Impianti fotovoltaici ad isola, Come realizzarli, pro e contro, etc...
FinePagina

liokko

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:91

Stato:



Inviato il: 26/06/2016 22:52:53

Ok grazie allora non servono a niente fusibili e magnetotermico .Metterò 4 magnetotermici con funzione di sezionatori della stringa.



---------------
In cerca di aiuto per impianto isola 3000w PIP4048MS 8 batterie fiam 12FGL205

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 09:31:35

CITAZIONE (inventoreinerba, 26/06/2016 21:56:33 ) Discussione.php?10748670&89#MSG1350

liokko per la domanda 2 e 3
i pannelli da 250w e 36v danno una corrente di circa 7A.
anche se li metti in corto circuito la corrente non supera di molto questo valore.Puoi misurare questo valore con un amperometro quando c'è una bella giornata di sole.
poichè la corrente massima è già limitata non servono magnetotermici o fusibili.



Non condivido la tua opinione:
Prova a pensare la seguente situazione:5 stringhe da 3 pannelli sezionate ogniuna con semplice sezionatore.
In situazione normale, le tensioni si equivalgono sui 5 rami e le correnti si sommano.
Metti che 1 stringa vada in corto. I pannelli delle altre stringhe scaricano la somma delle correnti sulla stringa in corto, provocando sicuramente un surriscaldamento dei cavi della stringa in corto. se non ci sono dispositivi di protezioni rischi l'incendio. E' vero che è un caso limite, ma io non ci scherzerei molto, basta 1 volta.
Io ho provveduto visto il costo irrisorio a proteggere ogni stringa con un classico magnetotermico da 6A (ho Icc di 4.5A). nel caso sopraindicato, salta il magnetotermico della stringa guasta e l'impianto continua a produrre con 1 stringa in meno in parallelo. Hai tutto il tempo di verificare e sistemare il guasto senza mettere a rischio il resto.
Meglio non sottovalutare la protezione degli impianti

Luca



Modificato da iw3gx - 27/06/2016, 09:35:01
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15253

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 09:47:08

Non metterei magneto ma portafusibili a sezionare.



Immagine Allegata: Fisibili PV (1).jpg
 
ForumEA/M/Fisibili PV (1).jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15253

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 09:48:11

Per la scelta dei fusibili è sufficiente guardare la targhetta dei pannelli, se corrente di cortocircuito 8,9A scelgo un fusibile da 10A



Immagine Allegata: Etichetta pannelli.jpg
 
ForumEA/M/Etichetta pannelli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15253

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 09:51:57

Se poi hai sottomano le caratteristiche complete dei pannelli vedrai anche a che corrente inversa possono resistere.



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/M/1_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 10:47:52

se uno proprio non si sente sicuro senza i fusibili può sempre metterli.
si potrebbero fare dei fusibili da interporre negli spinotti.
ma negli impianti fotovoltaici i fusibili di solito ci sono?

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 11:26:05

Si sugli impianti fotovoltaici sono sempre presenti scaricatori e sezionatori con portafusibile.
Io ho preferito i magnetotermici perche li avevo comodi e perche li pagavo meno della accoppiata fusibile/sezionatore. tutto li

Luca

 

inventoreinerba
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3680

Stato:



Inviato il: 27/06/2016 12:00:57

Gli scaricatori servono per i fulmini.Allora sì che abbiamo delle correnti alte! in questo caso però non so se va bene far passare queste correnti dentro degli armadietti.

 

master digit

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1425

Stato:



Inviato il: 28/06/2016 22:06:03

Ma dei diodi per eliminare totalmente il problema di corrente di ritorno in caso di una stringa in corto per i più disparati motivi NO!

Master Digit



---------------
Sono sempre disponibile...quando ci sono!

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 03/07/2016 21:01:54

Se un fulmine, disgraziatamente, cade sui pannelli fotovoltaici, o nelle immediate vicinanze, non ci sono ne scaricatori o fusibili che possono salvare inverter, regolatori di carica, interruttori magnetotermici, sezionatori. Un buon impianto di terra, con una resistenza di terra inferiore ai 18 ohm, riesce a proteggere tutto il sistema da correnti vaganti. E forse a salvare l'impianto FT.

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 27/07/2016 07:22:25

salve a tutti, ho espanso il mio sistemino iniziale con alcuni pannelli recuperati usati ma in ottime condizioni , ma da un paio di gg ho un problema , inspiegabilmente ho perso 100/120 watt di potenza prodotta in piena insolazione, il sistema e' composto da un mppt tracer da 30A e 4 pannelli , 2 da 12v 36celle cad. poly in serie e 2 da 24v ,il primo da 230w 60 celle poly e il secondo da 185w 72 celle monocristallino, (tutto in parallelo) consapevole che un 60 celle abbassa la tensione generale ho provveduto a inserire 1 bel diodo di protezione da 10A per ogni pannello sul postivo .

ho controllato tutto : cavi, contatti , diodi etc... ed isolando i pannelli e usando solo il pannello da 185w scopro che produce un inezia di 25/40w, circa, non so a cosa ricondurre il problema ..si e' forse guastato il pannello ? nutrivo qualche dubbio sul pannello da 60 celle , che in teoria comportandosi come carico resistivo poteva danneggiarsi (senza diodo) ,ma qua (sembra) si sia guastato il 72 celle da 185w! ....non capisco, chi mi aiuta? grazie (potrebbe essere un problema di alte temperature pannelli ??)

dettaglio panneli :

Pmax (Potenza Massima) : 185W
Vmp (Tensione alla Massima Potenza) : 36,0 V
Imp (Corrente alla massima potenza) : 5,14 A
Voc (Tensione di circuito Aperto) : 43,2 V
Isc (Corrente di cortocircuito): 5,76 A
Vsys : 1000V

Pmax (Potenza Massima) : 235W
Vmp (Tensione alla Massima Potenza) : 31,20 V
Imp (corrente alla massima potenza) : 7,53 A
Voc (Tensione di circuito Aperto) : 37,26 V
Isc (Corrente di cortocircuito): 7,97 A
Vsys : 1000V

module type ico-spc-100w (2 pezzi in serie)
max pw 100w
pw toll 3%
max pw v 18v
max power current lm 5.55a
open circuit volt.21.6
short circuit current 6.11a
cell numer 36 (4x9)



Modificato da thenas - 27/07/2016, 12:24:39


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 27/07/2016 10:33:41

Ciao. Provo a dire la mia. Se hai a disposizione pannelli fotovoltaici di uguale tensione ma di diversa potenza, si possono collegare in parallelo. Se invece i pannelli fotovoltaici sono sia di potenza che di tensione diversa, allora non è possibile il collegamento in parallelo, in quanto il pannello con tensione più bassa si comporterebbe come un carico, ed inizierebbe ad assorbire corrente, anzichè produrne con le relative conseguenze.

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 27/07/2016 12:23:26

..come scritto solo 2 identici sono in serie , il resto e' tutto in parallelo, ed ho inserito i diodi su tutti i pannelli quindi correnti di ritorno non ce ne sono ...e neppure sul pannello a voltaggio inferiore , difatti il sistema ha funzionato perfettamente per un lungo periodo....e con amperaggio vicino al max fornito da ciascun pannello

e' vero che usare il 60 celle in mezzo ai 72 non e' cosa buona , ma purtroppo avevo questi pannelli a disposizione , il mio problema sta altrove



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:963

Stato:



Inviato il: 27/07/2016 12:45:36

Prova a scollegare i pannelli da 100watt e vedi come reagisce il sistema. Se l'anomalia rimane, il "guasto" è da ricercare sugli altri pannelli.

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 27/07/2016 19:23:26

come ho scritto e' una prova gia' effettuata , il colpevole e' il pannello da 185w....



Modificato da thenas - 28/07/2016, 07:18:10


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 