Recupero calore
FinePagina

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 30/10/2008,08:40

CITAZIONE (troccola @ 29/10/2008, 17:06)
Riccardo11,

Non va bene, la valvola deve stare sotto la pompa in modo che quando l'acqua è fredda continua a circolare nello scambiatore ma non viene inviata ai ventilconvettori.

Vedi schema http://www.aaenergy.it/pdf/aae_TermovarValve.pdf


Ciao.

Grazie mille, un'ultima cosa se sposto il circolatore dal tubo di ritorno a quello di andata accade qualcosa lavorando a temperatura + alta? Non conosco le caratteristiche del circolatore x poter dare qualche notizia in +.
Grazie a tutti siete stati molto precisi e seri nelle risposte e di conseguenza nell'aiuto molto prezioso. A presto Riccardo

 

Libero51

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1276

Stato:



Inviato il: 30/10/2008,08:52

CITAZIONE (Riccardo 11 @ 30/10/2008, 08:40)
Grazie mille, un'ultima cosa se sposto il circolatore dal tubo di ritorno a quello di andata accade qualcosa lavorando a temperatura + alta? Non conosco le caratteristiche del circolatore x poter dare qualche notizia in +.

Ciao Riccardo 11 ci siamo accavallati gli interventi quasi in tempo reale , 4 minuti eheheh.
Leggi l'intervento precedente.

Saluti a tutti

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 30/10/2008,10:22

CITAZIONE (Libero51 @ 30/10/2008, 08:36)
CITAZIONE (Riccardo 11 @ 29/10/2008, 15:19)
. . . Inserisco il Prima e il dopo magari si riesce a capire qualcosa.

Ciao a tutti simpaticoni , ieri avevo visto di sfuggita le foto precedenti di Riccardo 11 e mi ero ripromesso di intervenire questa mattina. Dopo il disegno 2D e 3D il disegno . . . nD ?
Dopo il sei meno adesso Riccardo 11 rischia una insufficienza ! . Anche se ovviamente scherzo vorrei richiamare l'attenzione ad un più trasparente modo di esprimere i quesiti . "
Tutti insieme , ognuno con le proprie attitudini e capacità , dovremmo sollevare , tutti i giorni e anche di poco, l'assicella orizzontale che definisce il nostro record di salto in alto. Non è un modo facile, a volte si inciampa, ma è forse l'unico modo che abbiamo per credere e partecipare all'evoluzione complessiva verso un modo di vivere più responsabile e consapevole."
L'impegno che Riccardo 11 sta usando per raggiungere i risultati che si prefigge è notevole.
Penso debba migliorare il suo "linguaggio grafico" non solo per rendere più chiaro a tutti il suo problema ma anche perchè in tal modo sarà più chiaro anche per lui.
Vedo comunque che Troccola ha messo a disposizione la buona volontà che non ho avuto e che serviva per interpretare il disegno fotografico.
La valvola che ha suggerito funziona bene e la uso da diversi anni. Si può installare sia sulla mandata che sul ritorno scegliendo opportunamente la temperatura di intervento.
Con un disegno schematico essenziale sarebbe più facile ragionare sui problemi che si metteranno di traverso al percorso di Riccardo 11. Bisogna sempre considerare che un focolare a combustibile solido non si spegne rapidamente come una fiamma gas od un bruciatore a pellets. In assenza della possibilità di circolazione naturale tra caldaia e una notevole quantità di riserva di acqua fredda (puffer) un arresto della pompa per cause diverse provoca l'ebollizione anche violenta dell'acqua contenuta nello scambiatore con fuoriscita di acqua bollente e vapore dalla vaschetta . L'inserimento della valvola anticondensa risolve il problema delle incrostazioni e del miglioramento della qualità dei fumi ma , alzando la temperatura di esercizio, riduce i margini verso l'ebollizione.
Nelle caldaie e nei termocamini "a norma" esiste nella parte calda dello scambiatore principle dei fumi un altro scambiatore collegato direttamente all'acquedotto che raffredda il sistema in caso di sovratempertura.
Nella prima fotografia che ho allegato all'intervento del 27/10/2008 in questa discussione si puà vedere quel flessibile ripegato a U che passa sotto all'attacco dei fumi. Si tratta della valvola di scarico termico di sicurezza collegata a sinistra al sensore termico in caldaia e a destra ai due tubi di carico e scarico dell'acquedotto. La possibilità di arrestare il flusso dell'aria di alimentazione fermando il ventilatore visibile nella terza fotografia consente un più rapido arresto della combustione e contribuisce insieme al puffer ad aumentare la sicurezza e la stabilità del sistema.

Un saluto a tutti

Libero hai pienamente ragione non sono un professionista del campo mi mancano le cosiddette basi, ma cercherò di migliorare ;-) grazie ciao x nuovi aggiornamenti

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 4/11/2008,14:44

Ragazzi grazie a tutti davvero dell'aiuto che mi avete dato, ho fatto le ultime modifiche e funziona tutto mando avanti tre fan coil mariaaaaa fa un caldo terribile ;-)))) Tra qualche giorno posterò alcune foto dell'impianto finito con qualche dettaglio su temperatura ecc in +. A prestissimo Riccardo

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 4/11/2008,19:13

COMPLIMENTI.............
sei un grande...............
ciao
sun_son

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 4/11/2008,21:00

BRAVISSIMO riccardo, sei un caparbio. Complimenti per l'ottima riuscita del tuo MOSTRO RISCALDANTE faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif faccine/w00t.gif

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 6/11/2008,09:47

Salve a tutti e buon giorno ieri ho terminato tutto inserendo la batteria x i momenti di assenza di corrente, un quadretto di controllo sul termocamino comprendenta da un termometro capillare posizionato sul ritorno e una spia rossa x il circolatore. Con un termostato a contatto posto sul ritorno ho collegato anche una BIP BIP x segnalarmi quando la temperatura arriva a 70°C.
La temperatura dopo 3 ore è sempre stata stabile in andata a circa 53°C e al ritorno 42° quindi credo di poter essere soddisfatto del mio lavoretto. Ho porizionato anche un manometro che mi segna 1Atmosfera.
Devo solamente inserire come mi aveva suggerito credo Son_Sun dei tondini x ogni tubo all'interno della caldaia piegati di modo che le fiamme trasmettano un po + di calore allo scambiatore...
Posto alcune foto a presto con altre modifiche ma non sul termocamino ;-)))))

ForumEA/us/img340/6186/dsc09844oh3.jpg

ForumEA/us/img518/9863/dsc09845or8.jpg

ForumEA/us/img135/9678/dsc09846oz6.jpg

ForumEA/us/img440/9029/dsc09847hc1.jpg




 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 6/11/2008,10:33

praticamente una centrale termoelettrica http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 6/11/2008,11:19

CITAZIONE (wroclaw @ 6/11/2008, 10:33)
praticamente una centrale termoelettrica http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif http://www.it4liani.com/forum/Smileys/default/asd.gif

HAHAHA grazie del complimento se tale era ;-) IO mi ci sono impegnato e grazie al vostro aiuto ecco qui.... Il lavoro cui tengo a dirlo è stato fatto tutto da me...
Grazie ragazzi ancora cercherò di documentarmi x in futuro aiutare a mia volta altri ragazzi nelle mie stesse condizioni.... A presto Riccardo

 

biomassoso

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1240

Stato:



Inviato il: 6/11/2008,11:54

CITAZIONE (Riccardo 11 @ 6/11/2008, 09:47)
Devo solamente inserire come mi aveva suggerito credo Son_Sun dei tondini x ogni tubo all'interno della caldaia piegati di modo che le fiamme trasmettano un po + di calore allo scambiatore...

Visto che il tutto funziona a meraviglia, invece di fare delle aggiunte ti converrebbe con molta calma rifare lo scambiatore termico in acciaio inox....il ferraccio normale temo non possa durare a lungo a contatto diretto della fiamma....comunque complimenti per la trasformazione dell'air in hydro....solo chi non fa nulla non sbaglia... faccine/clap.gif

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 6/11/2008,13:59

CITAZIONE (biomassoso @ 6/11/2008, 11:54)
CITAZIONE (Riccardo 11 @ 6/11/2008, 09:47)
Devo solamente inserire come mi aveva suggerito credo Son_Sun dei tondini x ogni tubo all'interno della caldaia piegati di modo che le fiamme trasmettano un po + di calore allo scambiatore...

Visto che il tutto funziona a meraviglia, invece di fare delle aggiunte ti converrebbe con molta calma rifare lo scambiatore termico in acciaio inox....il ferraccio normale temo non possa durare a lungo a contatto diretto della fiamma....comunque complimenti per la trasformazione dell'air in hydro....solo chi non fa nulla non sbaglia... faccine/clap.gif

Diciamo che potresti anche avere ragione ma il buon e vecchio Riccardo 11 ha pensato ad utilizzare un tubo non saldato da 3/4 mm credo proprio pensando alla fiamma devastatrice.....
ora che l'impianto è fatto magari potrei tra un po di tempo rifare lo scambiatore in modo che possa non solo lateralmente prendere calore ma anche nella parte superiore ;-))))))

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 17/11/2008,10:00

Ciao a tutti ragazzi dopo una settimana di funzionamento del termocamino ho al piano inferiore 21,8 °C presa ieri sera verso le 19.00 con il termo acceso alle 14.00 circa e mando avanti 3 fan-coil bene con la temperatura di ritorno fissa a 40° credo vada bene no?
ciao a tutti un salutone Riccardo

 

wroclaw

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1608

Stato:



Inviato il: 17/11/2008,16:41

cosa vuoi di più ? http://www.njara.it/images/MOLLIE103.gif

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 17/11/2008,22:59

Ottimo lavoro
sun_son

 

Riccardo 11

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:503

Stato:



Inviato il: 18/6/2009,07:38

Ciao a tutti ragazzi rieccomi qui ;-))))) x il prox anno cioè inverno farò una bella modifica al mio lavoretto iniziato e poi messo a pontu tutto l'inverno con risultati soddisfacenti ;-))))) Ho deciso di ampliare lo scambiatore nel termocamino costruendo una parte superiore a diretto contatto con la fiamma oltre a quella che già esiste laterale. X fare questo ho smontato il tutto e mi sono reso conto che l'acqua era di color nera ruggine x via di alcuni tratti vedi i tubi che arrivano al vaso di espansione e lo stesso scambiatore, c'è un prodotto che posso aggiungere all'acqua magari nel ricarico dell'impianto che mi dimezza questa formazione di acqua ruggine o che altro?
Grazie x i consigli a presto Riccardo

PS la spiegazione è un po contorta spero si capisca ;-)))))

 