impianto fotovoltaico ad isola (sud italia)

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   2   3   [4]    (Ultimo)


FinePagina

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 25/7/2011,19:58

COMUNQUE HO UN DOMANDA FONDAMENTALE PER ME ED è LA SEGUENTE :

QUAL'è LA TENSIONE AL 50% DI UNA BATTERIA SOTTO CARICO (INVERTER)?
PERCHE IN GIRO C'è CHI DICE SOTTO GLI 11 VOLT ALTRI 12.20 VOLT E MI METTONO DEI DUBBI

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 25/7/2011,20:26

dipende che carico....l'inverter,a vuoto ?

a riposo dovrebbe essere circa 2v per cella....se non sbaglio....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 25/7/2011,22:29

SI CON L'INVERTER I FUNZIONE

QUANTO SARA IL 50% VISTO CHE HO TROVATO VARIE RISPOSTE.
VEDI 2V A CELLA UNA BATTERIA 12 VOLT HA 6 CELLE IN GENERE E QUINDI GIA NON HA 12.70 DI MAX CARICA MA 12 TONDI
SAI E XPER REGOLARE UN EVENTUALE CONTROLLORE DI SCARICA

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 27/7/2011,19:18

ciao ronwal ho visto che il regolatore che ho ha un terminale di rilevamento del voltaggio della batteria!
e quello che mi serviva per il relè quando la batteria e al 50%?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,12:01

si pero' quello penso sia un ingresso....bisogna pilotare un uscita...che comandi il rele'...

comunque ecco la tabella.....penso sia abbastanza attendibile...
ForumEA/us/img825/2843/scalabatteria.jpg



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,16:39

ok e vero mi serve un uscita

a grazie per la tabella perfetto ma dove lhai trovata?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,17:23

be basta che fai una ricerca appropriata sul web....se hai qualche schema,istruzioni,ecc...del regolatore,magari è possibile trovare una soluzione...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,17:45

certo metto tutto


Caratteristiche tecniche


•Ul Listed (UL 1741) e cUL Listed (CSA-C22.2 No. 107.1)
•È conforme all’US National Electric Code.
•È conforme agli standards EMC e LVD per il marchio CE.
•Sistemi dimensionati per 12, 24 e 48 V e per 45 o 60 A.
•Protezione totale con ripristino automatico e manuale.
•Sette programmi di carica o di carico selezionabili mediante DIP switches.
•Regolazioni possibile tramite collegamento RS-232 al software di un PC.
•Auto verifica continua con segnalazione dei inconvenienti.
•Indicatori a LED e pulsanti funzione.
•Terminali dimensionati per conduttori da 35 mm² (2 AWG).
•Comprende un terminale di rilevamento del voltaggio della batteria
•Opzioni di strumenti digitali (montati sul TriStar o lontano).
Dati tecnici

Modello
TS-45
TS-60

Corrente di carica max.
45 A
60 A

Corrente di carico max.
45 A
60 A

Tensione di sistema
12/24/48 V
12/24/48 V

Display digitale



Display remoto



Sensore di temperatura remoto



Voltaggio minimo di funzionamento
9 V
9 V

Voc massimo del pannello solare
125 V
125 V

Voltaggio operativo massimo
68 V
68 V

Auto consumo
inferiore a 20 mA
inferiore a 20 mA


Caratteristiche standard


•Prestazioni fino a 50°C e risponde alle normative UL;
•Possibilità di 7 diverse regolazioni o posizionamenti LVD selezionabili con pulsanti DIP;
•RS-232 posizione standard abilita ad una ampia possibilità di selezionamenti ad hoc
•Connettore DB-9 , 9600 baud
•Disegnato per PCs e palmari
•Può essere usato su:
posizioni del controllo e dei parametri da regolare
memoria con 30 giorni (caratteristica da implementare)
monitoraggio e controllo a distanza (caratteristica da implementare)
•Autodiagnostica in continuo. Se un guasto è identificato, il guasto viene indicato sul monitor digitale ed indicato con i LED
•Un pulsante azzera errori o guasti, inizia o interrompe l’equalizzazione delle batterie (funzione di controllo della carica) o ignora LVD (funzione di controllo del livello di carica)
•Stato solido al 100% per avere piena affidabilità in ambienti estremi
•Controllo del microprocessore per più ampie funzionalità
•Involucro atto a fili elettrici di diametro maggiore
•Ridottissime cadute di voltaggio
•Durata stimata di 15 anni
Protezioni elettroniche


•Protezione inversione di polarità (con qualsiasi combinazione)
•Protezione ai corto circuiti fotovoltaici e da carico
•Tutti i connettori hanno protezioni da corto circuito
•Protezione alle sovracorrenti solari o da carico
•Protezione ai lampi ed alle momentanee sovracorrenti tramite soppressori di sovracorrenti momentanee da 4500W
•Protezione alle alte temperature tramite riduttore automatico di corrente o shut down completo
Funzione di controllo di carica


•Serie PWM a voltaggio costante per fornire ricarica delle batterie molto efficiente
•4 fasi di carica per aumentare la capacità e la vita delle batterie : ricarica completa, regolazione PWM, galleggiante ed equalizzante
•indicatore a 3 led per il livello di carica della batteria, stato del controller e servizio della batteria richiesto
•Parallelo per impianti solari più grandi fino a 300° ed oltre
•Il PWM può essere cambiato in controllo “on-off” per minimizzare ogni possibile rumore di telecomunicazione
•Compensazione della temperatura tramite sensore a distanza della temperatura optional
•Connettore/indicatore alla batteria per eliminare cadute di voltaggio fra il regolatore e la batteria
Funzione di controllo del livello di carica


•Protezione elettronica ai corto circuiti e sovraccarichi con riconnessione automatica
•Inizia tutti i carichi inclusi gli induttivi (displays, pompe) senza danni per il regolatore
•Permette ingressi di corrente fino a 300A
•L’LVD ha 4 minuti di ritardo per evitare disconnessioni sbagliate
•LED e display indicano le avvertenze LVD e le disconnessioni
•L’LVD è normalmente compensato per avitare errori di disconnessione
•Carico protetto tramite disconnessione automatica agli alti voltaggi
•Carico protetto da picchi di corrente fotovoltaica quando la batteria viene rimossa
Opzioni del display digitale


•Precisione del voltaggio è del 0.2%
•Precisione della corrente è del 1.0%
•Il display può essere montato al regolatore rimuovendo la copertura del regolatore
•2x16 display retroilluminato
•Si monta al regolatore con connettore RJ-11 per una semplice installazione
•Include 4 pulsanti per la visualizzazione “up-down” e “destra-sinistra”
•Indica i risultati della autodiagnostica informazioni sul sistema e punti di settaggio del regolatore
•Display digitale a distanza per il montaggio remoto dal regolatore (in altra stanza):
su un muro a montaggio a parete a scomparsa o fissaggio in una scatola elettrica.
Si installa con connettore RJ-11.
Disponibile con 30 metri di cavo
Specifiche meccaniche


•Dimensioni: 10.1 Altezza x 4.9 largh. X 2.3 profondità (pollici)
25.7 x 12.4 x 5.8 (centimetri)
•Peso : 4 libbre (1.8 kg)
•Terminali cavi : dimensionati fino a 2 AWG (35mmq)
Momento torcente fino a 50 pollici-libbra
Terminali positivi separati da quelli negativi
•Conduit knockouts: eccentrici 2.5/3.2 cm . Posti sotto a lato e dietro
•Involucro : acciaio verniciato a polveri bianco
•Resistenza al calore: alluminio anodizzato elettroliticamente nero
Funzione di deviazione


•Può essere usata per il solare, eolico o idroelettrico
•Per proteggere contro sovraccarichi, la corrente in eccesso è dirottata dalla batteria primaria ad una batteria secondaria o altrimenti ad un carico resistivo in corrente alternata
Sensore di temperatura a distanza optional


•Misura accuratamente la temperatura nella batteria e compensa i settaggi di regolazione
•La lunghezza del cavo è 10 metri; può essere aumentata fino a 30 metri
•Funzionante da –30°C fino a +80°C
•Non funzionante fino a 25°C se il sensore di temperatura è fuori limite o rotto
Specifiche ambientali


•Temperatura ambiente di funzionamento: -40°C - +50°C (per 60°C tolleranza del 20%)
•Temperatura di stazionamento: -55°C - +85°C
•Temperatura di funzionamento del display digitale: -30°C - +85°C
•Umidità : 100% (non si forma condensa)
•Tropicalizzazione: verniciatura conforme su entrambe le parti del circuito elettrico, alluminio anodizzato elettroliticamente, involucro di acciaio verniciato a polveri, connettori in inox
Schemi di collegamento







vuoi anche gli shemi di collegamento?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,17:54

soprattutto gli schemi....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,18:42

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/3/4/9/2/4/8/1311874769.jpg
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/3/4/9/2/4/8/1311874768.jpg

ma sono gli schemi dei collegamento pero

ma basandosi sui dati e un buon apparecchio?

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,19:06

si e' un ottimo apparecchio,ma non capisco come collegare un rele' distaccandolo con batteria scarica.....si parla di lvd.....quindi dovrebbe esserci un uscita...



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,19:23

ora domando a rivenditore e ti faccio sapere


 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 28/7/2011,19:27

ok....prova a mandare un messaggio a keyosz....lui sapra' sicuramente aiutarti, mi pare che lui ha gia' avuto a che fare con questi regolatori.....



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 5/8/2011,18:25

cosa pensate di questa batteria?
http://cgi.ebay.it/Batteria-SAF-12V-125-AH...=item3367a3583b

 

peppeco
Watt


Utente
Msg:56

Stato:



Inviato il: 7/8/2011,11:49

ragazzi ma se io al posto della resistenza di zavorra ci metto un altra batteria andrebbe bene anche un impianto 12 volt cosi quando una e scarica posso utilizzare l'altra che ne pensi

guarda l'immaggine
http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/7/3/4/9/2/4/8/1311874769.jpg

ho letto sulle istruzioni che si puo collegare una batteria al posto della resistenza cosi da deviare la produzione in eccesso su un altra batteria

 
 InizioPagina
 