Salve a tutti! premetto che non ho esperienza nel settore quindi abbiate pazienza! Qualche tempo fà da uno stock di materiale mi sono ritrovato due pannelli fotovoltaici da 130w.
Ora volevo utilizzrli per illuminare la sera/notte 14 lampadine a basso consumo 11w (anche meno) il giardino utilizzando un regolatore di tensione e delle batterie.
Volevo capire come dimensionare l'impinato, quindi le caratteristiche del regolatore e le batterie. Se mi conviene mettere i due pannelli in parallelo e dimensionare l'impianto così, o meglio dividerli.
grazie
| | | | SuperMatrix
| Inviato il: 26/7/2012,08:55
|
a spannometro... o riduci le lampade (o la loro potenza) o devi prendere un altro pannello....
Ipotizzando un accensione delle lampade per 8h abbiamo che il consumo giornaliero totale delle tue lampade è di 14lampade * 11W ciascuna * 8h = 1232Wh; se poi le lampade non sono a 12V DC ma a 220V AC devi aggiungerci pure un Inverter... con una perdita (sempre spannometricamente) del 10% che fa un consumo totale di 1355,2Wh; per poter immagazzinare tale "potenza" col tuo pannello servono circa 10.5h al giorno di sole (cosa poco probabile), tieni presente poi che devi calcolare anche giorni di nuvolo...
in soldoni con il solo pannello che hai e con i parametri che hai postato... non riesci a fare molto...
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,09:51
|
posto le carateristiche dei due pannelli:
Modulo solare policristallino 130Wp Nome del prodotto / brand Lux.Pro solare DSP-130P Dimensioni (H x L x P) in mm 1470 x 669 x 35 Peso 10,9 kg Cellule per modulo 36 pc Max. (Pmax) 130W Max tensione. 18 V Max corrente. (Imp) 7,22 A Tensione a circuito aperto di 22,50 V Corrente di corto circuito 7,47 A Efficienza del modulo 14,84% Massima tensione di sistema 1000 V
--------------------------------------------------------
Modulo solare policristallino 130Wp Nome del prodotto / brand solare RDM RDM 130PA Dimensioni (H x L x P) in mm 1370 x 670 x 35 Peso 10,5 kg Cellule per modulo 36 pc Max. (Pmax) 130W Max tensione. 17,9 V Max corrente. (Imp) 7,27 A Tensione a circuito aperto di 21,80 V Corrente di corto circuito 7,82 A L'efficienza del modulo del 15,5% Massima tensione di sistema 1000 V
inoltre le lampadine sono da 12V , e al momento non ho l'esigenza di collegare un inverter, in quanto l'impianto serve solo per le luci esterne.
| | | | SuperMatrix
| Inviato il: 26/7/2012,10:47
|
cacchio...avevo letto male: cioè un solo pannello e non 2... diciamo che ora ci vogliono circa 5h per avere la potenza di 1232Wh con quei due pannelli; ora devi prendere un regolatore di carica da circa 20A (scegli poi tu se PWM o MPPT); mentre per le batterie devi averne una quantità tale che la loro carica totale in Ah sia di almeno 250Ah, meglio 300Ah per non rovinarle subito (non dovrebbero scaricarsi oltre il 50%)
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,11:32
|
ok, quindi potrei prendere 3 batterie da 120 ?...o anche di altre grandezze, basta che il totale sia di minimo 250....esatto ? (tipo quelle delle macchine) per regolatore di tensione intendi uno come questo?
[URL=http://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-carica-pannello-fotovoltaico-12-24V-20A-accessori-pannelli-solari-/251080302777?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3a758d60b9[/URL]
| | | | SuperMatrix
| Inviato il: 26/7/2012,13:13
|
CITAZIONE (james81 @ 26/7/2012, 12:32) ok, quindi potrei prendere 3 batterie da 120 ?...o anche di altre grandezze, basta che il totale sia di minimo 250....esatto ? (tipo quelle delle macchine) Esattamente
CITAZIONE (james81 @ 26/7/2012, 12:32) per regolatore di tensione intendi uno come questo?
[URL=http://www.ebay.it/itm/Regolatore-di-carica-pannello-fotovoltaico-12-24V-20A-accessori-pannelli-solari-/251080302777?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item3a758d60b9[/URL] Si va benissimo
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,13:28
|
leggendo in altre discussione mi confermi il collegamento in serie per i pannelli, e in parallelo per le batterie? per i cavi di collegamento c'è qualche accordimento ?
| | | | SuperMatrix
| Inviato il: 26/7/2012,13:30
|
parallelo entrambi...
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,13:39
|
ma i pannelli in parallelo non danno un uscita 24v (12v+12v) , e me servono 12v
| | | | SuperMatrix
| Inviato il: 26/7/2012,13:46
|
se li metti in serie (i pannelli) danno 24V (diciamo che arriviamo sui 35V reali), in parallelo invece si sommano le correnti (Ampere)
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,15:59
|
ah ok quiandi avevo capito il contrario, a me servono in parallelo. Per i cavi di collegamento, c'è qualche accorgimento? Poi pensavo di montare i pannelli sul tetto (verso sud) e di inserire il regolatore di tensione all'interno in garage, sono circa 5/7 metri, in questo caso il collegamento pannello regolatore come lo effettuo ? e poi dal regolatore all'illuminazione devo osservare qualche accorgimento ?
| | | | Aquila 1
| Inviato il: 26/7/2012,17:27
|
Sicuramente per le luci in giardino dovrai provvedere ad acquistare un inverter in quanto le luci saranno abbastanza distanti tra di loro ed avresti una caduta di tensione molto alta oppure dovrai utilizzare dei cavetti di rame molto doppi. Vedi nella sezione Software c'e' un piccolo programmino che ti dice la sezione dei cavi che devi utlizzare in base alle distanze e alle tensioni.
Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
| | | | james81
| Inviato il: 26/7/2012,20:49
|
Ma l nverter, non serve per convertire da 12v a 220v ? Le mie lampadine sono da 12 volt
Una domanda, se aggiungessi un pannello da 120w dovrei cambiare convertitore ?
Modificato da james81 - 27/7/2012, 11:07
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 27/7/2012,10:45
|
Si l'inverter serve a convertire la corrente continua (quella dei pannelli e batterie) in corrente alternata (la 220 V di casa). Il problema è che lavorando a bassa tensione, avrai delle perdite molto grandi sui cavi all'aumentare della loro lunghezza. Già i 5/7 metri fino al regolatore hanno una bella perdita, poi per raggiungere le verie lampadine nel giardino, i metri saranno tanti, e la perdita enorme. A meno di non usare cavi molto spessi, ma che costano un occhio della testa! Questo era quello che ti diceva Aquila 1
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | jumpjack
| Inviato il: 27/7/2012,11:36
|
Io con un cavo da 6 mm^2 lungo 6 metri da batteria a inverter perdevo tipo 6 volt, per cui l'inverter vedeva la batteria scarica e non partiva proprio... :-( La bassa tensione è una gran rottura di maroni! La regola spannometrica dice di usare una sezione di 1 mm^2 ogni 4A, non so invece regole relative alla lunghezza del cavo.
Questa pagina è interessante... anche se non ci capisco molto: cosa sarebbe la "caduta di tensione"? Quanta tensione voglio perdere al massimo? Oppure...? www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php
| |
| | |
|