kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 25/3/2012,11:30

Ciao nuti, prima che ti si rompa l'inverter ti consiglio di togliere quei diodi! Per quale motivo i diodi fra l'inverter e le batterie ti dovrebbero evitare di mettere cavi di grossa sezione?
Se colleghi la serie delle batterie con con due diodi contrari, equivale a collegarle con un pezzo di filo.
Il mio consiglio è: Togli tutti quei diodi perchè non servono a niente, la "bollitura" delle batterie deve essere evitata a prescindere dal regolatore. I diodi ti fanno solo perdere potenza, così come li hai messi sono l'equivalente di resistenze elettriche, che dissipano potenza. L'inverter fra l'altro ha bisogno di vedere le batterie in ambo i sensi, se metti i diodi l'inverter non riesce a scaricare i picchi di ritorno sulle batterie, e oltre a consumare di più, sale la tensione sui condensatori dell'inverter e alla lunga bruci tutto.
L'unico posto dove servono i diodi di by-pass e blocco è sui pannelli, nelle altre parti oltre a causare danni fanno solo perdere rendimento.
Fai una prova, levali tutti, e vedi come va!

Saluti Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

giofaro

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:238

Stato:



Inviato il: 25/3/2012,14:21

Lavoro con batterie in serie,quindi tensione 24 volt con corrente massima 180 x 2 = 360 amp.

 

nuti2
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 26/3/2012,09:33

Ciao a tutti, ciao kekko, ho già provato senza diodi, un DISASTRO, così invece funziona, non lo so perchè ma solo così funziona e non bollono, no, non sono i diodi che mi evitano i cavi di sez. più grossa, ma il collegamento singolo di ogni batteria all'inverter, credimi kekko ho già fatto mille prove, e quando pensavo di buttare il banco,( Vedi vecchie discussioni), mi ritrovo che tutto funziona ogni batteria si carica e si scarica indipendentemente dalle altre, batt. con amper e vita completamente diverse, pensa che ho una batt. andata da 50 Ha in serie con una quasi nuova da 80Ha e tutto gira.
Invece mi preoccupano un pò i picchi di tensione di ritorno dell'inverter, gentilmente puoi essere più chiaro?,
ciao,

 

Franco61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 2/4/2012,16:05

Salve a tutti,
ho letto il topic sul fotovoltaico ed è estremamente inetressante, complimenti.
Vi volevo chiedere un aiuto riguardo la conformazione dell'impianto.
Avevo idea di realizzare un impianto ad isola di circa 3kw per non usare più il gestore che
diventa sempre più esoso.
Vorrei però alcuni consigli per la realizzazione.
1) Dove comprare i pannelli a buon prezzo?

2) Per l'inverter seguo il consiglio di bolle mettendo 'sine pure' su ebay e lo cerco di potenza adeguata. Consiglio sulla marca?

3) Come realizzare il dispositivo che 'sgancia' le batterie e passa al gestore (in caso di scarica delle batterie)
avete uno schema? Sul topic non sono riuscito a trovarlo.

4) Quante batterie e collegate in serie/parallelo per ottenere 48v? Consiglio di dove acquistarle?


Vi ringrazio in anticipo !!

Mille grazie a tutti!!


Franco




 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 2/4/2012,22:36

Da qualche giorno vi leggo ed ho trovato molti spunti per iniziare la realizzazione di un piccolo impianto ad isola in una seconda casa utilizzata durante i fine settimana. Per il momento ho acquistato due pannelli da 100 W (già arrivati) ed un regolatore di carica mppt da 30 A (non ancora giunto). L'idea iniziale è quella di montare i due pannelli sul tetto ed usare l'energia direttamente a 12v per alimentare un sistema di videosorveglianza già in esercizio. Successivamente se la produzione è accettabile (la falda è esposta ad ovest) pensavo di implementare l'impianto con altri 6-8 pannelli da usare per alimentare parte dei consumi. Lasciando separati i due impianti intenderei utilizzare i 6-8 pannelli ancora da acquistare a 24 volt con l'aggiunta di un inverter e alcune batterie in modo da creare una riserva energetica per il fine settimana. Mentre quelli che sto installando li lascerei solamente per alimentare la videosorveglianza.

Ora avrei una domanda da fare, siccome ho iniziato a montare il quadro elettrico per i due pannelli, mi chiedevo se vi erano contro indicazioni ad installare due interruttori per interrompere l'ingresso dai due pannelli, pongo la domanda in quanto sui connettori MC4 dei pannelli vi è scritto di non interrompere durante il carico. L'azionamento dell'interruttore bipolare potrebbe danneggiare il pannello? Poi una seconda domanda ho costruito con un relè il sistema per commutare l'alimentazione su un trasformatore in caso di mancanza di tensione 12 v dalla centralina, sui due ingressi a 12 v, quello della centralina e quello del trasformatore mi conviene installare due diodi?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

nuti2
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 3/4/2012,15:05

Ciao a tutti, in particolare ai nuovi arrivati al forum; Franco io posso risponderti sul dispositivo che commuta Fotovoltaico - Enel e che stò usando da un pò con ottimi risultati, lo trovi sul sito "energiasolare100", sezione domotica costa circa 60 €, ma fà un ottimo lavoro, quattro batterie in serie da 12 volt formano una batterie da 48 Volt. Inverter sempre pure sine come dice bolle che nè sà molto più di mè.
Ciao e buon lavoro.

 

Franco61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 3/4/2012,15:34

Grazie della risposta nuti2. Ho cercato sul sito che mi hai consigliato ma sulla sezione domotica non sono riuscito a trovarlo. Mi riesci a dare una specifica maggiore, qualche dettaglio, un nome preciso?? ... grazie ancora !




Modificato da Franco61 - 3/4/2012, 19:03
 

nuti2
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:162

Stato:



Inviato il: 4/4/2012,07:32

Ciao Franco, il sito è "energiasolare100" sez. "domotica" il prodotto è "Relè Contattore 24A con bobina 230V" Modello: VI2224MU, per impianti a 24 Volt.
Ciao.

 

Franco61
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 4/4/2012,07:35

Grazie mille della disponibilità! A presto!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 4/4/2012,16:49

Nessuno può rispondere alla mia precedente richiesta?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

passo88
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 12/4/2012,08:38

mi intrometto in questa lunga discussione per evitare di aprire post inutilmente, ho un impiantino grid-tie (cioè con inverter connesso direttamente alla rete) il problema che ho un pannello nuovo monocristallino preso su ebay da 100w pagato 170 € 6 da 20W amorfo e 1 policristallino fatto in casa da 140 W tutti a 36 celle! il problema che alla fine della zuppa in rete metto solo 1.00 A o 230W come mai? ho usato pannelli scadenti? o è proprio cosi la storia?


perchè poi faccio i conti, io per fare un pannello da 140w spendo 90 € di celle, 50€ di vetro temprato e 15 € di cornice.
150€ sarebbero anche buoni...1.07€/w il prblema che me ne produce 60W e sono poi 2.5€/W
anche quello nuovo da 100W noo li produce realmente
cè un dato nella descrizione del pannello che mi fà capire quanto produrra realmente?




Modificato da passo88 - 12/4/2012, 10:02
 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 12/4/2012,12:17

CITAZIONE (passo88 @ 12/4/2012, 09:38)
il problema che ho un pannello nuovo monocristallino preso su ebay da 100w pagato 170 € 6 da 20W amorfo e 1 policristallino fatto in casa da 140 W tutti a 36 celle! il problema che alla fine della zuppa in rete metto solo 1.00 A o 230W come mai? ho usato pannelli scadenti? o è proprio cosi la storia?

Ciao passo, fammi capire meglio, te hai 360W di pannelli ma dall'inverter escono solo 230W? Se si, cerca di descrivere meglio l'impianto, come li hai connessi i vari pannelli? Serie, parallelo, gruppi di parallelo, diodi di blocco... E' importante capire questo, perchè in genere si evita sempre di mischiare l'amorfo con il policristallino per via delle caratteristiche troppo diverse.

Facci sapere, Kekko.



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5226

Stato:



Inviato il: 12/4/2012,12:39

CITAZIONE (calcola @ 4/4/2012, 17:49)
Nessuno può rispondere alla mia precedente richiesta?

Ciao calcola, per quanto riguarda la prima domanda, vai tranquillo che non succede nulla, quelle sono indicazioni più che altro per gli impianti grid. Staccare l'alimentazione all'inverter grid può forse provocargli problemi. Ma la causa principale penso sia dovuta al fatto che gli impianti grid lavorano a tensioni molto alte, anche sopra i 500V, perciò staccare e tenere in mano quel morsetto può non essere molto salutare. faccine/smile.gif
Nel tuo caso cmq non succede niente, vai tranquillo.

Per il fatto dei 12V non ho capito bene, cerca di descrivere meglio la situazione.

Kekko



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
Ma l'equilibrio è ciò che plasma la materia di cui siamo fatti.
by kekko

 

passo88
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:114

Stato:



Inviato il: 12/4/2012,13:52

CITAZIONE (kekko.alchemi @ 12/4/2012, 13:17)
CITAZIONE (passo88 @ 12/4/2012, 09:38)
il problema che ho un pannello nuovo monocristallino preso su ebay da 100w pagato 170 € 6 da 20W amorfo e 1 policristallino fatto in casa da 140 W tutti a 36 celle! il problema che alla fine della zuppa in rete metto solo 1.00 A o 230W come mai? ho usato pannelli scadenti? o è proprio cosi la storia?

Ciao passo, fammi capire meglio, te hai 360W di pannelli ma dall'inverter escono solo 230W? Se si, cerca di descrivere meglio l'impianto, come li hai connessi i vari pannelli? Serie, parallelo, gruppi di parallelo, diodi di blocco... E' importante capire questo, perchè in genere si evita sempre di mischiare l'amorfo con il policristallino per via delle caratteristiche troppo diverse.

Facci sapere, Kekko.

ciao kekko,
i vari pannelli sono in parallelo, i pannelli da 100 e 140w sono collegati alla scatola centrale con cavi di 6 mm mentre i 6 pannelli da 20w sono collegati alla scatola principale con covi del 2.5 mm dai pannelli alla scatola di derivazione ci saranno circa 2 metri, poi dalla scatola di derivazione ho 4 metri di cavo del 10mm che arrivo a un portafusibile da quadro Iu max=32A con 2 fusibili da 25 A poi sempre con cavo del 10 faccio 30 cm per arrivare all selezionatore (on/off) da 100A poi con del cavo da batteria da auto(20?) e capicorda con foro del 10 mi attacco all'inverter grid tie della power jack 14/28 volt 1200w (l'ho modificato perchè originale ha dei cavetti interni redicoli e ho aumentato la dissipazione dei mosfet)

comunque ho fatto vari test per capire il problema, i pannelli da 20W amorfi dicono che producono 1 A però io col tester facendo cortocercuito arrivo a 0.50 A
altra cosa collegandoli ai pannelli più grossi gli ampere si sommano perfettamente quindi non sembra ci siano problemi
ah non ho messo nessun diodo in linea solo quelli paralleli ai pannelli


una foto per dare l'idea dei collegamenti
http://imageshack.us/photo/my-images/21/201204121543451.jpg/

Uploaded with ImageShack.us




Modificato da passo88 - 13/4/2012, 09:23
 

lmwillys
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 13/4/2012,07:42

scusate, mi interessava l'aspetto normativo e non riesco a trovarlo nel forum

qualcuno di voi si è STACCATO definitivamente dal gestore ? vive in zona raggiunta dall'enel ed ha potuto realizzare un impianto TOTALMENTE off-grid ? non riceve alcuna bolletta ? chiedo questo dato che mi dicono sia vietato dalle leggi vigenti

credo sarebbe opportuno riportare il quadro normativo

grazie faccine/smile.gif

 
 InizioPagina
 

Pagine: (127)  < ...  35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   [45]   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum