Inviato il: 11/2/2013,11:00

ciao a tutti...
chiedo un vostro aiuto!
ho un impianto solare da 1 kWp, l'utilizzatore richiede circa 650 W e funzionerebbe per 4 h per un totale di 2600 Wh al giorno. Ho pensato ad una batteria di 3566 Wh..con batteria a 12 V quindi utilizzerei una batteria di 300Ah. non ho ben chiaro se con quella batteria ci sarà modo di immagazzinare qualcosa..ma mi sembra di no...voi cosa dite? grazie

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,11:45

Ciao,
tieni presente che una batteria non deve scaricarsi mai oltre il 50%!
2600Wh al giorno -> batteria almeno da 5200Wh.
Tieni presente che 650 W (a 220 alternata, come la corrente di casa? quindi usi un inverter) sono più di 66 ampere prelevati lato batterie! E' un fattore si scarica molto alto per una batteria da 300Ah..

CITAZIONE
non ho ben chiaro se con quella batteria ci sarà modo di immagazzinare qualcosa..ma mi sembra di no...

Cosa intendi?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sere terranova
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,13:07

ok..quindi per non scaricarla oltre al 50% devo utilizzarne una con capacità almeno doppia... con una batt da 5200 Wh non la scaricaro più del 50%, ma oltre a quello non ho autonomia neanche per un giorno di maltempo giusto? se ipotizzando volessi due giorni di autonomia x tempo nuvoloso, senza scaricarla piu del 50% avrei bisogno di una batt da 650 Ah quindi?
ultima domanda...tu prendi una capacità da 5200 Wh considerando il consumo di 2600 Wh...non sarebbe più corretto considerare un consumo maggiore dovuto alle perdite di cablaggi..regolatore di carica ecc...e quindi un consumo di 3800 Wh?
grazie della risposta!!!!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,13:32

Si è giusto bisogna moltiplicare la capacità per i giorni di autonomia necessari, però attenzione! Anche la potenza dei pannelli deve crescere, altrimenti non arriverai mai a caricare al massimo le batterie, e nel tempo si solfateranno.
Il calcolo degli ampere assorbiti l'ho fatto tenendo conto della perdita dell'inverter.

Quindi possiamo riassumere:
2600 Wh al giorno significa una capacità di 216 ampere/h, tenendo conto delle perdite diciamo almeno 250 Ah, raddoppiate per la scarica al 50%, 500Ah. Per due giorni 1000Ah.

Questi restano comunque calcoli teorici, che aiutano a dare un'idea.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sere terranova
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,16:27

si si però sono utili per non fare sbagli..perfetto quindi 500Ah di partenza e se voglio di più conviene ampliare il campo dei pannelli..la scarica è del 50% anche nelle batterie al gel o può essere maggiore?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,16:42

Questo è il consiglio per le batterie al piombo, per le gel non ti saprei dire.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sere terranova
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,16:48

ho letto che la scarica consentita per quelle al gel è profonda...se fosse fino all'80% mi basterebbe una batteria da 3566 Wh anche...ti ringrazio x l'aiuto sei stato molto chiaro.. faccine/smile.gif

 

Trin4cria
Watt


Utente
Msg:99

Stato:



Inviato il: 11/2/2013,16:50

Ciao ... per questo genere di consumi secondo me dovresti passare almeno a 24v ... descriveresti il tuo impianto da 1KW? marche e modello faccine/wink.gif

 