CITAZIONE (Claudio, 21/04/2017 14:15:29 ) 
Salve!! Forse potrei avere delle batterie da muletto utilizzate per 3 anni, ma da come leggo avendo un PIP-4048MS che indica la caricabatteria a 60A....è inutile?!! Qualcuno mi conferma....grazie!
Cosa intendi con "che indica la caricabatteria a 60A....è inutile???
Perdonami valter996 ho inavvertitamente modificato il tuo messaggio, ma cosa intendi con 60A inutile
Modificato da Claudio - 12/05/2017, 12:33:01
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 13:43:53
|
CITAZIONE (valter996, 12/05/2017 11:59:42 ) 
CITAZIONE (Claudio, 21/04/2017 14:15:29 )  Salve!! Forse potrei avere delle batterie da muletto utilizzate per 3 anni, ma da come leggo avendo un PIP-4048MS che indica la caricabatteria a 60A....è inutile?!! Qualcuno mi conferma....grazie!
Cosa intendi con " che indica la caricabatteria a 60A....è inutile???
Perdonami valter996 ho inavvertitamente modificato il tuo messaggio, ma cosa intendi con 60A inutile
All'inizio...leggendolo non avevo capito ! Volevo dire, che sulla scheda del venditore mi dice che il mio pip potrebbe caricare a 60a!!! Ma mi senbra d'aver letto che per le batterie da muletto non basta...... vero?!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 13:46:17
|
dati tecnici pip!LINK
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Claudio
| Inviato il: 12/05/2017 13:48:03
|
Il calcolo non cambia, sa hai un regolatore di carica da 60A potrai caricare un banco batterie da 600A o anche 700A, ma oltre tale amperaggio avrai un po' di difficoltà.
La regola è sempre la solita, caricare massimo al 10% del valore totale, a meno di avere batterie al Litio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 13:52:25
|
CITAZIONE (Claudio, 12/05/2017 13:48:03 ) 
Il calcolo non cambia, sa hai un regolatore di carica da 60A potrai caricare un banco batterie da 600A o anche 700A, ma oltre tale amperaggio avrai un po' di difficoltà.
La regola è sempre la solita, caricare massimo al 10% del valore totale, a meno di avere batterie al Litio.
Quindi ho capito male!!! Credevo che le batterie da muletto avevano bisogno di 60a per potersi caricare...a prescindere se il banco sia da 400ah o 600ah!!! Confermi....grazie!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Claudio
| Inviato il: 12/05/2017 14:00:48
|
Confermo, sempre il 10%, che è già molto, superando tale soglia si innescano un sacco di problemi, se acido libero inizia la gassificazione prima della completa carica, se AGM si ha eccessivo riscaldamento degli elementi e eccessiva evaporazione ed apertura delle valvole VRLA con espulsione di umidità che a lungo andare le secca.
10% limite massimo!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 14:02:56
|
Premetto che non ho mai visto una batteria da muletto! .................e quindi mi stai dicendo, che per arrivare a 24 o 48v con gli elementi a 2 o 4v del muletto, supero i fatidici 600-700ah, quindi impossibile al pip di ricaricarle?! Dubbio fondato?!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 14:07:40
|
CITAZIONE (Claudio, 12/05/2017 14:00:48 ) 
Confermo, sempre il 10%, che è già molto, superando tale soglia si innescano un sacco di problemi, se acido libero inizia la gassificazione prima della completa carica, se AGM si ha eccessivo riscaldamento degli elementi e eccessiva evaporazione ed apertura delle valvole VRLA con espulsione di umidità che a lungo andare le secca.
10% limite massimo!!!
Ho risposto dopo aver letto questo!! Quindi se io ho un banco (non so s'è possibile) di 600-700ah di batterie da muletto potrei caricarle con il pip fino a 60a che sarebbe il famoso 10%......no?! SI? forse?!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Claudio
| Inviato il: 12/05/2017 15:07:20
|
Le batterie da muletto, come tutte le batterie, hanno una capacità, bisogna quindi conoscerla, 400A?? 600A?? 800A?? sono tutte da 2V ma quanti Ampere?? 2VX24=48V ma quanti Ampere??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | Vincent
| Inviato il: 12/05/2017 16:12:49
|
Di solito ogni batterie ha delle caratteristiche proprie per asempio le mie agm da scheda del produttore accettanto in bulk correnti fino a 45A ma poi nei test di carica rilasciano la curva in c/10 naturalmente di caricare con 45a carichi ma e dannoso per la vita delle batterie ,di solito le agm tollerano anche un 20% per 3 4 ore le acido ... Iniziano a friggere.
--------------- SuperSolar http://forum.saturnoprezzi.com/
| | | | valter996
| Inviato il: 12/05/2017 17:25:38
|
CITAZIONE (Claudio, 12/05/2017 15:07:20 ) 
Le batterie da muletto, come tutte le batterie, hanno una capacità, bisogna quindi conoscerla, 400A?? 600A?? 800A?? sono tutte da 2V ma quanti Ampere?? 2VX24=48V ma quanti Ampere??
ok,mi fermo a 600-700a e sono ok! grazie delle risposte
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | valter996
| Inviato il: 13/05/2017 07:09:14
|
In pratica queste batterie da muletto m'hanno detto che verso giugno decideranno cosa farne, se non ne hanno utilità le posso prendere, non ho la più pallida idea di quanti elementi siano e di quanti volt o amper sia ogni elemento,quello di cui avevo bisogno di sapere me l'avete detto!Prima condizione è non superare la quantità di amper che il pip ha disponibili per la ricarica, cioè 60a, e per ultimo, e riuscire ad avere una combinazione che mi dia i miei 48v. Credo che ciò da come ho letto mi potrebbe durare parecchi anni e a scariche più profonde, quindi meglio di agm o gel...vedremo
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/05/2017 15:34:06
|
Una scarica normale è al 20/30% tipo AGM, scariche fino al 50% con acido libero ma piastre massicce, oltre il 50% solo LITIO, ma con costi importanti, più scarichi meno durano, TUTTE, qualsiasi tipologia siano.
Più costano più scarichi, nessuno regala nulla, il difficile è coniugare costi resa, bisogna fare in modo che il costo della sostituzione batterie, che prima o poi arriva, non sia un puro anticipo bollette ENEL,
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | valter996
| Inviato il: 13/05/2017 16:14:49
|
CITAZIONE (Claudio, 13/05/2017 15:34:06 ) 
Una scarica normale è al 20/30% tipo AGM, scariche fino al 50% con acido libero ma piastre massicce, oltre il 50% solo LITIO, ma con costi importanti, più scarichi meno durano, TUTTE, qualsiasi tipologia siano.
Più costano più scarichi, nessuno regala nulla, il difficile è coniugare costi resa, bisogna fare in modo che il costo della sostituzione batterie, che prima o poi arriva, non sia un puro anticipo bollette ENEL,
Vero! Ma se adesso stacco a 49-50 per ritornare ad enel con la speranze che le mie batterie durino 4-5 anni, credo che con quelle da muletto potrei permettermi scariche più profonde, anche di un 5-10%... almeno credo?!
--------------- Impianto ad isola a 48v con pannelli peimar tot 4.050w 8 batterie 100ah PIP-4048MS dal 2017 very happy
| | | | Claudio
| Inviato il: 13/05/2017 16:24:33
|
CITAZIONE (valter996, 13/05/2017 16:14:49 ) 
almeno credo?!
Le batterie sono come le donne, anche loro hanno la chimica, da capire e imprevedibile!!!
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|