shadowcaster
| Inviato il: 13/8/2013,13:35
|
Salve ho un regolatore di carica PCM 40CX con shunt…vorrei porre una domanda…io verificò lo stato di carica delle batterie tramite la funzione SOC, ma vi dovrebbe essere una corrispondenza tra tensione rilevata ai morsetti delle stesse e stato di carica, giusto? Oggi però non so cosa sia accaduto ma rilevavo una tensione di 23,8V, per cui l'impianto switchava su Enel, ed uno stato di carica del 97%…E' possibile? Grazie a tutti per i vs prezioso consigli. Ho 4 batterie 240ah 6V C20 in serie a 24V
---------------
| |
| | calcola
| Inviato il: 13/8/2013,15:30
|
Se vi è lo shunt lo stato di carica è rilevato non o non solo dalla tensione delle batterie, ma principalmente dal bilancio tra la corrente entrata nelle batterie e quella uscita Evidentemente durante le varie prove che hai fatto o fai in questi giorni, qualcosa è andato storto ed il sistema non ha contabilizzato correttamente la corrente utilizzata, oppure lo shunt si è rotto. Ti conviene vedere se è possibile resettare il regolatore di carica e ripartire da zero.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | shadowcaster
| Inviato il: 13/8/2013,18:11
|
@calcola Hai sempre una risposta. Grazie. Fatto…
---------------
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|