Buongiorno, Bolle, gentilmente puoi dirmi che marca di Inverter usi e se questi rimane acceso 24h su 24h,. Ciao e grazie.
| | | | Rosario6556
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 14/6/2011,09:51
|
Salve... l'impianto da lei realizzato è identico al mio, e lei mi ha posto un dubbio dato che debbo ampliare l'impianto da 1,8 kwatt a 3,2 kwatt, il dubbio è: debbo produrre una nuova stringa di pannelli con un regolatore di carica il quale va a caricare le stesse batterie ? oppure e ben diverso da come penso. Il mio impianto è così formato: pannelli da 230wat 35volt in parallelo , regolatore di carica da 60 ampere, carica su due batterie 12volt in serie per un complessivo 24volt batterie n 16 da 100 A e faccio funzionare tutta la casa dalle 8,30 alle 20,00 in piena autonomia di lavatrice e lavastoviglie e ferro da stiro. Vorrei prolungare l'energia tutte le 24 ore
| | | | fulroc
| Inviato il: 18/6/2011,11:24
|
Buongiorno, stò cercando di realizzare il mio impianto ad isola. Ho acquistato 22 pannelli della PMZ da 180 Watt, usati, del 2009. Li ho provati con il tester e la maggior parte dei pannelli dà un wattaggio superiore ai 180 watt. Il mio consumo giornaliero di corrente è di circa 8000/9000 watt. La mia idea sarebbe di effettuare un'impianto in parte con delle batterie, per avere l'illuminazione di casa in orario notturno e se vi è la possibilità di usare direttamenta la corrente, tramite un'inverter, per il condizionamento e gli elettrodomestici. Mi potete dare delle delucidazioni se è fattibile l'impianto? Che tipo di regolatore di carica e d'inverter dovrei usare?Ho letto parecchio su questo forum ma purtroppo non ho ancora le idee precise sul da farsi. La mia posizione geografica e nel centro Italia, Ostia, quindi l'elemento principale, il sole, non manca ed è un vero peccato non sfruttarlo. All'inizio ero intenzionato a fare un'impianto in grid ma poi vedendo le varie lamentele di alcune persone che non percepiscono i soldi dal gestore,le pratiche burocratiche da svolgere, il costo molto superiore ad altri paese d'Europa, ho cambiato idea. Complimenti per il forum che ritengo molto utile ed istruttivo.Ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi fornirete per effettuare il mio impianto che sicuramente non sarà all'altezza di Isola 6.
| | | | luigipriv
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 24/6/2011,13:19
|
ciao o letto molto su questo forum chiedo umilmente dei consigli x realizare un impianto a isola da 4000wi per non fare degli errati aquisti io voglio realizare il mio impianto ad isola x staccarmi totalmente dall enel ti spiego il mio progetto e se puoi ditemi dove sbaglio o gia comprato 12 pannelli 36 v 180w 4.9a usati ma ancora in ottimo stato li o presi a 50euro luno se vuoi ti postero i numeri telefonici cosi mi trovo gia 2160w di pannelli ora debbo comprare i regolatori di carica e o un dubbio se comprarne 3 mppt da 30a 24v o 2 da 60a sempre mppt ne o trovato un paio in cina e sono accessibili come prezzo poi un pacco batterie composto da 6 batterie 100a collegate a 24 v cosi che ogni regolatore alimenti il proprio pacco batterie
poi non so se mettereun inverter da 4000w o meno il mio obiettivo e quello di non avere problemi e riuscire ad avere energia anche se il sole va via x 2 giorni dammi se puoi qualche consiglio su i cavi da usare se e conveniente lavorare a 12v visto che i regolatori che o visto possono lavorare anche a 12 pero mi aumenterebbe la corrente fatevi sentire datemi consigli
Modificato da luigipriv - 25/6/2011, 18:22
| | | | nuti2
| Inviato il: 27/6/2011,08:47
|
Ciao, senza dubbio un bel un bel progetto, io personalmente posso solo dirti, in base alla mia piccola esperienza che per avere energia anche dopo due giorni di pioggia o più, devi sovradimensionare la capacità degli accumulatori. Questo lo dico per esperienza personale, per il resto lascio le risposte a coloro che ne sanno molto più di me.
Ciao.
| | | | | | | solesempre
Watt Gruppo:Utente Messaggi:75
Stato:
| Inviato il: 27/6/2011,18:13
|
CITAZIONE (Pyron @ 28/5/2010, 14:59) ......provocazione...e se si modificasse la lavatrice facendole riscaldare l'acqua col gas ? purtroppo pare che una buona parte degli "elettrodomestici " sono indigesti per il sistema fotovoltaico,
sicuramente ci sono lavatrici che utilizzano la doppia alimentazione aquacalda acqua fredda (e costano pure il giusto) quindi rimane solo il motore che al max è 300 watt quindi il problema lavatrice è gia risolto
| | | | nuti2
| Inviato il: 28/6/2011,12:42
|
Ciao, luigipriv, dipende da quanto consumi, poniamo un esempio se tu consumi 6 Kw giornalieri, ti servono 250 A/giorno e 24 Volt, pertanto un pacco batterie deve fornirti min. 85 A giorno. Poniamo che il consumo vada ripartito in 16 ore,(più realistico), un tuo pacco batterie a carica piena, e tralasciando la perdita per conversione, ti fornisce in sedici ore 100 A ( non è vero ne fornisce molto meno), dopodichè è scarico, pertanto il secondo giorno di pioggia sei già senza energia. Al di là dei numeri, che credimi sono ottimistici, io sul mio micro impianto per esperienza ho triplicato l'amperaggio, e sono arrivato ad avere tre-quattro giorni di autonomia.
Ciao.
| | | | luigipriv
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 28/6/2011,17:22
|
ora faccio il conto di quanti kw consumo in 24 ore cosi avro un quadro piu completo cosi facciamo i calcoli piu esatti grazzie
avevo gia preso i numeri il 25 e a oggi so che in 3 giorni o consumato 70kwh cioe 23.33 al giorno pero da tenere conto che con un contatore da 3 kw ci siamo allacciati mia mamma ,io e mio fratello e non abiamo scaldabagno laqua la riscaldo con la caldaia percio penso che solo io saro intorno a 10-12 kwh comuncue vediamo se o iniziato a capire qualcosa se io o gia 2100w di pannelli e mi producono x almeno con 6 ore di sole 12 kw che pacco batterie dovrei mettere in modo che tutta l'energia proddotta la posso immagazinare sempre usando inverter a 24v o pure visto che ancora inverter non ne o comprato mi conviene cercare di lavorare con tensioni a 48v tanto i pannelli li posso mettere in serie e otterrei 72v ogni 2 pannelli che mi consigli e dimmi se sbaglio o tanta voglia di aprendere
Modificato da luigipriv - 28/6/2011, 18:50
| | | | Dynoc
| Inviato il: 29/6/2011,11:31
|
Ragazzi considerate che il consumo non è costante ne medio... bisogna fare un profilo...anche solo ipotetico, per esempio, sab-dom probabilmente si consumerà di più... magari d'estate di meno...ecc... -D-
| | | | giofaro
| Inviato il: 30/6/2011,18:24
|
Ciao Fulroc,sono Gio ho acquistato anche io questi pannelli,sembrano buoni.In questi giorni ne sto ordinando altri,mi vai sapere come ti trovi con questi panneli!AQvrei intezione di acquistarne un bel po'! saluti!
| | | | fulroc
| Inviato il: 30/6/2011,22:29
|
Ciao Gio, io ho preso 22 pannelli ma non ho ancora montato l'impianto. Stò effettuando delle prove con uno o due pannelli con 2 batterie da 100 Amp. I pannelli sembrano Ok e quasi tutti forniscono oltre i 180 Watt dichiarati. Ho preso altre 4 batterie da 78 Amp e stò aspettando il regolatore di carica della OutBack FLEXmax 80 FM80, MPPT Charge Controller, 80, comprato in America. Ho un'inverter professionale Microset PS2000, provvisorio, perchè completata l'installazione ne prenderò uno da 4 Kw. Il mio consumo giornaliero di corrente si aggira tra i 9 e 10 Kw. Tu, trovandoti a Catania, hai una resa maggiore dei pannelli. Fammi sapere come ti vanno i pannelli. Fulroc.
| | | | giofaro
| Inviato il: 1/7/2011,13:17
|
Ciao fulroc Ok ti faccio sapere come vanno i pannelli!Volevo sapere se la tua intenzione,visto che hai acquistato cosi tanti pannelli e'di creare 2 stringhe ,e mettere un'inverter tipo Fronius IG15 dove crei una serie con i pannelli,oppure metti tutto in parallelo con i diodi di non ritorno e mandi direttamente al regolatore di carica ed batterie!
Modificato da giofaro - 1/7/2011, 14:36
| | | | fulroc
| Inviato il: 2/7/2011,12:12
|
Ciao Gio, la mia idea è, al momento, di creare due stringhe di sei pannelli, tre collegati in serie e le due stringhe collegate in parallelo. Ti dico al momento perchè ho l'inverter che funziona a 12 volt è questa e la mia unica configurazione con OutBack FLEXmax 80. Sicuramente, in seguito, passerò ai 24 o 48 volt potendo sfruttare meglio il regolatore di carica. Spero che in 20 giorni arrivi a casa. I pannelli sono ben costruite poichè hanno tre diodi e dovrò solo metterne uno per collegarli in parallelo.Ieri mi è arrivata la prima batteria da 12 Volt 78 Amp, lunedì arrivano le altre 3. Stò cercando la struttura per montare i pannelli nella mia zona, Roma, ma al momento non l'ho ancora trovata. Se qualcuno a suggerimenti sono bene accettati. Un saluto. Fulcroc. Dimenticavo, per Gio, il Fronius IG15 e per impianti collegati alle rete, non a isola.
| | | | luigipriv
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:23
Stato:
| Inviato il: 2/7/2011,14:25
|
io raga o un dubbio vediamo se mi consigliate io gia ne o 12 pannelli sempre comprati da questo signore usati e sono perfetti ora la mia idea e di utilizare 2 regolatori da 40 a mppt vorrei comprarne 2 da 40 e metterli ogni sei pannelli uno . ma poi posso collegarli tutte e due in parallelo al pacco batterie
| |
| | |
|