Solare Fotovoltaico
partenza isola !!!!!!!!!!

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (5)   1   2   3   4   [5]    (Ultimo)


FinePagina

massimo1234
Watt


Utente
Msg:68

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,20:42

Cosa significa mi potresti spiegare meglio
Grazie

 

massimo1234
Watt


Utente
Msg:68

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,21:00

Io. Le ho collegate in serie

Arrivano subito a 12 volt ma non si riempono bene di corrente

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,22:05

Controlla se sul regolatore di carica vi è l'opzione equalizzazione. Il mio la fa portando a bassa corrente le batterie alla tensione di 15,1v poi la mantiene per 3 ore. Se ne hai la possibilità imposta l'equalizzazione automatica mensile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

massimo1234
Watt


Utente
Msg:68

Stato:



Inviato il: 26/4/2013,23:45

No questa funzione non la ho
Pero' posso variare la tensione di carica delle batterie ora e' impostata 13,6 volt
Posso allzarla quanto voglio
Ma non ho quella funzione

 

Moris
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,00:04

13,6 e un ottima tensione ma almeno ogni tanto dagli una frullata 14,5-15 v

Le mie sono impostate in fase di ricarica per due ore a 14.5 poi in mantenimento a 13.8
Una volta al mese sempre due ore a 15v

 

massimo1234
Watt


Utente
Msg:68

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,00:14

All,inizio quando le ho montate le caricavo a pieno una giornata intera e la carica durava tutta la notte ora si caricano in un paio di ore al sole ma rimangono vuote in corrente
I regolatori di carica cominciano a limitare la corrente in fretta perche' vanno su di tensione in fretta
Ho dei pwm come regolatori e li faccio lavorare in parallelo con correnti totali di corca 150 ampere
Non le ho mai portate le batterie a 15 volt
Quando ho il sole pieno alzo i regolatori e provo per 2 ore a cucinarle spero di non danneggiarle
Ho delle varta 6opzs. 650/100

 

Moris
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,09:29

vai tranquillo dagli una bella frullata e vedrai !!!!

 

ronwal

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:1743

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,10:21

Setta la carica non a 13,8 ma a 14,4v e una volta al mese fai quanto ti hanno suggerito, equalizza!!



---------------
6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/4/2013,12:52

Concordo con moris, fai in modo che ogni giorno raggiungano la tensione di almeno 14v per due ore, se 14,4 è meglio e una volta ogni mese portale a 15,1v per due ore, non ti aspettare che si riprendano subito, dai tempo. Controlla la densità dell'acido, quando saranno a posto dovrà essere di 1,27Kg/L a piena carica.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 9/6/2013,15:15

CITAZIONE (Moris @ 27/4/2013, 10:29)
vai tranquillo dagli una bella frullata e vedrai !!!!

------------------------------------------------

ciao Moris io sono ancora fermo causa ad un pronlema col tetto dovuto alla ditta che stà ultimando casa quindi senza le travi giuste niente tetto montato e di conseguenza il resto ,come avevo detto con eliafino tempo fà vorrei aggiungere a tempo dovuto al mio impianto visto che sarà più piccolo del tuo come numero di pannelli e potenza prodotta,mi chiedevi in un post vecchio le batterie io ho fatto una serie sola portando i 48volt il banco,considera che le mie sono da 720 ah,quindi più piccine rispetto alle tue,in ogni caso ho sempre 18 panelli da 240w monocristallini, quindi in un secondo tempo acquistero altre batterie e metterò due banchi in parallelo a 48volt , sto preparando anche due boiler da 150 litri per scaldare l'acqua dall'energia in eccesso,appena la ditta riparte con i lavori e le travi giuste ,riprenderò il lavoro..



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 1/8/2013,11:45

Ciao Moris,
come procede il tuo super-impianto con la stagione estiva?
Puoi darci qualche impressione, giudizio, o simili? faccine/smile.gif

Ciao!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

Moris
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 16/8/2013,07:23

Allora mi sembrava anche me un super impianto ma invece con un uso gravoso come a casa mia saltano fuori le lacune !!!!
1'. Inverter troppo piccolo ( con clima acceso 2kw ,tv,luci ,lavatrice e pc scalda molto e alcune volte va un attimo in protezione )
2' i 6,5 kw di pannelli con il caldo torrido rendono meno ,quindi con il clima acceso praticamente tutto il giorno e un pezzo della notte più i consumi giornalieri ci picchio nelle batterie , produco 40 kw e consumo 50 ( anche se saranno 1 o 2 settimane l' anno )

Piccole modifiche le sto già apportando inverte 8k e 16 di picco e 65 kg di peso già arrivato
Clima a breve arriverà uno di nuova concezione , il mio a più di 15 anni e un po' datato e un 18000 btu classe z ahahhahahah !

Nel complesso sono molto soddisfatto ,lo ho montato e fa tutto lui , quindi ti puoi scordare di averlo e dal 22 gennaio che sono in isola completa con uso gravoso !!!!!! È se dico uso gravoso ci potete credere !!!!!
Forse sono io a farmi delle pippe mentali dovrei essere stra contento ! mia moglie a accendere tutto e di più , dicendomi ha ! Cosa lo abbiamo messo a fare se non posso stirare col clima tv lavatrice föhn ecc... Acceso !!!!!

Comunque a breve posterò un nuovo impianto a casa dei miei da circa 10 kwp e 1500 ah di batterie ora sono via ma i pannelli li abbiamo già montati 49 mono da 185 w e le batterie pure
Poi vi faccio vedere

 

Sostenibile

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:392

Stato:



Inviato il: 16/8/2013,11:25

che inverter hai preso da 8k? sembra l'mppsolar...



---------------



 

Moris
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 16/8/2013,16:23

Si mppsolar sono prodotti molto professionali e costi relativamente bassi ,componentistica di alto livello e semplici da configurare !
Appena lo provo ti dico meglio

P.s anche quello che ho non va male ( prodotto cinese ma robusto ) forse vorrebbe migliorato come i cavi troppo piccoli e ventole troppo rumorose .
Questo lo apro lo sistemo e lo metto dai miei
Quando lo cucino lo cambio faccine/biggrin.gif

 
 InizioPagina
 

Pag: (5)   1   2   3   4   [5]    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum