| Claudio
| Inviato il: 23/10/2015 23:05:10
|
CITAZIONE (moris79, 23/10/2015 23:02:48 )
Domani mattina faccio subito la prova da te suggerita.
Perfetto, senza se è sano deve funzionare.
Buona prova
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | calcola
| Inviato il: 24/10/2015 09:09:22
|
@elettrozero
CITAZIONE
Calcola, posso chiedere per quale motivo in caso di "manutenzione" non si può interrompere anche il negativo?
Perchè è inutile, disperde energia senza motivo, è più che sufficiente interrompere il positivo, non prendi la scossa stai tranquillo.
Poi, mi sembra di vedere che hai messo i due positivi ed i due negativi sugli stessi fusibili, quindi se apri un fusibile apri il circuito dei due pannelli e se devi isolare un guasto, come fai a scollegare un solo pannello? Scollega i negativi dal fusibile e giunta i fili, separa i due positivi e collegane uno su ogni fusibile.
Il magnetotermico non ti serve e siccome i fili sono corti, li devi giuntare. Un modo per farlo è quello di collegare ingresso ed uscita sullo stesso morsetto del magnetotermico che così viene escluso.
Così, il resto è solo spreco di energia. Scordavo se uno dei pannelli va in ombra ti consiglio di istallare su ogni discesa un diodo, dopo il fusibile e prima del regolatore.
Immagine Allegata: Diagramma100.jpeg
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | moris79
Watt Gruppo:Utente Messaggi:41
Stato:
| Inviato il: 24/10/2015 15:05:12
|
Buon giorno prova effettuata con diodi 13v prova senza diodi 13 v.
quindi penso si il pannello andato a miglior vita.
Suluzioni per non buttarlo ne esistono? Visto che sono 2 i pannelli incriminati mi dispiace.
Posso secondo voi fare una stringa da 4 e le altre 2 stringhe da tre così che tutte abbiano una tensione similare ?? | | | | Claudio
| Inviato il: 24/10/2015 15:49:06
|
CITAZIONE (moris79, 24/10/2015 15:05:12 )
Buon giorno prova effettuata con diodi 13v prova senza diodi 13 v.
quindi penso si il pannello andato a miglior vita.
Suluzioni per non buttarlo ne esistono? Visto che sono 2 i pannelli incriminati mi dispiace.
Posso secondo voi fare una stringa da 4 e le altre 2 stringhe da tre così che tutte abbiano una tensione similare ??
Mi metti le tensioni che hai misurato su questa foto o su una foto della tua scatola diodi.
Immagine Allegata: Prova Diodi.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | | | | ireale77
Watt Gruppo:Utente Messaggi:78
Stato:
| Inviato il: 24/10/2015 18:44:01
|
CITAZIONE (moris79, 24/10/2015 16:05:08 )
Partendo da sinistra 5v 7v 0.8v .
Se riesci ad allegare una tua foto si può capire meglio, trovo strano che un pannello si possa bruciare cosi, io farei come ha detto claudio, dissalda i vecchi diodi e cambiali costato 1 euro l'uno, io al tuo posto farei cosi, si evidenziano rotture o bruciature sulle piste stagnate delle celle? | | | | Claudio
| Inviato il: 24/10/2015 19:06:53
|
CITAZIONE (moris79, 24/10/2015 18:44:01 )
Partendo da sinistra 5v 7v 0.8v .
Moris79, 5V e 7V pur essendo pochi magari scarsa insolazione ci possono stare ma 0.8V c'è un problema all'ultima serie di celle, cella bruciata o saldatura matta.
Mi confermi di aver fatto le misure senza diodi e nei punti segnati con i pallini O-5V-O O-7V-O O-0.8V-O e poi gli estremi O-------O
Ma guardando le celle non si vede nessuna anomalia?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | moris79
Watt Gruppo:Utente Messaggi:41
Stato:
| Inviato il: 24/10/2015 22:19:42
|
Sì confermo la sua zone effettuata dove hai suggerito tu.
Visivamente il pannello non presenta anomalie.
Prova effettuata alle ore 13.00 pennello smontato e posto in luogo completamente soleggiato posto perpendicolare al sole. Cielo privo di nuvole. Villanterio (pv) io penso che anche i primi 2 valori siano un po bassi.
Cmq a Questo punto ho 2 pannelli mal funzionanti però ne avevo uno di scorta , quindi ne ho sostituito uno. Ma quest'ultimo adesso mi chiedo se piuttosto che buttarlo posso collegarlo in serie alla stringa che eroga meno volt così da rendere il suo voltaggio simile alle altre 2 stringhe ? Oppure è meglio non farlo ?? | | | | calcola
| Inviato il: 25/10/2015 00:29:04
|
Secondo me è meglio toglierlo
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/10/2015 01:48:48
|
CITAZIONE (calcola, 25/10/2015 00:29:04 )
Secondo me è meglio toglierlo
Anche secondo me, perché se era perfettamente soleggiato e nessun circuito dava almeno 12V è completamente andato, anche se è molto strano che tutti e 3 i gruppi di celle si siano guastati in contemporanea.
Moris79 io sono a Travacò Siccomario
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | moris79
Watt Gruppo:Utente Messaggi:41
Stato:
| Inviato il: 25/10/2015 07:54:43
|
Siamo molto vicini quando sei da queste parti se ti va può passare da me qui in allevamento. Così ci conosciamo di persona...son venuto poco fa li a travaco.
Capisco che voi dite che è meglio toglierlo infatti io così ho fatto e lo sostituito ed ora la stringa a cui apparteneva eroga più volt ma, ma visto che anche un altro pannello presenta lo stesso difetto è la sua stringa ha quindi una tensione più bassa delle altre due, quando vado a collegare in parallelo quest'ultima stringa alle altre due (funzionanti correttamente) ne abbassa la tensione. Quindi che faccio ? Collego in seri a quest'ultima un pannello in più così alzo la tensione di 13 volt rendendola similare alle altre due stringhe? O elimino anche in questa ultima pannello mal funzionante, però non avrei da sostituirlo quindi otterremo 2 stringhe da 3 pannelli in serie e una da 2.??
Spero si capisca qualcosa | | | | Claudio
| Inviato il: 25/10/2015 09:28:08
|
Moris79, lascia solo le 2 stringhe da 3 pannelli e la terza reintegra con pannelli buoni.
Cosa allevi?
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | moris79
Watt Gruppo:Utente Messaggi:41
Stato:
| Inviato il: 25/10/2015 13:10:55
|
Io ho un allevamento di cani.
Precisamente
Pinscher nani
bassotto
Volpino italiano
Maltese
Ed ora sto cominciando con i cani corso.
E proprio in allevamento non ho corrente elettrica in quanto Enel mi ha chiesto 36mila euro di allacciamento.
Ed ecco il motivo del fotovoltaico | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|