


Capisco, pero' sull'inverter io devo rettare una tensione che passa on grid e stacca la batteria, adesso se metto un carico induttivo c'è il rischio che mi stacca e poi risalgono..

Comunque dai adesso e' tutto da provare e vedere.


Grazie mille Claudio, purtroppo fino a quando non riesco a comunicare con il BMS sono un po' in braghe di tela.



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie ...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 04/06/2023 19:55:25

Anche io non ho comunicazione tra BMS e inverter ma le celle sono fantastiche, 16 da 302Ah Basen, con un rendimento reale misurato del 97.6%
Carico bulk e float a 55.2V, Faccio bilanciamento solo a 3.45V/cella con due bilanciatori attivi da 5a



---------------