| Inviato il: 19/04/2014 10:14:10
|
Il log lo giro giorno per giorno e il problema che non supera i 4A e uscito dobo che trovai la scritta charge che ho postato prima e una tensione del banco a 52v quando dovrebbe essere 55v o sbaglio?
In oltre propio ora ho le batterie ha 52 ho attaccato un assorbimento di mille watt all'inverter e le batterie sono scese a 47 mentre la corrente di ingresso dei pannelli e salita a 15.4A e mi carica le batterie a 18A quindi sono le batterie perché i pannelli stanno dando 860w ed il restante a mille le batterie.
Immagine Allegata: tmp_20140419_101310-1346982421.jpg | |
| | ronwal
| Inviato il: 19/04/2014 12:05:41
|
Ciao epry..che tipo di batterie hai?Se a celle da 2v,come sono connesse fra di loro?....se inbullonate,assicurati che non si sia ossidato qualche polo...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | ronwal
| Inviato il: 19/04/2014 12:06:27
|
il flex per me funziona bene...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | | | | ronwal
| Inviato il: 19/04/2014 12:33:26
|
Ciao Elettro....ci sono poco ultimamente
Ho una piccoletta che mi impegna tutto il mio tempo...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | epry
| Inviato il: 19/04/2014 12:33:50
|
Abbiamo 8 batterie a 12v 150ah ho creato un banco da 48v 300ah le connessioni sono ok sono tutte fredde e se tolgo i tappi tutte le piastre all'interno delle batterie sono nuove quindi la cosa e dovuta che i primi 10 giorni siccome non sapevo che potevo tirare max 750w ho tirato fino a 2kw perché le batterie hanno in c10 che e 120ah ed il c20 150ah
Ora se equalizzo per quante ore?
Immagine Allegata: tmp_20140419_122641-938654746.jpg | | | | ronwal
| Inviato il: 19/04/2014 12:45:01
|
misura la densita' ...comunque io equalizzo 2 ore..
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | epry
| Inviato il: 19/04/2014 12:52:57
|
Il densimetro arriverà a giorni lo ho acquistato. Il licquido era a meta livello e lunedi lo ho portato al livello massimo ed non era mai stato rabboccato fino a lunedi.
Da precisare che sono in marcia dall 8 marzo e i primi 10 giorni era tutto ok reggevo tutta casa poi o dovuto mettere solo la linea luce ed un frigo e la mattina arrivo al 50 % prima invece con tutta casa arrivavo al 50 % | | | | epry
| Inviato il: 19/04/2014 17:03:12
|
L'equalizzazione è impostata a 57.6
E questa e la foto dei parametri di ricarica fatemi sapere
Immagine Allegata: tmp_20140419_170046-1682393259.jpg | | | | ronwal
| Inviato il: 19/04/2014 18:11:58
|
quella e la fase di absorbing...lo trovi nella voce EQ...lo imposti a 60v per 2 ore e dai start...
--------------- 6 bosch csi 240 mono, 9 ldk 225 poly, Outback flex max 60, psw 7 advance 4kw 48v, 24 elementi 400ah c 5 tubolari
| | | | ElettroshockNow
| Inviato il: 19/04/2014 18:23:45
|
Io vado più sul pesante (62V per 2 ore) ,ma chiamare il mio banco ce ne vuole (140Ah 24V).
Ho scelto questa tensione perchè le batterie si erano fortemente solfatate e preso dalla disperazione ho alzato il tiro riscontrando un netto miglioramento già dopo il terzo giorno e dopo una settimana avevo ripristinato la capacità .
Ora mi limito ad una volta la settimana per due ore.
Solo per info il mio banco alimenta solo le luci notturne e tutte le notti vengono prelevati sempre i soliti 600Wh,quindi mi è facile capire vedendo le tensioni minime le condizioni del banco.
Se ritrovo i log li posto .... forse potrebbe essere buona anche per i veri banchi
Ciao
Elettro | |
| | |
|