Cosa ne pensate di questo regolatore di carica?
http://www.simatshop.com/catalogo/REGOLATO...MPER-BAITA-0095
sarà veramente MPPT?

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,09:00

Ti consiglio di comprare un buon regolatore, non comprare a scatola chiusa. Se il regolatore non funziona bene rischi di rompere le batterie. Scegli tra quelli che gli altri utenti hanno provato positivamente. Se hai pannelli a 18v e carchi a 13v l'mppt è una spesa inutile, se usi invece un pannello a 24-25v e carichi a 13v, forse allora ha un senso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,09:36

sono pienamente daccordo con calcola se i pannelli sono dimensionati bene con le batterie l'mppt è troppo poco vantaggioso rispetto al prezzo, tornando alla tua domanda ho avuto la possibilita' di esaminare il fratello piu' piccolo di quello che hai messo te e cioè il 2210rn smontandolo e ti posso garantire che almeno quello è mppt

 

ilovegreenenergy
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,11:17

Sono d'accordo, il regolatore è fondamentale, io sarei indirizzato verso un morningstar ts45 o 60 ma non so se prenderlo PWM o MPPT, secondo quello che ho appreso sul forum nel mio caso andrebbe bene MPPT perchè i miei pannelli sono da 45 Wp a 12 v 3 A e quindi devo collegarli a serie di 4 e poi mettere tutte le serie in parallelo, però la differenza di prezzo tra i due è molto alta, diciamo che l'MPPT costa circa tre volte tanto...ho anche valutato i regolatori della STECA che hanno qualche possibilità di regolazione in più dei morningstar perchè secondo l'inverter che prenderò può darsi che mi possano servire le regolazioni di attacco e stacco batterie ma sono ancora in fase di studio e sto valutando attentamente tutto e leggendo il più possibile su questo stupendo forum interessantissimo.
Vi ringrazio per le risposte.

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,12:00

tutto dipende dalla grandezza dell'impianto.... collegando 4 in serie ottieni una tenzione molto alta questo ti consente di risparmiare sulla sezione dei cavi di discesa che potrai usare di sezione minore, se ti servono consigli forse sarebbe meglio aprire un post in cui spieghi come vorresti configurare l'impianto e qual'è il materiale gia in tuo possesso tipo quanti pannelli e di quale potenza, con queste informazioni sicuramente qualcuno sapra' consigliarti al meglio,purtroppo cè molta differenza tra un impianto da 3 o 4 pannelli di piccola potenza da uno con tanti pannelli e magari di potenza media avendo qualche dato in piu' sicuramente riceverai piu' consigli su quali componenti è meglio comprare, un esempio se ti servono 200wh a 220v puoi utilizzare anche un impianto e un inverter a 12v ma se hai bisogno di potenze tipo 1500wh difficilmente qualcuno ti consigliera' un impianto a 12v perche avresti correnti enormi sul lato 12v difficilmente gestibili

 

ilovegreenenergy
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,14:03

Grazie Max, avevo pensato anche io di farlo a 48 V perchè vorrei fare un impianto per farci andare la casa per grossa parte dell'anno perchè abitando al sud dell'Italia ho moltissimo sole tutto l'anno ed è veramente un peccato disperdere questa energia con quello che costa...i pannelli in mio possesso sono circa 80 ed hano le seguenti caratteristiche:
Max sist Volt 600,
VOC V 21.33,
Isc A 3,01,
P Max W 45.77,
Vm V 16,93,
Im A 2,17.
Sono pannelli di seconda mano di circa 20 anni ma li ho controllati con il tester ad uno ad uno e pare che funzionino tutti.
Scusate la domanda ma leggendo i vari post ho inteso che più grosso è l'impianto e più si tenda ad aumentare il voltaggio anzichè l'amperaggio per poter utilizzare cavi con minore sezione, in base a questo ragionamento non si potrebbero collegare i pannelli da 12 V in serie da 20 per avere una stringa con 240 V e i soliti 3 Ampere? esistono regolatori di carica che accettano voltaggi così alti? o forse dovrei avere anche 20 batterie da 12?

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,15:37

CITAZIONE
in base a questo ragionamento non si potrebbero collegare i pannelli da 12 V in serie da 20 per avere una stringa con 240 V e i soliti 3 Ampere

Che io sappia, non ci sono regolatori così grossi. In un altro forum ho letto di un utente che ne ha costruito uno da 96v.

Cosa hai valutato per verificare l'efficienza del pannello? La tensione o la corrente? In ogni caso 240v*3A fanno sempre 720W difficilmente puoi alimentarci una casa intera, singolarmente le luci o i frigo insieme non credo che la tua potenza sia sufficiente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,16:07

Se cerchi tra le discussioni recenti ne troverai una in cui è fotografato aperto il mio regolatore mppt, funziona male, ma è un mppt. Proprio oggi ho controllato i due amperometri in entrata ed in uscita dal regolatore, ed in effetti la corrente in uscita era più alta. Quando in ingresso segna 8-9A in uscita ne da 12A. Difficile essere precisi perchè funziona ad impulsi e quindi la corrente oscilla sempre. Sembra che accumuli energia e poi la scarichi più forte alle batterie. Personalmente ritengo che non valga niente. L'altra settimana ho aperto tutti i tappi delle batterie per fare l'equalizzazione manuale con il kema, molti tappi erano bagnati e dentro il tappo vi era una pasta nera. http://www.nordinho.net/vbull/attachments/new-adventure-games/56809d1326967593-escape-coin-locker-room-facepalm.gifhttp://www.nordinho.net/vbull/attachments/new-adventure-games/56809d1326967593-escape-coin-locker-room-facepalm.gif Quando a 30A "spara corrente alle batterie" (che in uscita sarà circa 35A) le sistema per bene. Però sicuramente non erano solfatate. Ecco perchè ho consigliato di acquistare solo un regolatore già collaudato da altri, per non fare il mio errore. Quello di cui hai postato il link spero funzioni diversamente.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

ilovegreenenergy
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,16:19

Ho collegato il tester e senza carico produce 22V e più, non riesco ad apprezzarlo precisamente perchè ho un tester ad ago e non mi fa vedere le cifre decimali; adesso provo a fare delle prove con un semplice carico come la lampadina di una autovettura da 45 W e vedo i risultati.

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,16:37

80 da 45wp sono la bellezza di 3600wp niente male, i regolatori grandi non li conosco ma credo accettino fino a 150 volt e che normalmente le stringhe si facciano da 120volt, se vuoi fare un unico impianto credo ti convenga realizzarlo direttamente a 48 volt ma ci vuole qualcuno sul forum che ha un impianto di questo tipo che ti possa consigliare i componenti quali inverter e regolatori da acquistare, quello che hai letto è giustissimo piu' è grande la potenza dell'impianto piu' si tende ad aumentare il voltaggio per limitare la corrente quindi si fanno stringhe di pannelli in serie poi si collegano le stringhe in parallelo al regolatore questo ti permette di utilizzare cavi di sezione minore, ti faccio un esempio se colleghi ipoteticamente tutti i pannelli in parallelo avresti 12-18volt e 240 ampere massimi qusi impossibili da gestire ed avresti bisogno di sezioni di cavo per la discesa spropositatamente enormi, mentre un impianto a 48v della stessa potenza avresti una corrente di 75ampere massimi molto piu' facili da gestire per un regolatore di carica, sereve il consiglio di qualcuno sul forum che ha fatto impianti simili e ti consiglia se collegare stringhe da 4 o 6 pannelli e che tipo di regolatore usare, io credo che se fai stringhe da 4 pannelli potresti anche usare un regolatore pwm e andare con un banco batterie a 48 volt se utilizzi piu' pannelli per stringa quasi sicuramente dovrai usare regolatori mppt, fossi in te punterei direttamente sui 48 volt scartando i 24 visto i wp di tutti quei pannelli

per testare il pannello devi controllare la corrente di cortocircuito, verso mezzogiorno punta il pannello piu' perpendicolare possibile al sole e controllare la corrente massima che eroga deve corrispondere a quella impressa sull'etichetta d'estate viene facile fare questa prova adesso secondo me potresti avere un valore piu' basso se non punti bene il pannello verso il sole, per curiosita' che marca sono i pannelli? montarne 80 ti ci vuole una gran pazienza:)

calcola quello che ha linkato sopra è il modello piu' grosso di quello di cui ti avevo postato le foto, ricordi quello col grosso induttore siliconato dentro l'aletta d'alluminio e con i grossi elettrolitici, quello svampato di brutto ricordi.... sicuramente anche il fratello piu' grande sara' mppt pero' per un impianto cosi' grande visto che servira' un regolatore abbastanza costoso io ascolterei prima i consigli di qualcuno che ne ha uno di sicuro e collaudato funzionamento per sentito dire sembra che il morningstar spero si scriva cosi' sia un ottimo regolatore, ma credo che ancora piu' importante è prima decidere la configurazione delle stringhe in modo da sapere se conviene o no prendere un mppt rispetto a un piu' economico pwm se fa stringhe da 90 volt sara' costretto ad andare su mppt ma se si tiene attorno ai 48 forse non conviene per questo ci vogliono i piu' esperti.....

 

ilovegreenenergy
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,16:58

I moduli sono della Italsolar, hanno circa 20 anni, ho letto che i regolatori della Outback sono tra i migliori per questo genere di impianto e mi pare che siano pure collegabili tra loro, pensavo di cominciare a fare un impianto con 40 pannelli per cominciare e poi eventualmente farne un secondo identico al primo ma come giustamente mi dici è meglio valutare qualche parere da qualcuno che già lo ha fatto prima di comprare dei componenti di per se abbastanza costosi, ho visto i vari isola 3,4,5 e 6 dell'utente Keyosz e ho preso molti spunti lui è uno very professional, mi sono avvalso dei suoi consigli in una precedente post..




Modificato da ilovegreenenergy - 25/11/2012, 17:59
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,19:09

Non avevo letto che ne avevi 80 e quindi volevi fare 4 stringhe da 20 pannelli in tal caso per casa ne hai a sufficienza. La verifica della tensione serve a poco, occorre verificare la corrente erogata a mezzogiorno tenendo il pannello perpendicolare ai raggi solari.

Maxxx secondo te quel regolatore carica ad impulsi come il mio o trasforma la corrente. Con quella cifra ci sarebbe anche questo:

www.ebay.it/itm/320787349951?ssPage...984.m1438.l2649

Un utente afferma che funziona bene, se si cerca vi è una discussione in merito. Io sono tentato, solo che non vorrei prendere una seconda fregatura.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 25/11/2012,19:17

quello che ha postato ilovegreenenergy nel primo post se è identico ma piu' grande di quello di cui ti ho postato le foto sicuramente è un mppt lo puoi vedere dalle foto che ti avevo postato... quello che hai postato tu nel link qua sopra non lo so ma visto il prezzo le dimensioni e il peso credo proprio di si i pwm sono in genere molto piu' semplici e leggeri

 

milopiro
MegaWatt


Utente
Msg:486

Stato:



Inviato il: 26/11/2012,21:50

ragazzacci gurdate qui cosa ne dite di questo,non ditemi che vi tenta come oggetto.... faccine/clap.gif http://www.altestore.com/store/Charge-Cont...200V-79A/p8754/



---------------



 

ilovegreenenergy
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 26/11/2012,22:29

Pare bello, sembra un outback più moderno, c'è un modello da 120 Vdc....ma quelle mi sa che incominciano ad essere alte tensioni....

 