| maxxx1
| Inviato il: 11/10/2013,19:55
|
scusatemi la domanda che puo' sembrare sciocca ma se assorbe 165w a vuoto quando colleghi un carico come si comporta? cioè se ci colleghi solo una lampadina a incandescenza da 100w l'inverter continua ad assorbire 165w o somma i 165 a vuoto + i 100 della lampadina assorbendo in totale 265w?
| | | | fulroc
| Inviato il: 11/10/2013,20:57
|
CITAZIONE (maxxx1 @ 11/10/2013, 20:55) scusatemi la domanda che puo' sembrare sciocca ma se assorbe 165w a vuoto quando colleghi un carico come si comporta? cioè se ci colleghi solo una lampadina a incandescenza da 100w l'inverter continua ad assorbire 165w o somma i 165 a vuoto + i 100 della lampadina assorbendo in totale 265w? Purtroppo somma gli assorbimenti totale 265 watt. Fulroc
| | | | maxxx1
| Inviato il: 11/10/2013,21:05
|
caspita questo è davvero grave se non si sommavano gli assorbimenti fino a quei fatidici 165w ci si poteva anche quasi stare, e io che volevo prendere un powerstar 1000w 24 volt per convertire il mio impianto da 12 a 24, ora uso un piccolo inverter cinese ad onda pura di quelli piatti ma il consumo a vuoto so che nemeno si avvicina a quella cifra.... mi sa che devo informarmi meglio prima dell'acquisto altrimenti rischio di raddoppiare i consumi se non ricordo male il mio a vuoto assorebe meno di un ampere non ne sono sicurissimo perche feci la prova appena acquistato e oramai e passato piu' di un anno,se il tuo inverter è a 24 in pratica assorbe quasi 7 ampere a vuoto giusto?
| | | | Danwave
| Inviato il: 11/10/2013,21:20
|
per quanto riguarda le batterie per l'impianto ad isola, pensavo se fosse meglio ricoprire con del silicone i connettori + e - per evitare ossidazioni e che l'umidità nell'aria potesse contribuire all'autoscarica? ciao
| | | | Absoluteone
milliWatt Utente Msg:22
Stato:
| Inviato il: 11/10/2013,21:32
|
CITAZIONE (fulroc @ 11/10/2013, 20:04) Il consumo tra inverter e filtro arriva, a vuoto, a 44 watt (filtro) + 165 watt (inverter) = 0,209 Kwh per 24 ore = 5,01 Kwh veramente troppi!!!! E'esattamente questo il motivo per cui io ho scelto di spegnere completamente il mio Max Power alla fine dell'uso a fotovoltaico. Pazienza se i 200W vengono dai pannelli, ma quando a sera i pannelli non ci sono più , è tutta corrente che viene dall'enel che va non solo sprecata, ma quel che è peggio pagata!
| | | | fulroc
| Inviato il: 12/10/2013,19:02
|
CITAZIONE (maxxx1 @ 11/10/2013, 22:05) caspita questo è davvero grave se non si sommavano gli assorbimenti fino a quei fatidici 165w ci si poteva anche quasi stare, e io che volevo prendere un powerstar 1000w 24 volt per convertire il mio impianto da 12 a 24, ora uso un piccolo inverter cinese ad onda pura di quelli piatti ma il consumo a vuoto so che nemeno si avvicina a quella cifra.... mi sa che devo informarmi meglio prima dell'acquisto altrimenti rischio di raddoppiare i consumi se non ricordo male il mio a vuoto assorebe meno di un ampere non ne sono sicurissimo perche feci la prova appena acquistato e oramai e passato piu' di un anno,se il tuo inverter è a 24 in pratica assorbe quasi 7 ampere a vuoto giusto? Si, purtroppo è così. E' una cosa che comunque va risolta. L'ideale sarebbe al massimo il consumo tra i 30/40 watt. Fulroc
CITAZIONE (danwave @ 11/10/2013, 22:20) per quanto riguarda le batterie per l'impianto ad isola, pensavo se fosse meglio ricoprire con del silicone i connettori + e - per evitare ossidazioni e che l'umidità nell'aria potesse contribuire all'autoscarica? ciao La soluzione migliore è ricoprirli con la vaselina. Io prima di montare i morsetti dò una bella pulita agli elettrodi con la carta vetrata fine poi monto gli attacchi e ricopro con una bella spennellata di vaselina. Fulroc
| | | | maxxx1
| Inviato il: 12/10/2013,19:07
|
il mio lo danno a 0,6 ampere e ricordo che appena preso controllai ed era esattamente come dichiarato, pero il mio non ha questo grosso trasformatore, probabilmente è lui a creare il problema di pro cè che quelli col trasformatore dovrebbero essere piu' protetti e molto piu' robusti in caso di cortocircuito lato 220 probabilmente i finali rimangono intatti mentre su quelli senza trasformatore dubito possano salvarsi i mosfet in caso di corto sul lato 220
| | | | fulroc
| Inviato il: 12/10/2013,19:12
|
CITAZIONE (maxxx1 @ 12/10/2013, 20:07) il mio lo danno a 0,6 ampere e ricordo che appena preso controllai ed era esattamente come dichiarato, pero il mio non ha questo grosso trasformatore, probabilmente è lui a creare il problema di pro cè che quelli col trasformatore dovrebbero essere piu' protetti e molto piu' robusti in caso di cortocircuito lato 220 probabilmente i finali rimangono intatti mentre su quelli senza trasformatore dubito possano salvarsi i mosfet in caso di corto sul lato 220 Il mio nè ha due di trasformatori e pure grossi, calcola che l'inverter e da 5 Kw. Se sapevo mi accontentavo di quello da 3 Kw che ha solamente un trasformatore quindi mimore consumo a vuoto. Un saluto. Fulroc
| | | | maxxx1
| Inviato il: 12/10/2013,21:37
|
ho notato su ebay che mentre per quelli senza trasformatore di solito mettono gli assorbimenti a vuoto per il powerstar e simili nn è mai indicato... sarebbe curioso avere un idea di quanto aumenta il consumo a vuoto su tutti i modelli 1000 2000 3000w eccecc sarebbe utile anche in futuro per gli utenti che intendono acquistarene uno se gli serve da 1000w magari evitano di comprare il 3000w se l'assorbimento a vuoto è il triplo
| | | | chrispat
| Inviato il: 18/10/2013,22:52
|
aggiornamento sul mio nuovo inverter mppsolar pip2424-ms (24v) consuma a vuoto circa 0,9A (quindi 20w poco più), mentre in modalità economy, o power saving, stiamo sui 0,56A circa ( 14-15w)... per ora mi sembra un bel prodotto e gestisce in maniera trasparente lo switch su enel, e il regolatore mppt lavora bene inqueste giornate mezze coperte... Al momento ho attaccata solo la pompa di calore dell'acs che ciuccia solo 280w, ma a breve ci aggiungo il frigo e se riesco a desolfatare un pò le batterie anche la stufa pellet... se avere domande o curiosità sono a disposizione Chris
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | | | | chrispat
| Inviato il: 19/10/2013,07:42
|
ciao maxx, torna indietro di una pagina e trovi le info complete, se hai bisogno di altre info fammi sapere che rispondo volentieri.
--------------- 6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...
| | | | ronwal
| Inviato il: 19/10/2013,08:25
|
Salve a tutti...il mio steca Aj 2400 24v consuma circa 0,7-0,9 A a vuoto e circa 80 mah in standby.... ha un grosso trasformatore toroidale.... sono riuscito a farlo suonare appena con aspirapolvere e stufetta in contemporanea.....
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly,
Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v,
24 elem...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|