Solare Fotovoltaico
Problema inverter e salvavita

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (3)   1   2   [3]    (Ultimo)


FinePagina

SuperMatrix
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 27/8/2012,12:55

Ma come posso fare per avere un pseudo salvavita in un impianto ad Isola ???

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/8/2012,13:49

leggi questo documento: www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esr...mxU70VPAA_vvgyw

Quindi quello adatto dovrebbe essere di tipo "A" o "B" se si vuole esagerare. Io ho montato attualmente un comune differenziale AC, ho fatto delle prove mettendo sia in corto i fili sia ponendone uno a terra. Il mio magnatotermico-differenziale interviene in ambo i casi. Io però ho un inverter ad onda pura. In particolare quando ho messo in corto è scattato il salvavita e contemporaneamente è andato in protezione l'inverter, mentre quando ho messo un filo a contatto del polo di terra è scattato solo il salvavita.

Colgo l'occasione per comunicare che ho risolto i problemi dell'apertura del salvavita che hanno dato origine a questa discussione. Riassumendo, il problema è dovuto a dei commutatori manuali che ho installato per spostare parte dei carichi da fotovoltaico a rete in base al bisogno momentaneo, questi commutatori sono risultati incompatibili con l'impianto e spesso dopo il loro azionamento si verifica l'apertura del salvavita. Ho risolto semplicemente staccando tutta la corrente (enel ed inverter) prima di ogni manovra di commutazione. Poi per stare sicuro ho montato un salvavita (di tipo AC) a riarmo automatico.




Modificato da calcola - 27/8/2012, 15:11


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

SuperMatrix
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 29/8/2012,08:36

CITAZIONE (giofaro @ 12/8/2012, 12:52)
Io ho seguito lo schema di energia 100.

Nello schema e' rappresentato una centralina di commutazione realizzata per alimentare il vano scala,la scala ha un carico ridotto perquesto ho utilizzato il rele'.Il resto viene fatto dall'inverter visto che e' stato progettato per quello.Seziona il positivo e negativo dalle batterie(e' una protezione su eventuale corto)ed e' un porta fusibile con fusibili da 150 amp.

ci puoi girare gentilmente il link di energia 100 ???

Thanks
faccine/cool.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 29/8/2012,09:13

Nella parte quotata, Giofaro risponde a delle mie domande, lo schema di enegiasolare100 a cui si riferisce è quello usato per il collegamento dell'inverter, lo trovi al seguente link:
http://www.energiasolare100.it/inverter-ke...pura-p-595.html



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

SuperMatrix
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 29/8/2012,09:20

CITAZIONE (calcola @ 29/8/2012, 10:13)
Nella parte quotata, Giofaro risponde a delle mie domande, lo schema di enegiasolare100 a cui si riferisce è quello usato per il collegamento dell'inverter, lo trovi al seguente link:
www.energiasolare100.it/inverter-ke...pura-p-595.html

Thanks Calcola faccine/clap.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 1/9/2012,11:24

giofaro l'altro giorno ad una mia richiesta, a proposito dell'inverter, hai risposto:

CITAZIONE
Io ho seguito lo schema di energia 100.

Io invece ho seguito lo schema in cui si usa un contattore che stacca entrambe le fasi.

Oggi piove, e non avendo nulla da fare ho provato a modificare il collegamento al contattore facendogli staccare solo la fase e non il neutro. E con soddisfazione ho scoperto che con questo tipo di collegamento l'inverter non generà più due fasi (+125 e -125), ma un neutro ed una fase (+220), in questo modo anche la caldaia funziona senza trasformatore d'isolamento. Se invece di far agire il contattore stacco la corrente direttamente dal magnetotermico dopo il contatore (che interrompe le due fasi) il kema va in isola ma ritorna a generare le due fasi a 125.

Quindi dopo queste prove ritengo che il collegamento corretto è quello che hai fatto tu, il kema vuole il contattore che stacca solo la fase e non il neutro.

Io staccando le due fasi pensavo di far meglio invece...




---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,05:25

Ciao Calcola,se tu stacchi anche il neutro va bene lo stesso,non preclude nulla!

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,11:23

giofaro, si funziona, ma fai una prova: stacca solo il positivo (come hai fatto) e vedrai che il kema ti fornisce una fase ed un neutro. Se invece stacchi i due poli (simula aprendo il magnetotermico del contatore) genera due fasi una +125 ed una -125. Almeno il mio fa così.

Però scusate, ieri ho fatto un pasticcio in quanto il precedente post andava inserito non in questa discussione, ma in quella in cui si parla della caldaia. Ho sbagliato a postare. Avrei voluto eliminare il post da qui ed inserirlo nell'altra discussione, purtroppo non ci sono riuscito quindi l'ho ripetuto anche nell'altra. Il problema segnalato ieri riguarda la caldaia e non il salvavita, quindi penso sia meglio proseguire nell'altra discussione.
Scusate nuovamente.




Modificato da calcola - 3/9/2012, 07:48


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:238

Stato:



Inviato il: 2/9/2012,11:28

Ok!Faro' questa prova!

 