| Claudio
| Inviato il: 09/08/2019 14:26:45
|
CITAZIONE (copyright69, 09/08/2019 14:10:22 )
800ah solo 2400wh usabili?
Anche meno se vuoi farle durare almeno 5 o 8 anni.
6*800=4800
12*400=4800
24*200=4800
48*100=4800
50%=2400
30%=1600W
Usale a 6V, 12V, 24V o 48V, senpre 4800W e come tutte le AGM se le scarichi al 50%=2400W fai 2 forse 3 anni, al 40% 3, 5, anni al 30% da 5 a 8 anni.
Modificato da Claudio - 09/08/2019, 14:36:09
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | AlessandroT
| Inviato il: 09/08/2019 18:56:06
|
Si in pratica 2,4kw di accumulo. Comunque come ben vedi l accumulo è la parte fondamentale dell' off grid e la più costosa, quindi il giusto dimensionamento ti dà 'forse' il piccolo margine di guadagno, ma al contempo l' errato dimensionamento ti fa perdere solamente soldi.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/08/2019 19:27:03
|
Esatto, alcuni post fa ti avevo chiesto quanto consumi di notte.
Se hai un consumo medio notturno di 2Kw ti servono batterie da almeno 6Kw o 8Kw e ne usi il 33% o il 25%.
Usare 2400W cioè il 50% di quelle che dici tu è troppo stressante, ti abbandoneranno e non avranno pietà del tuo portafoglio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | Claudio
| Inviato il: 13/08/2019 22:38:07
|
Per dimensionare le batterie serve il consumo da quando la produzione solare è infriore al consumo a quado la produzione solare supera il consumo, come in questo esempio dalle 20 alle 7.
11 ore con la media di circa 350W=3850W arrotontati a 4000W servono da 12Kw a 16Kw di batteria, per sperare di usarle almeno 8 anni.
Immagine Allegata: consumo_notturno.jpg
Modificato da Claudio - 13/08/2019, 22:43:15
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | fotso
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:2
Stato:
| Inviato il: 28/09/2019 11:17:59
|
Ciao Bolle!
ho iniziato il mio tetto con un pannello rendendo autonomi i serivzi ovvero luci scale, campanello luce porta d'ingresso... il tutto utilizzando un kit già pronto per camper, e cablando un linea a 24V adesso voglio ampliarlo e trovo molto interessante il tuo progetto e ti sarei grato se potessi farmi avere qualche dato in più.. | | | | stef
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:7
Stato:
| Inviato il: 06/10/2019 16:31:48
|
Salve,
Vorrei fare delle domande in merito al solare, più precisamente alimentare un PC con pannelli solari tutto in DC, senza inverter e alimentazione ad alta efficienza 24Vdc vs ATX 500w
ma non riesco a capire come iniziare un nuovo argomento !
posso farlo ? sono io che non riesco a trovare il link corretto ?
Grazie ! | | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/10/2019 17:04:17
|
Stef vai nella sezione solare fotovoltaico e in alto a destra trovi il tasto nuova discuss, clicchi inserisci il titolo è il primo messaggio
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | lupocattivo
| Inviato il: 06/10/2019 17:05:56
|
CITAZIONE (stef, 06/10/2019 16:31:48 )
...24Vdc vs ATX 500w...
Ciao stef, piu' o meno un posto vale l'altro chi ti puo' aiutare vede i nuovi messaggi... E ti risponde. Pero' se vuoi iniziare una nuova discussione lo puoi fare, magari inserendola nella sezione piu' appropriata... A trovarla.
Puoi usare la ricerca che ti da risultati multipli, quindi tu puoi vedere se trovi una discussione gia' iniziata. Per esempio quelle che ho sottolineato.
Credo comunque, che quando dici ATX, si tratti di un PC che va con la spina... Se poi mi dici ATX 500, io li chiamavo "stufette" e credo che non ci siano scappatoie all'inverter, ovviamente "Pure Sine Wave" altrimenti lo "scatolotto" fa i capricci e magari un qualcosa tipo UPS...
PS: Prova a dare un'occhiatina a questo link Luca450Mhz
Modificato da lupocattivo - 06/10/2019, 19:36:42
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 06/10/2019 17:06:00
|
Azz scusa prima ti devi registrare reinviando la mail che ti è stata inviata dopo la registrazione al forum ,altrimenti non puoi aprire una nuova discussione,serve per confermare la tua email.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24
| | | | Rubens
Watt Gruppo:Utente Messaggi:29
Stato:
| Inviato il: 10/10/2019 21:23:15
|
Ciao Ragazzi,
sono un possessore del PIP 5048GE, sono in procinto per l'acquisto di LG Chem RESU10 Batteria al litio per accumulo da 9.8 kWh e 48V.
Secondo Voi trovo incompatibilità vs. l'inverter con questa batteria?
chiedo agli esperti in quanto per me una nuova esperienza,
grazie per chi mi risponde | |
| | |
|