Impianti fotovoltaici ad isola, Come realizzarli, pro e contro, etc...
FinePagina

antoniocampano
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 15/10/2018 19:49:57

Claudio 80V penso che tu ti riferisca alla voce in targhetta " Max PV input 80 Vdc. Un pannello da 250 watt quanti Vdc racchiude. Poi il processo di collegamento in accensione e spegnimento presumo ch'è importante e che forse sia stato proprio questa la procedura che mi ha bruciato il primo inverter. Grazie mille per i consigliFaccine/Smileys_0008.gif

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/10/2018 19:54:18

Antonio un pannello da 60 Celle ha una tensione a circuito aperto di circa 35 volt e sotto carico di circa 32 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

antoniocampano
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 15/10/2018 20:26:14

Grazie Alessandro. Scusami per la mia seta di sapere. I miei quattro pannelli sommano 35 x 4 = 140 volt in imput PV+ e PV- il mio inverter quanti volt può gestire senza bruciarlo. Vorrei tanto sapere se c'è un modo per prevenire di bruciare l'inverter per un incauto allacciamento.Grazie.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 15/10/2018 20:49:58

Antonio tu devi mettere i pannelli in parallelo non in serie in modo che la tensione a circuito aperto rimanga la stessa e aumentino solo gli A. Quindi devi collegare insieme tutti i poli positivi e poi tutti i negativi dei pannelli in questo modo arriveranno al max 35 volt all inverter. Poi all inverter prima devi collegare le batterie e poi i pannelli in questo modo stai tranquillo che non si brucia nulla.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

antoniocampano
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 17/10/2018 11:38:51

Ragazzi ho tre pannelli da 100 watt mi potete dire il regolatore di carica di quante Ampere deve essere. L'inverter va bene uno da 300 watt o deve essere un pò più grande?.Aggiungo che sarà definitivo e non ampliato. Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 17/10/2018 12:13:30

Antonio allora tu hai come max 300w di pannelli che a 12 volt sono circa 25 A quindi va bene un regolatore da 30A. Riguardo all inverter 300w va bene se utilizzi utilizzatori (lampade, pc, ecc) che assorbano al max 200w per mantenerti un po' distante dalla massima potenza Dell inverter, tanto l inverter attinge energia dalle batterie quindi il suo dimensionamento non è dato dalla max potenza erogabile dai pannelli bensì dalle batterie, per esempio puoi avere 300w di pannelli e un inverter da 3000w l importante è che le batterie reggano questo carico.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

antoniocampano
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 17/10/2018 12:20:43

Perfetto. Grazie

 

antoniocampano
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 17/10/2018 21:26:14

Max 2KVA/2000W max output solar inverter for 24VDC systems
Ideal for off-grid / grid backup application
Max 50A PWM solar charger,Max PV input 80Vdc
Max 20A 3-stage Utility charging
Equalization charge max 31.5v
Adjustable AC input voltage 90~280VAC
Supports 50hz or 60hz via LCD program
Dual priority operation mode: AC vs. DC priority
Total system max charging: 70A (50A solar + 20A utility)
transformerless, light weight design
Built-in alarms and protections
Programmable LCD
Free monitoring software
Fuse protection (against dc reverse polarity)
USB + RS232 communication port

Alessandro i dati sopra sono dell'inverter che ho acquistato e come ho detto nel post precedente ho 4 pannelli da 250 watt. L'inverter è 24v volevo chiedere se i pannelli li monto in serie da 2 che mi danno 24v vanno bene o è sbagliato?. Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 17/10/2018 21:44:17

Antonio I pannelli vanno bene tutti in parallelo perché la loro uscita è poco superiore ai 30 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

vfr2000
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 18/10/2018 19:10:50

Buona sera, ho un annesso agricolo in toscana che utilizzo prettamente in estate per pranzi o cene in muratura con tetto a falda esposto a sud ovest vorrei mettere un impianto a isola
considerando questi assorbimenti
Luci 20W x 3 = 60W x 4 ore =240 W
forno 1500w x 1h = 1500 W
pozzo 750w x 1h= 750W
tot 2500W diciamo in una giornata al massimo.

Volevo installare batterie AGM ho trovato delle vision ct12 105 Ah a buon prezzo (100 l'una ) in parallelo a due a due per avere 24v 210 A.
Cosa mi consigliate?

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 18/10/2018 22:29:25

Se i 2 carichi più grossi sono entrambi in funzione, anche per pochi attimi, hai un picco di consumo pari a 2250 watt.
Un impianto fotovoltaico a 24 volt ci sta dentro al limite ... oltretutto la pompa dell' acqua ha un picco di spunto in avviamento che se hai il forno acceso è facile che l' inverter vada in protezione.
Serve un inverter 48/220 volt da 4000 watt effettivi con onda sinusoidale pura, 4 batterie da 100 Ah collegate tutte in serie, 6 pannelli fotovoltaici da 250 watt l' uno facendo 3 stringhe dove ogni stringa ha 2 pannelli collegati in serie, un regolatore di carica da 60 Ampere a 48 volt e un relè deviatore 220 volt per utilizzare la rete elettrica nel caso in cui le batterie siano scariche o non ci sia sole a sufficienza per alimentare i carichi.
Oppure acquisti un inverter 48/220 volt con tutto compreso dove devi solo collegare a quest' ultimo le stringhe dei pannelli fotovoltaici, l' ingresso della rete elettrica e le batterie ... poi ci pensa l' inverter a gestire il tutto.



Modificato da ITA815 - 18/10/2018, 22:38:54
 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4424

Stato:



Inviato il: 18/10/2018 22:41:43

Io sicuramente toglierei il forno e se la utilizzi solamente per un giorno alla settimana potrebbero bastarti 2 pannelli da 250w un regolare anche pwm per contenere i costi e un inverter onda pura da 4000w di picco più che altro come dice ita per lo spunto della pompa, e anche se non conosco queste batterie penso che potrebbero andare bene perché oltretutto penso che la pompa lavori per un ora ma solo quando ti serve l acqua quindi continuamente per 5 10 minuti. Penso che con 1000 euro puoi farcela e materialmente se devi richiedere la fornitura Enel spenderesti quasi la stessa cifra.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inverter. 12 batterie epzs 180ah con densità acido abbassata da 1,28 a 1,24

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 19/10/2018 00:39:33

No Alessandro ... vfr2000 ha scritto che lo usa prettamente in estate e non un giorno alla settimana.
Questo vuol dire che lo potrebbe usare più giorni alla settimana ... per cui se vuole usare le batterie e averle sempre pronte le deve caricare in giornata ... dunque gli servono 6 pannelli fotovoltaici.
L' unica cosa che non dice vfr2000 è se l' abitazione è fornita di energia elettrica o meno.
Se non è fornita di energia elettrica consiglio di acquistarsi solo un generatore da 3000 Watt e di lasciar perdere il fotovoltaico.

 

vfr2000
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:11

Stato:



Inviato il: 20/10/2018 17:13:07

grazie per le risposte, l'impianto deve essere a isola non c'è la 220,il forno viene usato raramente e nella eventualità sicuramente non in concomitanza con la pompa dell'acqua per ovvi motivi.

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5635

Stato:



Inviato il: 20/10/2018 18:01:42

L' unica differenza sulla quale puoi decidere è il numero di pannelli fotovoltaici da installare ...

 