Dimensionamento stand alone?, E' abbastanza centrato?
FinePagina

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 10:55:02

Buona giornata, si scusa non ho specificato i metri di linea! Sommando i metri di positivo più quelli di negativo sono a 46 metri.

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 12:50:49

mmmm 23 MT sono troppi ..
Ci porti decentemente 100 watt a 12 volt in continua.
Mi spiace ma per una corrente buona su 23 MT di cavo ci vuole almeno un 16 mm e stiamo già parlando di una buona perdita , dovresti fare una serie futura di tutti i pannelli e usare un MPPT che gestisca tensioni fino a 120 volt .cosi potrai fare una sere di 8 pannelli.



Modificato da acinstall - 13/09/2015, 12:55:27


---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 13:28:22

Ciao acinstal, la mia idea all'inizio era di mettere 4 pannelli amorfi da 103wp in serie per un totale di circa 95V. Con questa configurazione i cavi da 6 dovrebbero essere stati sufficienti credo. Ora però stò optando per dei pannelli policristallini, probabilmente 2 a 24 V da 250 wp cadauno messi in serie e gestiti da un Mppt.
Siccome quest'ultimi gli poserei sulla falda del tetto (che tra l'altro ha una pendenza di circa 13 gradi) e quindi in inverno rimangono sotto la neve per mesi, pensavo di mettere anche un pannello da 100 wp circa (nel mio caso forse meglio 2 da 50 in serie) posizionato/i su un palo in modo da evitare per quanto possibile il problema neve.
I 100 wp verrebbero utilizzati solo da dicembre a marzo, poi ricollegherei i due pannelli da 250. È per questo che chiedevo se potevo utilizzare il medesimo Mppt. Se proprio non è fattibile il discorso cavi da 6 mmq per i 100 wp, pace, posso sempre posare un altra coppia di cavi da 6 mmq ed accoppiarli.
Nemmeno con 2 pannelli 12V da 50 wp in serie non migliora abbastanza?
Grazie mille dell'aiuto.



Modificato da Elettrozero - 13/09/2015, 15:08:37
 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 15:55:35

Non fai prima a fare un sistema mobile dei pannelli , che quando nevica si alzano e non rimangono sotto?



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 16:00:17

Questo è un sistema artigianale fatto da me per dei pannelli che debbono cambiare assetto estate inverno , in estate cambiano ogni giorno , ma in inverno rimangono alzati, non è complicato un pistone su un telaio incernierato .
Tu potresti fare una cosa del genere che si muove quando nevica.



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 16:05:39

Ops



Immagine Allegata: 2015_09_13_15.55.26.png
 
ForumEA/F/2015_09_13_15.55.26.png



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 18:47:33

Ciao acinstal, ti ringrazo per l'aiuto. Cavolo bel sistemino ti sei fatto. Nel mio caso sarebbe troppo "lussuoso" stiamo parlando di una baita in montagna. Tra l'altro nevica parecchio (siamo nell'ordine di un paio di metri se l'annata è buona) quindi ameno che il sistema non sia posizionato in modo da avere la cerniera vicino al canale di gronda non scaricherebbe comunque la neve. Pensavo ad un pannello piccolo su un palo perché in questo frangente forse è un sistema valido per scrollarsi di dosso la neve.
Se mettessi due pannelli da 12V 50 wp in serie le cose migliorerebbero abbastanza con i cavi da 6mmq?

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 19:44:32

Sarebbe meglio in serie ma non sò i 100 watt mi sanno un pò pochini .



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 13/09/2015 20:31:14

Scusa, intendi dire che 100 wp sono pochi per una batt. da 100 Amp? C'è da tenere in considerazione che durante l'inverno la casa rimane disabitata per lunghi periodi e quindi non ci sono "prelievi di energia". Credo che la batt. non avrà grandi difficoltà a caricarsi.
Se ci sei anche più tardi, magari ti chiedo qualche altra info se non ti secca, adesso vado a mettere a nanne la mia "stella"....poi torno.
Grazie ancora a tutti per l'aiuto, senza di voi sarei perduto (ho fatto anche la rima)!
Rieccomi a rompervi i maroni!
Ho riguardato il discorso della perdita di carico con i avi da 6mmq e non mi risulta una perdita mostruosa, è evidente che sbaglio qualcosa
I dati sono i seguenti:

Cavo da 6 mmq lunghezza positivo + negativo 46m, i pannelli distano fisicamente 23 metri dal regolatore.
Potenza 50wp (ne installerei due in serie)
Tensione a circuito aperto (Voc) 21.26 v
Corrente di cortocircuito (Isc) 3.17 Amp
Tensione a punto massimo (Vmp) 17.72 v
Corrente a punto massimo (Imp) 2.82 Amp

Collegando in serie due pannelli a me salta fuori una perdita dell'un %Faccine/hypo.gif

Io utilizzo la Tensione a circuito aperto PER IL CALCOLO, 21.26 (x2 visto che gli collego in serie), sbaglio???




Modificato da Elettrozero - 14/09/2015, 23:53:58
 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 20:26:15

considera sempre che avrai 100 watt ad una temperatura di 25 ° con il sole a 90° , perciò per pochissime ore al giorno .
Comunque va bene come mantenimento ovviamente .Faccine/Smileys_0036.gif



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 21:24:04

Acinstal buona sera e grazie per seguirmi.
Per quanto riguarda i calcoli delle perdite sui cavi, è giusto utilizzare il valore di tensione a circuito aperto e corrente di cortocircuito? Mi sembra di si ma non sono sicuro!
Se cosi fosse a me risulta che due pannelli 12v (Voc=21.26v) 50wp messi in serie hanno una perdita di circa l'uno %!
Sbaglio clamorosamente qualcosa?

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 21:32:42

La tensione da tenere in considerazione è quella nominale , non quella a circuito aperto , 23 MT a bassa tensione purtroppo sono tanti ma gli A in gioco sono pochini perciò secondo me 50 watt a 24 volt non dovrebbero avere problemi di dispersione con un 6 mm ma 100watt a 12 sicuramente non sono pochi , 8,3A sei al limite, poi non ti dovrebbbe anche gestire un altro da 150 watt?



Modificato da acinstall - 14/09/2015, 21:36:53


---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 14/09/2015 23:52:50

Ciao acinstal, quindi per i calcoli utilizzo la tensione a punto massimo (Voc) e come corrente che valore è più giusto considerare, corrente a punto massimo (Imp) 2.82 Amp oppure corrente di cortocircuito (Isc) 3.17 Amp.
Scusa ma mi era stato detto di utilizzare la tensione a circuito aperto (Vmp)Faccine/hmm.gif

Grazie Elettrozero.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 09:57:39

La Voc non la devi proprio considerare, perché è la tensione massima a vuoto, senza carico. Ai fini del calcolo delle perdite devi tenere in considerazione la tensione massima in condizioni di lavoro (Vmp)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 15/09/2015 12:41:57

Ciao LUCA450MHZ ben ritrovato, ok per la tensione e per quanto riguarda la corrente cosa è più giusto considerare,Imp oppure Isc?
Scusa l'ignoranza, tra l'altro c'è chi mi confonde le idee (uno che fa l'elettricista) mi dice che posso tranquillamente usare i cavi da 6 mmq per un pannello da 100/150Wp... sono anche esuberanti? Bo... purtroppo non ci capisco una ciola e quindi mi trovo disorientato. Mi dice anche che per il calcolo non serve calcolare andata e ritorno dei cavi tra pannelli e regolatore? Sono molto perplesso! Chiaro che la cosa migliora se invece di considerare 46m ne considero 23.... sono la metà!

 