buongiorno a tutti qualcuno mi puo' dire quanto tempo impiega una batteria fiam agm modello fg2a007 da 100ah 12v a desolfatarsi con il desolfatatore della novitec ,megapulse, la batteria si scarica in 2 ore con un carico da 2ampere cioe' passa da 12,8v a 10 v .
Io la tengo sotto alimentatore a 13,8v da 1 settimana .



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,10:59

Se scende a 10V è un brutto segno.. potrebbe essere andata.. le batterie AGM non sono sicuro si possano desolfatare.. mi sembra che nella sezione Accumulatori tempo fa si è parlato di questa cosa, ma non ricordo bene..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

chrispat
KiloWatt


Utente
Msg:160

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,12:58

Megapulse ordinato oggi, ho appena finito di leggermi le specifiche e i post della sezione accumulatori e posso confermare che il produttore prevede l'utilizzo del magapuse anche con batterie GEL e AGM



---------------
6x pannelli poly 130Wp + 2x pannelli 80Wp
Inverter charger UPS Mppsolar PIP-2424MS
2x bat...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,13:19

spero che riesco a desolfatarla, sta cosa costa na botta, ma per impianti a isola 12v cosa usate come batterie?io ho usato questa agm ed e' andata benissimo per 2 anni poi faccine/sad.gif addio ricarica, mo la mantengo sotto megapulse un' altra settimana e vi faccio sapere.



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,13:23

Guarda non voglio scoraggiarti, ma quando le batterie scendono sotto il limite minimo dei 10,8 sono veramente a rischio di dover essere buttate, o quasi.....



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,13:31

ma guarda che scende a 10v con un carico di 2 ampere dopo 2 ore se no rimarrebbe a 12.
ho letto che il megapulse desolfata tutto, puo' impiegare anche settimane confermate?



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,13:38

Una batteria MAI deve scendere fino a quella tensione! Se avevi l'abitudine di scaricarla così profondamente, allora puoi essere certo che è irrimediabilmente rovinata!
Il limite minimo deve essere 10,8 oltre si rompono.
Per farle durare non andrebbero mai scaricate oltre il 50%, indicativamente non oltre gli 11,8.. e questo vale per tutte le batterie, anche le AGM e gel.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,13:52

sono d' accordo 10,8-14,0 volt range di funzionamento, ma i parametri che ti ho dato e solo per capire a che livello si trova di solfatazione che ne pensi?



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,14:06

Non credo che il problema sia solo la solfatazione.. quello che ti volevo far capire + che i problemi potrebbero essere più grandi, e meno risolvibili, del semplice applicare un desolfatore..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,14:39

uhm..... ho capito che vuoi dire, tu pensi che sia esausta, ma il plc che ho usato per la gestione dell' inverterl' ho progammato per una tensione minima di 10,8v.



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,16:00

E' questo lo sbaglio.. la batteria non la dovevi scaricare così tanto, dovevi arrivare fino a massimo 11,8 come ti avevo scritto prima.. io penso che non ci sia molto da fare con questa batteria.. puoi provare a desolfatarla, ma dubito avrai grandi vantaggi..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 21/10/2013,20:16

Grazie luca450 ho capito tu dici che l' errore sta nella scarica elevata che non deve superare gli 11,8v ma per agm o per tutte le tipologie di batterie?
Grazie per l aiuto.



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 22/10/2013,07:48

Questo vale per tutte le batterie.. vedi le AGM e le GEL le danno come ideali per scarica profonda, ma per usi ciclici, come nel fotovoltaico, questo non è vero! Se si utilizzano in questo modo, si rovineranno molto presto.
Tieni presente che in generale le batterie al piombo meno si scaricano, e più dureranno nel tempo, in quanto si usurano di meno.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

plc

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:165

Stato:



Inviato il: 22/10/2013,08:40

ho letto sulla rete che le batterie quando si scaricano troppo si arriva a danneggiarle irreparabilmente in quanto uno degli elementi piu deboli corre il rischio di inversione di polarita' faccine/sad.gif



---------------
impianto isola 9 pannelli 75w monocristallino helios tecnology ,1 pannello 70w monocristallino solte...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 22/10/2013,09:09

Il perchè non te lo so dire di questo fenomeno.. alla fine tutti i processi di una batteria hanno a che fare con reazioni chimiche.. però non so come influisce la scarica troppo profonda su questi meccanismi..



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 