Solare Fotovoltaico
Pannelli in parallelo con piccole differenze di tensione

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

maxtrw
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 4/8/2012,23:34

Salve a tutti,
stò approntando il mio primo piccolo impianto fotovoltaico e ho trovato come occasione questi 3 pannelli con le seguenti caratteristiche:

Sanyo PMax230 W, Vpm 34,3V, Ipm 6,71A, Voc 42,3V, tolleranza di resa +10/-5%.

Sanyo PMax210 W, Vpm 41,3V, Ipm 5,09A, Voc 50,9V tolleranza di resa +10/-5%.

GNG PMax280 W, Vpm 36,2V, Ipm 7,75A, Voc 44,8V tolleranza di resa +3/-3%.

la domana che vorrei fare è: che combinazione di pannelli in parallelo o in serie posso usare mettendoli insieme, o sono troppo diversi i voltaggi per poterli utilizzare con un unico regolatore?

Ad esempio il GNG da 280W e il Sanyo da 230W hanno solo 1,9 v di differenza fra loro, ma considerando la tolleranza del possibile 10% in piu del Sanyo lo potrebbe fare avvicinare molto al valore del GNG che ha una tolleranza di solo il 3%.

Quanto è in percentuale % la tolleranza massima fra pannelli ammissibile per l'abbinamento fra loro?

Un grazie anticipato a tutti.


 

maxtrw
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 14/8/2012,22:10

Ho fatto qualche test pratico per approfondire le differenze fra i due pannelli:
Il Sanyo in ombra fà attorno ai 36,1 /36,5 V mentre il GNG 39 / 39,2 V; al sole rispettivamente 39,4/40,8V e 40,5/40,8V.
Mettendoli in serie qualche minuto al sole danno insieme 81,3 /82,1 V.
Appena staccati dal collegamento in serie misurati singolarmente il Sanyo dà 40,1/40,4 V e il GNG 41,0/ 41,5 V.
La differenza in ombra è attorno ai 3V scarsi, mentre al sole è piu ridotta attorno ad 1 V scarso; considerando che ad esempio il Sanyo ha una tolleranza possibile anche del 10% nella produzione di uno stesso pannello identico, dovrei essere anche all'interno del margine di tolleranza abbinandolo al GNG.
Meglio comunque metterli in serie o in parallelo quando ci sono questi casi?


 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/8/2012,16:12

Scusami,
ma credo tu stia trascurando un aspetto fondamentale: la corrente prodotta!
La produzione di un modulo fotovoltaico è data da W = V x I. Tu però hai monitorato solamente la tensione, i volt prodotti. Ma la tolleranza si riferisce alla potenza (i watt) prodotti, e non alla tensione.
Per decidere se metterli in serie o parallelo dipende molto dal tuo impianto e componenti: se usi un regolatore di carica, devi controllare che la tensione prodotta dai pannelli fotovoltaici sia dentro il range della tensione accettata dal regolatore stesso.
Se fosse un regolatore MPPT, che accetti fino a 100 volt di Voc puoi collegarli in serie, altrimenti butteresti solamente via gran parte della potenza prodotta.

Quindi la risposta alla tua domanda:

CITAZIONE
Meglio comunque metterli in serie o in parallelo quando ci sono questi casi?

è: dipende dal tuo caso... se ce lo spieghi meglio possiamo vedere cosa consigliarti



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

maxtrw
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 23/8/2012,06:59

Grazie della risposta.
Il regolatore di carica accetta oltre i 100V per cui potrei anche mettereli anche in serie (il Sanyo PMax230 W, Vpm 34,3V, Ipm 6,71A e il GNG PMax280 W, Vpm 36,2V, Ipm 7,75A).
Da quello che ho letto il collegamento in parallelo sarebbe consigliato per il fatto che la tensione è molto simile fra i due pannelli e anche perchè la diversa potenza in un collegamento in parallelo non creerebbe problemi.
Collegarli in serie credo invece ci sia troppa differenza in corrente fra i due pannelli e ho letto che per collegarli in serie serve che abbiano gli stessi A.
Guardando l'efficenza del regolatore MPPT ho anche visto che mettendoli in parallelo ci sarebbe un efficenza maggiore (36 V su un sistema a 12 V hanno un pochino di efficenza maggiore rispetto a 72 V su 12 V di sistema). Sarebbe meglio fare tutto a 24V ma ho già un piccolo eolico a 12 V che vorrei sfruttare.
La domanda era riferita al fatto se 1 A di differenza fra i due pannelli li farebbe rompere mettendoli in serie.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 23/8/2012,07:52

Sia che i collegamenti siano fatti in serie o in parallelo, la tensione e corrente in uscita saranno relativi ai valori prodotti dall'elemento con caratteristiche inferiori.
Cioè se colleghi in serie o in parallelo un pannello da 10Wp e uno da 20Wp, alla fine è come se avessi collegati tra di loro 2 pannelli da 10Wp, in quanto la produzione del maggiore si "uniforma" alla produzione del minore.
Quindi non si rompe nulla, vai solamente a perdere potenza.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

maxtrw
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,06:02

Quindi potrei anche metterli in serie fra loro il sanyo da 230W e il GNG da 280 W anche se fra loro c'è una differenza di 1A?
Dovrebbero darmi la somma della potenza del piu piccolo (230W) moltiplicata per due, cioè 460W circa. Avevo capito leggendo nel forum che con differenze di amperaggio fra i pannelli il collegamento in serie non era possibile, mentre in parallelo si purchè la tensione fosse dei pannelli identica. Ero convinto che il piu piccolo soffrisse la potenza di corrente del piu grande.



 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,07:06

CITAZIONE (Luca450Mhz @ 23/8/2012, 08:52)
Sia che i collegamenti siano fatti in serie o in parallelo, la tensione e corrente in uscita saranno relativi ai valori prodotti dall'elemento con caratteristiche inferiori.
Cioè se colleghi in serie o in parallelo un pannello da 10Wp e uno da 20Wp, alla fine è come se avessi collegati tra di loro 2 pannelli da 10Wp, in quanto la produzione del maggiore si "uniforma" alla produzione del minore.
Quindi non si rompe nulla, vai solamente a perdere potenza.

non è proprio cosi faccine/wink.gif .....
se metti i pannelli in serie si, succede quello che dici te, ma se i metti in parallelo no faccine/wink.gif
io ho anche pannelli da 200Wp in parallelo a uno da 50Wp, ma mica mi abbassa quello da 200Wp fino a 50Wp



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,07:38

Ciao Bodo,
quando possiamo fare delle prove pratiche è la cosa migliore!
Nel tuo caso, i due pannelli in parallelo da 200Wp e 50Wp, quanto ti danno in uscita? Sia in termini di corrente che di tensione.
Così cerchiamo di capire praticamente cosa può succedere in questi casi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,07:56

ciao Luca...
io prima avevo il impianto a 12V, poi sono passato a 24V...
i pannelli che usavo nel impianto a 12V gli ho messi in serie-parallelo per usarli a 24V. ho 2 da 50Wp messi in serie, 2 da 80Wp in serie, e 2 da 100Wp sempre in serie messi poi in parallelo tra loro e anche con i pannelli per 24V (72 celle) che ho presso dopo.
in totale ho 800Wp e a mezzo gg arrivo a 27-28Ah, quindi se fai un piccolo calcolo i 800Wp ci stano tutti faccine/wink.gif



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,08:49

Aspetta Bodo, non ho capito una cosa... mi parli di potenza massima di 800Wp e poi mi parli di produzione in Ah.... però sono due misure diverse: potenza e capacità. Come fai a confrontarle?
Dovresti dirci a mezzogiorno quali sono i volt e gli ampere prodotti che entrano nel regolatore.
E il top sarebbe poter conoscere i dati dei singoli moduli fotovoltaici, per capire come si legano questi dati alla produzione reale del tuo impianto.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,09:20

scusa hai ragione, mi e sfuggito Ah....intendevo A....27-28A sono gli A che entrano nel regolatore a mezzogiorno
come voltaggio lato pannelli sappiamo bene che si abbassa + o - in base al voltaggio delle batterie, quindi 29V x 27A = 783

cmq era una cosa giusto per dimostrarti che mettendo in parallelo un pannello da 50Wp con uno da 200Wp non significa che la "tensione e corrente in uscita saranno relativi ai valori prodotti dall'elemento con caratteristiche inferiori"



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,10:43

Ok, quindi potremmo concludere che in serie non conviene collegare tra di loro pannelli molti diversi, in quanto ci sarebbe una grande perdita (comanda il più piccolo).
In parallelo questo problema non c'è.
Ma tu Bodo hai collegato in parallelo le stringhe tramite diodi?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

bodo81

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:337

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,11:02

i pannelli che usavo nell'impianto a 12V hanno un diodo ogni pannello....a quelli con 72celle che ho preso dopo non li ho più messi ma hanno già 3 diodi dentro la scatola



---------------



 

maxtrw
milliWatt


Utente
Msg:8

Stato:



Inviato il: 24/8/2012,18:27

Dunque ricapitolando mettendo in serie pannelli di diversa potenza si ha un livellamento alla potenza del pannello piu piccolo, mentre in parallelo purchè il voltaggio sia identico sia ha
la somma delle potenze dei pannelli.
Nel mio caso c'è una piccola differenza di amperaggio e di potenza fra i due pannelli; ma nel caso ci dovesse essere molta differenza non ci sarebbe un danneggianmento del pannello piu piccolo per eccesso di corrente che lo attraversa?
Mettendoli i miei due pannelli in parallelo fra loro, con il piccolo scarto di voltaggio che hanno, sarebbe consigliato mettere dei diodi o bastano quelli che hanno i pannelli di serie?

 

1800
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 4/10/2012,18:56

scusate solo una cosa.visto che si parla di serie e parallelo tra pannelli si possono collegare pannelli mono e policristallini con diversi w. tra loro in parallelo? grazie e arrivederci

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)

Versione Completa!