Solare Fotovoltaico
Switch automatico inverter/ENEL per batteria scarica


FinePagina

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 25/7/2012,16:12

Una domanda...
ho buttato giù uno schemettino con 2 teleruttori, 2 temporizzatori e un relé per lo switch automatico in caso di batteria scarica e conseguente spegnimento dell'inverter.

La mia idea è quella di temporizzare lo switch per evitare così uno sfasamento della sinusoide... è necessario sia nel passaggio da ENEL a inverter o anche al contrario da inverter a ENEL?

Morale, posso risparmiarmi un temporizzatore?

Saluti,
Elia



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 13/5/2013,13:22

Riprendo un mio vecchio post per ipotizzare uno switch intelligente (almeno spero).

Premettiamo che sia gli utilizzatori che l'inverter soffrono al passaggio istantaneo tra rete e inverter (soprattutto per carichi induttivi).

Caso passaggio da inverter a rete:
Mi trovo ad alimentare tutta la casa con il mio inverter con fase in ingresso interrotta, decido di voler passare tutto l'impianto sulla rete perché le batterie si stanno scaricando oltre il 60%...
... ricollego la fase in ingresso all'inverter, l'inverter si occupa di sincronizzare la forma d'onda e commuta tutto su rete.

Caso passaggio da rete a inverter:
Mi trovo ad alimentare tutta la casa con la rete con fase in ingresso collegata all'inverter, decido di passare l'impianto alimentandolo da batterie, perché si sono caricate...
... stacco la fase in ingresso all'inverter e, dopo un piccolo trauma (spero), l'inverter inizia ad alimentare tutto da batteria.

Può essere fattibile? E per singolo utilizzo?
Mi spiego; volendo passare solo le prese da inverter a rete, posso far tornare tutto sotto rete, collegando la fase all'ingresso dell'inverter, switchare le prese su rete, far tornare tutto (tranne le prese) sotto batteria togliendo la fase all'ingresso dell'inverter? Così il passaggio dovrebbe essere pulito, prima dello switch ci pensa l'inverter a sincronizzare le fasi, giusto?

E per l'inverso? volendo ripassare solo le prese da rete a inverter, passaggio contrario?



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

Absoluteone
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 13/5/2013,17:43

Ciao Eliafino....
stai parlando di un inverter puro, o un inverter UPS?
Da quello che scrivi "ricollego la fase in ingresso" deduco tu utilizzi un UPS.
in tal caso, l'elettronica interna dell'UPS si occupa di sincronizzare le due tensioni mantenendole sempre in fase.
Quindi quando effettui le commutazioni da una sorgente all'altra, non hai bisogno di avere tempi obbligati di attesa per il problema dei carichi induttivi.
L'UPS gestisce i carichi esattamente così come da te ipotizzato. Devi però rispettare i tempi di sincronizzazione dell'UPS.
Nel passaggio da ENEL a FV il passaggio è di millisecondi, mentre da FV a ENEL, ci vogliono dai 10 ai 20 secondi.
ovviamente nel secondo caso non potrai effettuare commutazioni prima che sia completata la messa in fase.

Molto più sottile è la faccenda di alimentare carichi parziali e separati. In pratica non cambia assolutamente nulla come concetto. Ma quello che devi tenere ben presente è che la corrente deve chiudersi dove parte, nel senso che se vuoi alimentare solo una linea prese in maniera separata, la fase è il neutro della linea prese le dovrai tassativamente prendere dall'uscita dell'inverter. Quello che non puoi fare, è che una delle due possa chiudersi sull'altra (linea enel) mentre è in funzione l'UPS. Ciò ti porterebbe a far saltare il differenziale appena inserisci un carico.
Con questo concetto, puoi anche attivare progressivamente più carichi.
Questo sistema è esattamente lo stesso che utilizzo io dove però alimento tutto il carico di casa contemporaneamente, con l'unica differenza che a me quando l'UPS non serve più (non c'è più energia dai pannelli) lo spengo completamente. faccine/wink.gif

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 13/5/2013,20:57

Grazie mille per la tutta risposta!

Quindi se ho capito bene...

Sono con UPS in fotovoltaico, fase non collegata, decido di spostare solo le prese su enel.
Collego la fase all'ups, passa tutto l'impianto su enel, aspetto una decina di secondi, devio le prese su enel direttamente, non più sotto UPS.
Scollego la fase dall'ups e ritorno in fotovoltaico per tutto il resto.

Uso dei relè di potenza con doppi contatti in deviazione da 25A, il comune va al carico, il normalmente chiuso su enel e in normalmente aperto su UPS. E' matematicamente impossibile che fase UPS e enel finiscano insieme, idem per il neutro, è invece possibile l'eventualità che 1 contatto si in colli e il carico prenda la fase da una parte e il neutro dall'altra...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 13/5/2013,22:24

CITAZIONE
Sono con UPS in fotovoltaico, fase non collegata, decido di spostare solo le prese su enel.
Collego la fase all'ups, passa tutto l'impianto su enel, aspetto una decina di secondi, devio le prese su enel direttamente, non più sotto UPS.

compra dei commutatori con lo zero centrale e montali sulle parti dell'impianto che vuoi spostare da enel a fotovoltaico e viceversa. Sono degli interruttori a levetta per barra din, la posizione alta collega un generatore, quella bassa l'altro generatore, al centro tutto staccato. Per la variazione è sufficiente spostare l'interruttore sullo zero, attendere due secondi ed inserire l'altro generatore. Se il salvavita è a valle dell'UPS, occorre mettere un secondo salvavita sulla linea enel prima del commutatore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,05:34

D'accordo, ma così se ne va l'automatismo...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,06:32

Si, certo, non si può avere tutto, la commutazione è manuale, a meno di trovare qualche commutatore a tre posizioni azionato da relè.

CITAZIONE
Uso dei relè di potenza con doppi contatti in deviazione da 25A, il comune va al carico, il normalmente chiuso su enel e in normalmente aperto su UPS. E' matematicamente impossibile che fase UPS e enel finiscano insieme, idem per il neutro, è invece possibile l'eventualità che 1 contatto si in colli e il carico prenda la fase da una parte e il neutro dall'altra...

oppure aggiungi in cascata ai relè presenti un secondo relè con il contatto NC che alimenta l'utilizzatore (prese od altro) ed il contatto NA su niente, prima della commutazione stacchi il carico, fai la commutazione con il relè già presente, ricolleghi il carico. Metti al primo passaggio un temporizzatore di 3-4 secondi ed hai risolto. Ciclo tipo: stacco il carico, 3-4 secondi di pausa, commutazione, ricollego il carico. Se il timer ti è necessario per spostare il carico ad un orario ben definito, puoi usare dei relè ritardati, con ritardo impostabile. Se cerchi su internet trovi alcuni circuiti disponibili e realizzabili con il fai da te.




Modificato da calcola - 14/5/2013, 07:49


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Absoluteone
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,09:04

CITAZIONE
Uso dei relè di potenza con doppi contatti in deviazione da 25A, il comune va al carico, il normalmente chiuso su enel e in normalmente aperto su UPS

E' esatto. in questa maniera automatizzi completamente la commutazione ed essa avviene senza traumi perchè le tensioni sono in fase, hai solo un piccolo buco di continuità considera dell'ordine di 100 millisecondi. ovviamente se devi tenere acceso un pc è meglio porgli un altro UPS davanti, perche il buco per quanto piccolo per lui potrebbe essere un problema

CITAZIONE
è invece possibile l'eventualità che 1 contatto si in colli e il carico prenda la fase da una parte e il neutro dall'altra...

Questo è l'unico punto debole del sistema di commutazione. se infatti uno dei 2 contatti restasse incollato avresti esattamente il problema che ti ho descritto sopra. Per contenere il problema e stare dalla parte del sicuro, devi porre un differenziale sia prima che dopo l'UPS. Se si dovesse verificare la situazione, salterebbe il differenziale posto in ingresso. Oltre ad usare dei rele di alta qualità e di potenza come quello da te indicato.
io ho utilizzato dei rele zoccolati al fine di poterli sostituire nel tempo se vedo che i contatti cominciano ad usurarsi eccessivamente. sono comunque situazioni limite, anche perchè normalmente la potenza da commutare è dell'ordine di qualche decina/centinaia di W.
Io ho posto un differenziale generale da 0,3A per uso industriale subito dopo il contatore ENEL, quindi poco sensibile e molto più "duro a scattare" e poi a valle sul carico il solito 0,03A per uso civile.




Modificato da Absoluteone - 15/5/2013, 11:40
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,16:17

Per Absoluteone
sei sicuro che durante il funzionamento in isola l'inverter non sfasi la sinusoide? Non ho potuto verificare con un oscilloscopio perchè non ne possiedo, ma considerando il tempo che impiega l'ups per rifasarsi con l'enel prima del rientro sulla rete, temo proprio in uno sfasamento.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Absoluteone
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,18:39

@Calcola
Hai perfettamente ragione sul fatto che durante il funzionamento ad isola l'UPS si sfasi dalla rete ENEL in quanto non è presente all'ingresso dell'UPS stesso. E' il motivo per cui impiega 10-20 secondi a rifasarsi dal momento in cui tu gli ridai l'ENEL. Se però come dice Eliafino...

CITAZIONE
volendo passare solo le prese da inverter a rete, posso far tornare tutto sotto rete, collegando la fase all'ingresso dell'inverter, switchare le prese su rete, far tornare tutto (tranne le prese) sotto batteria

...viene effettuato il passaggio DOPO il rifasamento dell'UPS, il problema viene bypassato. A quel punto l'uscita dell'UPS è in corretta fase e puoi commutare in real-time.
E' ovvio che in queste commutazioni, le corrette tempistiche e i passaggi obbligati siano correttamente rispettati.
Quindi riprendendo ciò che dice Eliafiano, completo correttamente la sequenza da rispettare...

volendo passare solo le prese da inverter a rete, posso far tornare tutto sotto rete, collegando la fase all'ingresso dell'inverter, trascorso il tempo di rifasamento switchare le prese su rete, togliere la fase all'UPS e far tornare tutto (tranne le prese) sotto batteria

E' quello che io ho fatto nella centralina di gestione dell'UPS che avevo discusso il questo 3D.

senza però differenziare carichi perchè io invece piloto l'intera casa. faccine/biggrin.gif

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:1419

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,19:48

Grazie mille Absoluteone...
mi hai detto proprio quello che volevo sentire faccine/biggrin.gif faccine/biggrin.gif

Procedo!
Voglio fare un distacco a scalare in base alla percentuale di batteria rimasta, per poi arrivare al passaggio completo sotto enel e spegnimento dell'inverter.

Non ricordo se eri stato tu o no, ma qualcuno aveva postato il pinout del connettore remoto dell'inverter...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 14/5/2013,20:24

Capito, fai fare all'ups qualche commutazione in più ed eviti problemi. Può essere una soluzione.



---------------