Ho tre moduli d 240 watt con V max 58 volt e non riesco a trovare un regolatore per questa tensione in ingresso. Non vorrei spendere una cifra per un MPPT. Mi sapete indicare qualcosa per il mio caso?
Dimenticavo, per batterie e inverter a 24 volt. Grazie.
--------------- -Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...
| |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 16/12/2013,12:02
|
Io non ti consiglierei una cosa del genere..circa metà della potenza dei pannelli non la useresti.. ne vale allora la pena usare un regolatore PWM?
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | maxxx1
| Inviato il: 16/12/2013,19:30
|
purtroppo non cè altra soluzione in pwm non puoi andare..., l'unica sarebbe modificare i pannelli ma significherebbe massacrarli. in pratica se sono 72 celle dovresti dividere la serie da 72 celle a meta' facendone 2 da 36 e poi parallelarle, a funzionare funzionerebbe ma se un domani volessi rivendere i pannelli sarebbero rovinati e non so se riusciresti piu' a venderli, visto che hai solo 3 moduli dovresti farcela forse con un 30 ampere mppt quindi non so se ti conviene modificare i pannelli
| |
| | |
|