Solare Fotovoltaico
aiuto a trovare inverter kema vecchio tipo


FinePagina

ultimo51
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 9/3/2013,20:14

Salve ragazzi , stò cercando il vecchio kema 24v 5000w oh 24v 3000w il vecchio tipo ,perchè ho letto che i nuovi consumano parecchio rispetto ai primi kema.Per caso qualcuno di voi mi potrebbe dare qualche sito dove poterli trovare? grazie , ultimo51.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,16:14

Hai per caso i dati del consumo dei "vecchi" Kema Power?
Sei così sicuro che consumavamo meno rispetto i modelli attuali?
Ti sei basato su "ho sentito che qualcuno ha detto" oppure hai visto i dati e quindi hai la certezza matematica che sia proprio così?
Ti dico questo perchè ricordo che anche i Kema non avevano un autoconsumo basso...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ultimo51
Watt


Utente
Msg:27

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,18:33

salve luca450Mhz, girando per il forum adesso non ricordo bene dicevano che il kema 3000w 24v avesse i consumi più ridotti risprtto a questi nuovi ed in più pesavano di più 29kg. a differenza dei nuovi che pesano 23kg. questo credo che influisca molto, addirittura dicono che quelli nuovi sono i kema 2000 watt potenziati, ecco perchè c'è molta differenza di peso.adesso non so a cosa credere.Ma tu sai qualche sito che vende i kema originali?saluti ultimo51.

 

aleamma
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,18:50

ciao ultimo,energia solare 100 ha i kema,non tutte le potenze,addirittura un 1000watt ricondizionato,vedi tu.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,21:20

Prova a contattarli questo è l'indirizzo:

www.kemapower.com
www.kemapower.com/display.asp?id=646



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Absoluteone
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,21:37

Se è vero, (non ho dati al riguardo) il maggior peso è dovuto probabilmente ad un migliore dimensionamento del trasformatore di elevazione, che è almeno l'80% del peso dell'UPS.
Inoltre è importante non confondere la potenza assorbita dall'UPS in stand-by da quella in funzionamento ed in by-pass.
Si tratta di 3 distinte situazioni.
Tieni presente che in stand-by, l'UPS consuma pochissimo SOLO se NON fornisce 220 in uscita. Nel momento che si presenta un carico minimo e l'UPS si attiva fornendo energia, consuma come se fosse in bypass o in FV.
Quindi non vedo grandi differenze.
Differenze vi possono essere tra i modelli più piccoli e quelli più grossi, e sono dovute principalmente alla perdita dei trasformatori. ovviamente i più grossi montano trasformatori (2 in parallelo) più grossi, generando quindi più perdite. il salto grosso è tra il 3 e il 5kW.
Comunque il produttore dei Kema original, è quello indicato da Calcola.

Saluti.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,21:40

Energiasolare100 non vende i Kema Power, ma i Max Power. (Io ne ho preso uno qualche mese fa, e in realtà il display che i kema non avevano è molto comodo!!)
Veramente ho notato una cosa strana: sono molti gli shop on-line, dislocati in posti diversi dell'Italia, ma quasi tutti trattano gli stessi identici prodotti!!!
Tutti quelli che vendevano i Kema Power, ora vendono i Max Power... che strana questa cosa...



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 11/3/2013,22:12

CITAZIONE
Tieni presente che in stand-by, l'UPS consuma pochissimo SOLO se NON fornisce 220 in uscita.

Se è in standby non può avere carico in uscita. Va in sospensione solo se non vi è carico.

Nel kema il display è opzionale così come il collegamento via internet.

CITAZIONE
Nel momento che si presenta un carico minimo e l'UPS si attiva fornendo energia, consuma come se fosse in bypass o in FV.
Quindi non vedo grandi differenze.

Il mio dopo 8 mesi di funzionamento ha aumentato i consumi a vuoto inizialmente erano di 1,09A, a febbraio erano saliti a 1,7A, che a 24V fanno 40,08W. Se arrotondo a 41Wh*24=984Wh.
Se lo uso in sospensione quando non vi è carico si spegne e si risparmiano molti Wh. Se si ha l'accortezza di spegnere il televisore ed il pc dalla ciabatta, si accende solo quando parte il frigo, per il resto della giornata è in sospensione. Ti assicuro che la differenza è evidente. Poi come ogni cosa tenerlo in sospensione ha i suoi difetti...

CITAZIONE
Tutti quelli che vendevano i Kema Power, ora vendono i Max Power... che strana questa cosa...

E' proprio strana se consideri che lo vendono anche con altri marchi, sunpower è uno di questi. Prima lo trovavi solo su energiasolare100 ed un altro venditore sempre pugliese.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Aquila 1
KiloWatt


Utente
Msg:181

Stato:



Inviato il: 12/3/2013,00:34

Non è che kema ha cambiato nome da Kema Power a Max Power per le "solite" strategie commerciali e burocratiche ?
Magari proprio nel periodo natalizio dove i Kema non si trovavano da nessuna parte fino a quando sono sbucati i Max Power

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 12/3/2013,01:01

Si ho avuto anche io questa impressione... potrebbe anche essere, vista la struttura sia interna che esterna praticamente uguale.

Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/3/2013,07:39

Oppure hanno venduto il progetto ad altri, considerato che la kemapower esiste ancora.

Ma sono veramente uguali? Apparentemente si, ma se a parità di potenza si confrontano i consumi a vuoto, la massa dell'inverter, la potenza del caricabatterie, non sono uguali. Per esempio mi risulta che i vecchi kema 2000W avevano un caricabatterie di 35A, mentre il mio che è un 3000W ha un caricabatterie da 45A. Il 3000w di quello nuovo ha invece un caricabatterie da 35A, lo stesso per il peso, mentre i consumi sono sensibilmente aumentati.




Modificato da calcola - 12/3/2013, 07:54


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/3/2013,08:08

Queste sono le specifiche dei due inverter:

www.ipocasa.com/pure-sine-wave-inve...e-inverter.html
www.kemapower.com/display.asp?id=646

ancora un altro:
www.zlpower.com/en/products_info.asp?id=599




Modificato da calcola - 12/3/2013, 08:57


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum