nicola1163
| Inviato il: 23/8/2012,15:45
|
ciao a tutti lo so che l'argomento è stato già trattato però sono un pò duro :-( senza perdere tempo rispondetemi con un si o un no :-): 1) metto un fusibile auto sul polo positivo proveniente dai pannelli. attualmente ho due pannelli da 100 w penso un 20a basti. ma allora a che servono i cavi grossi se poi faccio passre tutto in un filettino piccolissimo.... serve?
2) fusibile sempre auto sul positivo tra batteria inverter ( inverter da 1600 w di spunto fusibile da un centinaio di ampere... se lo trovo...) Stesse perplessità del punto precedente
3) fusibile 220 v all'uscita inverter circa 4 ampere, tanto 'linverter sulla carta è da 800w continui....
faccio bene ho sbaglio in qualcosa?
grazie a tutti ciao
| |
| | ronwal
| Inviato il: 23/8/2012,16:34
|
per quanto riguarda le stringe di pannelli se sono in serie niente fusibili,se hai piu stringhe in parallelo (almeno 3) metti un fusibile per ogni stringa. Per l'inverter e consigliato ....metti che qualche componente interno vada in corto ,che succederebbe ?Fiamme?... Sul 220 v va benissimo un normale magnetotermico dell'amperaggio che ti interessa....
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| | | | calcola
| Inviato il: 24/8/2012,10:04
|
Sulle stringhe di pannelli da 100w ho messo fusibili da 8A, ma anche 10A dovrebbe andare bene. Devi guardare quanti A fanno i singoli pannelli a pieno carico, poi raddoppia il valore.
La dispersione nei cavi è direttamente proporzionale alla lunghezza del cavo ed inversamente proporzionale alla sezione. Il fusibile è lungo pochi centimetri, quindi dispersione bassa.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| |
| | |
|