Se sei già registrato           oppure    

Orario: 09/12/2024 14:32:45  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (127)   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)


Impianti fotovoltaici ad isola, Come realizzarli, pro e contro, etc...
FinePagina

NonSoloBolleDiAcqua2

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:174

Stato:



Inviato il: 24/11/2007,20:12

peppe,
il 20-25 % della batteria riguarda la carica, per farmi capire una batteria di 12 V quando la sua tensione è 10 implica che ha una carica del 20%.
Per quanto riguarda le batterie delle automobili hanno picchi assurdi e sono anche una caratteristica della batteria. Le mie batterie possono erogare fino a 450A, e la scaricherei (se fosse completamente carica) in 13 minuti. Quindi devi vedere la corrente max della batteria ma non avrai nessun problema. Considera che io ho l'impianto a 24V quando assorbo 2.5kw le batterie stanno erogando 100A e sono molto al di sotto del max.
Tu a 48V...non avrai mai nessun problema.
La durata delle batterie dipende dal regolatore di carica, poi ogni tanto guarda i livelli di liquido...se è basso aggiungilo...e durerà 10 anni...possono bastarti?
faccine/wink.gif
Ciao
Bolle



 

peppe0306

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:131

Stato:



Inviato il: 26/11/2007,04:08

Visto che ci sono, continuo a stressarti con le mie domande,ma con l'impianto ad isola, te ci mandi tutte le utenze di casa,che neso anche i carichi grossi,fono, forno,condizionatore,lavatrice, o hai fatto solo alcune parti di impianto? io ad esempio, apparte che quando ho fatto l'impianto cèra molte meno batterie e meno pannelli, ma il quadro l'ho predisposto cosi,non so se si capische bene, ma alcune cose vanno solo a 220 enel, altre sono in parallelo e posso scegliere se andare con enel o con inverter ....la mia commutazione è manuale,mentre la tua e automaticaquadro 220

ForumEA/1/0/2/7/0/3/2/1196046039.jpg



quadro 12 volt dc solo per luci, piccole utenze,

ForumEA/1/0/2/7/0/3/2/1196046478.jpg



sembrano piccoli i fili,ma sono 4mm per la caduta di tensione...



Modificato da ForumEA - 18/09/2014, 16:22:20
 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 26/11/2007,18:12

bolle2 mi inchino....
lo faccio raramente.....
sun_son

 

erf
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,11:51

ciao bolle, siccome sono intenzionato all'acquisto di qualche pannello fotovoltaico, vorrei sapere la differenza tra i vari tipi di celle che ci sono in commercio, amorfo mono e policristallino.

 

ADI77

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:152

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,12:47

Adesso chi è il traditore che passa al fotovoltaico io o tu??????

 

erf
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:93

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,12:55

touche'

 

ADI77

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:152

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,16:26

Parla italiano che il francese non lo conosco.

 

NonSoloBolleDiAcqua2

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:174

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,16:30

Al più presto analizzeremo i vari tipi di pannelli fotovoltaici in commercio...e vedremo i pro e i contro di ognuno.
Ciao
Bolle
PS:E' l'impressione oppure sto notando un po di nervosismo?

 

NonSoloBolleDiAcqua2

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:174

Stato:



Inviato il: 27/11/2007,17:03

Questo è il quadro di controllo, dove all'interno c'è il sistema a microprocessore e i rele con i led che ci dicono come stanno le cose.
Bolle

Immagine Allegata: QuadroControllo.jpg

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/Uploads/post-1906706-1196179444.jpg


 

peppe0306

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:131

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,03:19

ciao bolle sicuramente,passerò anchio ad un sistema piu automatico,simile al tuo, ma se non sbaglio il mio regolatore tarom440 fa qualcosa di simile,cioè imposti la soglioa della scarica massima dipo 50%delle batterie tensione (47,5volt ipotesi), poi non riaggancia il carico se il valore delle batterie non arriva a un valore anchesso impostato (50 volt ipotesi),ma la commutazione inveter rete non la posso a fare in automatico, ma mettendo un paio di rele, magari con 2 temporizzatori,si può fare tranquillamente.
ma non mi hai risposto alla domanda che ti posto sopra, il tuo impianto a isola sostiusce completamente l'enel,tutti i carichi, ho hai parzializzato l'impianto come ho fatto io?

tempo fa ho mandato degli indirizzi per l'acquisto di materile fotovoltaico elettronico,è arrivatov al destinatario?ha trovato qualcosa di interessante?

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 23/11/2007, 00:20)
Piu' la tensione è alta e più vantaggi hai...48 è meglio di 24!
Per l'ombreggiamento il discorso non è complicato è solo delicato.
Premetto che se hai i diodi, l'impianto non ha problemi.
Di fatto se hai un pannello in ombra su 4, è come se tutti fossero in ombra...cioè la corrente max essendo in serie viene limitata da quello in ombra. In questo modo avendo io l'impianto a 24 e quindi i pannelli in serie a due a due, se un pannello su 4 è in ombra ...mi perdo l'energia di uno solo...ma occorre fare uno schema...altrimenti non riesco a spiegarmi...cmq tratteremo anche questo argomento.
Ciao
Bolle

mi sono chiesto unaltra cosa....i diodi, io prima avevo un ipiando a 12 volt solo con 4 pannelli tutti parallelo, ma adesso li ho messi inserie, ma i diodi..?ci sono quelli interni nella scatoladi giunzione del pannello, io non è ho aggiunto altri....cè qualcosa che mi sfugge???e il regolatore di carica ha quelli interniche servono a non far fare da carico i pannelli durante la notte...Piu stò con voi, piu mi accorgo xche sono ignorante....certe volte mi vergongo un pochino.... faccine/blink.gif


 

peppe0306

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:131

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,03:36

CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 19/11/2007, 17:23)
Sia per il rendimento che per i finanziamenti è meglio sfruttare lo scambio sul posto...anche se i costi sono alti perchè si finanziano gli impianti partendo da un minimo di 1kwp (il costo si agira orientativamente sui 6500/7500 euro a Kwp)
Ad esempio per il mio ho speso molto molto meno, me lo sono realizzato da solo, ammortizzando i costi mediante acquisti di pannelli etereogenei (vedi schema) anche su ebay...abbattendo tutti i costi di ricarico che avvengono in genere (specialmente in italia) nei vari passaggi produttore/consumatore.
Ciao
Bolle

Forse ci sono arrivato da solo te mi stai deicendo, che se non metto il diodi D2 nella serie dei 24 se il pannello P1 e p2 sono all'ombra, quello che genera, p3,p4,Pn1,Pn2, va invece che nell'inverter e nella batterie, se lo succhino i pannannelli P1 e P2, ma tutto o in parte....,o,omi sa che mi seve 3 diodi....

 

NonSoloBolleDiAcqua2

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:174

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,06:18

Bravo, oltre i diodi che sono presenti nei pannelli ne devi aggiungere altri.
Alimento tutta casa. Ho solo una presa diretta con l'enel, non si sa mai...poi ho un altro quadro ...ma ne parliamo un'altra volta.
Fai bene a chiedere, non preoccuparti.
Ciao
Bolle

 

peppe0306

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:131

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,21:35

Ecco adesso mi serve un diodo per ogni stringa, da 48 o un diodo per ogni pannello?che diodi mi consigli, a buon mercato?

 

NonSoloBolleDiAcqua2

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:174

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,22:02

Ti serve un solo diodo per ogni 4 pannelli...se ne hai solo 4 di pannelli puoi evitare di metterlo...se hai 8 pannelli, allora ne occorrono 2.
Mi sono spiegato?
Basta che vai ad un negozio di elettronica e chiedi di un diodo da x Ampere.
X dipende dai pannelli che monti...quanti watt di picco sono?
Se non li trovi ...te li spedisco...ne ho qualcuno in più.
Comunque costano poco...un paio di euro.
Ciao
Bolle

 

peppe0306

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:131

Stato:



Inviato il: 28/11/2007,23:00

ciao bolle, ti ringrazio della dispobilità dove abito non ci sono negozi di elettronica, e prendere la nave, per comprare dei diodi mi sebra assurdo, ma cercherò in dei negozi online,o su ebay, allora io ho 3 strighe da 4 pannelli ogni stringa 80 watt, percio in ogni stringa circola 6,7amper massini perciò me ne serve solo 3. Ma adesso mi sorge un dubbio e per i 4 pannelli che ho tutti in parallelo per l'impianto luci a 12 volt.... spero non ci vogliano anche li?? ma forse per problemi di ombra sarebbe meglio metterli??

 
 InizioPagina
 

Pagine: (127)   1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum