per 2 pannelli isofoton 110w nominali a 24v che regolatore è più adatto? a casa ho già montato un piccolo kit con pannello da 125w a 12v(da camper),sarebbe possibile fare un impianto unico con un solo regolatore? vi ringrazio dell'aiuto
| |
| | Sabin
| Inviato il: 19/1/2013,12:42
|
I due pannelli non dovrebbero superare i 10A perciò qualsiasi regolatore 12/24 che gestisca almeno 10 ampere. Qualcuno con display LCD consente di abbassare la tensione di fine carica, e da informazioni utili.
--------------- Inverter UPS Power Star W7 (onda pura) ingresso 24 v... 220V 2 Kw con spunto da 6 Kw? (direi 3Kw)
<...
| | | | giampiero80
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 20/1/2013,10:19
|
posso montare i tre pannelli( uno a 12v e due a 24v) in parallelo gestiti da un solo regolatore, o è meglio due impianti divisi ?? grazie dell'aiuto
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 21/1/2013,09:21
|
Ciao Giampiero, no non puoi collegare i pannelli così come sono. Dovresti prendere un altro pannello da 12 V uguale al primo, li metti in serie (così danno 24V nominali) e poi li puoi mettere in parallelo con gli altri. Quindi avresti un impianto unico a 24V.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | giampiero80
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 21/1/2013,10:36
|
grazie del aiuto è il mio primo impianto.... mi procurerò un altro pannello 125w a 12v da collegare in serie e poi in parallelo ai due a 24v.ok per il regolatore di che amperaggio mi occorre con i 4 pannelli (2 da 125w a 12v,2 da 110w a 24v) e le batterie?? ringrazio per l'aiuto
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 21/1/2013,11:24
|
Servirebbero le specifiche dei vari pannelli, ma ad occhio credo che per i 125W bisogna calcolare circa 7 ampere (i due pannelli in serie erogheranno sempre 7 ampere al massimo, ma a 24V) e per i 110 a 24V calcoliamo 4 ampere. Quindi la corrente totale sarebbe: 7 + 4 + 4 = 15. Un regolatore da 20A è sufficiente. Le batterie dipende dall'uso che ne devi fare.. la capacità è in funzione dell'uso.. quale pensi sia l'utilizzo che dovrai farne di questo impianto? Quanti apparecchi saranno collegati, e di quale potenza? Userai un inverter, o vai direttamente con utenze a 24V?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | giampiero80
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 21/1/2013,12:24
|
' impianto viene usato soprattutto per l'illuminazione di casa e per far girare una piccola pompa di ricircolo (50w circa di consumo)di una termo cucina autocostruità sfruttando la canna fumaria a casa ho già montato un impiantino a 12v con lampade a led aggiuntivo a quello a 220v. piu un piccolo inverter da 300w grazie ancora
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 21/1/2013,14:12
|
L'illuminazione che vuoi servire è a 220V, come anche la pompa? Ho capito bene? E la pompa quanto tempo dovrà funzionare? Con l'inverter da 300W stai già facendo funzionare queste cose?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | giampiero80
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 21/1/2013,15:27
|
illuminazione a 12v avendo già delle lampadine a led e pompa con inverter
| |
| | |
|