alexamma
| Inviato il: 7/6/2013,06:02
|
Io ho messo un fusibile da 100amp tra inverter e banco batterie,poi due sezionatori uno per il campo fotovoltaico e uno all'uscita 220v dell'inverter.
--------------- l'acqua è poca e la papera non galleggia
| |
| | calcola
| Inviato il: 7/6/2013,06:27
|
Io ho usato dei portafusibili ceramici per barra din, funzionano anche come sezionatori. Devi metterli di poco superiori alla corrente circolante. Es.: se il pannello fornisce 6A, li metti da 8A, interverranno solo in caso di corto su uno dei pannelli. Però per essere efficaci devi metterli prima della morsettiera, dopo non hanno senso.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 7/6/2013,08:12
|
Questi: http://www.ebay.it/itm/CONNECTION-FUSIBILI...#ht_4027wt_1116
ci sono di varie grandezze di corrente.. ho postato il primo link che è venuto fuori..
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | siedrosat
| Inviato il: 7/6/2013,09:32
|
Grazie a tutti ho deciso di utilizzare 8 portafusibili (2 per ogni modulo su positivo e negativo) con fusibili da 10A poi collegare tutto alla morsettiera e sul cavo della calata inserire un sezionatore da 40a bipolare e collegarmi al regolatore di carica.
Credo che meglio di così non si riesce a fare.
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 7/6/2013,09:38
|
Sul negativo non serve, basta 1 fusibile per ogni linea sul positivo
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| |
| | |
|