Dimensionamento stand alone?, E' abbastanza centrato?
FinePagina

ireale77
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:78

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 13:44:43

CITAZIONE (moris79, 25/10/2015 13:10:55 ) Discussione.php?211660&16#MSG246

Io ho un allevamento di cani.
Precisamente
Pinscher nani
bassotto
Volpino italiano
Maltese
Ed ora sto cominciando con i cani corso.
E proprio in allevamento non ho corrente elettrica in quanto Enel mi ha chiesto 36mila euro di allacciamento.
Ed ecco il motivo del fotovoltaico


Serve capire che regolatore di carica hai ed il voltaggio che hai scelto per le batterie, a parer mio i pannelli difficilmente si bruciano, calcola che non sanno ra quanto durano perche il primo impianto fotovoltaico installato circ60 anni fa' i pannelli funzionano ancora, il problema a parer mio e un ritorno di corrente che a fatto saltare le due stringhe compromettendo i due pannelli piu vicini al polo positivo del parallelo, bisogna capire se il tuo regolatore è mppt o pwm, poi bisogna collegare prima le batterie e poi i pannelli, mai prima i pannelli al regolatore e poi le batterie, molte volte puo capitare che togli corrente al regolatore ed i pannelli conducono corrente, bisogna capire bene ome sia avenuto il guasto, comunque ti ho lasciato il numero in mp cosi se vuoi posso darti una mano da whatzap

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 16:23:46

Ciao a tutti.... visto che era il mio post riformulo la domanda.
Calcola, posso chiedere per quale motivo in caso di "manutenzione" non si può interrompere anche il negativo? 
I cavi sono corti di sicuro, mi dici di collegare l'uscita sullo stesso morsetto dell'ingresso, tu intendi fare un ponte tra entrata e uscita del negativo sul magnetotermico? 
Altra curiosità, ho letto pareri discordanti sul fatto di mettere a terra i pannelli o il polo negativo della batteria. 
Secondo voi si devono mettere a terra oppure no? 
Io sono ignorante in materia "elettrica" però mi sono fatto un idea, sarà anche vero che le messe a terra scaricano verso terra eventuali correnti ma secondo me possono anche fare la strada inversa cioè da terra verso l'impianto (e credo non è una cosa proprio rara). 
Momentaneamente ho optato per non collegare a terra ne i pannelli ne la batteria. A voi la parola... grazie.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 19:59:53

Elettrozero, ti ho già risposto nell'altra pagina (la 16)



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 20:07:13

@Morris,

hai messo i diodi di non ritorno sulle discese di ogni stringa?

Se una stringa va in ombra, i pannelli invece che generare corrente l'assorbono dagli altri e possono bruciarsi. I diodi non sono necessari solo se tutti i pannelli sono esposti allo stesso modo, se qualche pannello va in ombra occorrono i diodi di non ritorno. Altra causa, potrebbero essere in corto i diodi del regolatore di corrente, in tal caso il pannello può assorbire corrente dalle batterie e bruciarsi. Questa seconda eventualità è più remota, più facile la prima. Basta poco anche l'ombra di un ramo su un pannello...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 01:24:26

Ciao elettrozero, premesso che staccare o proteggere il + o il - non c'è differenza, si protegge e si seziona il positivo per convenzione, io avrei collegato i negativi del pannelli senza nulla in mezzo verso l'inverter e visto che hai i porta fusibili a sezionare avrei messo i due positivi uno per ogni fusibile e poi diritti all'inverter, il circuito pannelli lo puoi scollegare anche totalmente, l'inverter non li vede più e interpreta come produzione zero, si spegne o va in fault se stacchi le batterie, il magnetotermico che hai messo secondo me è superfluo, metterei piuttosto un diodo per ogni positivo comunque al limite può comportare una lieve caduta di tensione che puoi verificare misurandola nei punti che ti ho segnato sulla foto, così puoi verificare la caduta inserita dai fusibili e dal magnetotermico.
Perché ogni cosa che inserisci sulla linea, qualsiasi linea elettrica, è sempre un ostacolo allo scorrimento degli elettroni, anche di pochi microvolt ma non è mai gratis.
P.S.
Io l'intelaiatura dei pannelli, supporto compreso, non lo metto a terra per il medesimo motivo per il quale non metto a terra nemmeno l'antenna TV, a meno di avere una o più puntazze dedicate esclusivamente a quello scopo, separate dall'impianto di terra della casa.



Immagine Allegata: Elettrozero.jpg
 
ForumEA/G/Elettrozero.jpg



Modificato da Claudio - 26/10/2015, 01:52:02


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 09:38:46

Grazie Calcola e Claudio delle delucidazioni, farò appena posso le prove con il voltmetro. Effettuero anche la modifica escludendo il magnetotermico. Per i diodi (presumo di blocco), forse sarebbe il caso di metterli. Adesso che il sole è bassino all'orizzonte ad una certa ora, per circa 10/15 min un pannello è leggermente ombreggiato. Fortunatamente in estate il problema non dovrebbe presentarsi. Devo però capire se sono in grado di mettere i diodi, non so nemmeno come sono fatti!
Grazie dell'aiuto ragasssuoli.



Modificato da Elettrozero - 26/10/2015, 09:53:11
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 10:46:57

CITAZIONE (Elettrozero, 26/10/2015 09:38:46 ) Discussione.php?211660&17#MSG252

Devo però capire se sono in grado di mettere i diodi, non so nemmeno come sono fatti!
Grazie dell'aiuto ragasssuoli.


Se ti vuoi togliere ogni problema questi sono pronti con i connettori costano 6 euro ma non devi fare nulla, da montare sul cavo positivo





Immagine Allegata: Connettore_MC4_con_diodo_10A.jpg
 
ForumEA/G/Connettore_MC4_con_diodo_10A.jpg



Modificato da Claudio - 26/10/2015, 10:54:21


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 10:52:30

Se invece vuoi risparmiare da saldare costano 1 euro da mettere sul positivo, se li metti sul negativo inverti i poli.



Immagine Allegata: diodo-10a-45v-schottky-per-pannello-solare-10sq045.jpg
 
ForumEA/G/diodo-10a-45v-schottky-per-pannello-solare-10sq045.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 19:52:45

Ciao Claudio, wow che comodi i diodi "già pronti" per uno sprovveduto come me!
I diodi dove li dovrei mettere? Al posto dei connettori originali dei pannelli?
Per quanto riguarda invece il discorso dei fusibili sui positivi, lo schema che mi ha postato Calcola non credo di poterlo mettere in atto! Io ho due pannelli in serie e i cavi sono (quattro, due coppie) da 6mmq accoppiati per aumentare la "sezione". Quindi posso solo eliminare il portafusibili sul neg. presumo.
Il discorso di isolare un pannello sezionando i cavi positivi nel mio caso non credo sia possibile.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 20:32:40

Se sono in serie, elimina il fusibile sulla coppia dei negativi. Togli il magnetotermico e sostituiscilo con un diodo sul positivo, il portadiodo già fatto sarà comodo, ma io non mi fido. I diodi con i pannelli in pieno sole scaldano parecchio e quella cosa in plastica... Meglio un diodo collegato ad un dissipatore.

http://www.dzsc.com/uploadfile/company/124219/b2010318122959825.jpg


Se cerchi tra le vecchie discussioni troverai utili indicazioni su come realizzare il collegamento.



Modificato da calcola - 26/10/2015, 20:36:11


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 20:46:42

Cavoli peccato..... mai niente di comodo!
Vedo se riesco a trovare la discussione di cui parli, io proprio non saprei nemmeno dove posizionarli
Ma i diodi che ci sono nella scatoletta dietro ai pannelli, non sono diodi schottky? Se no, che differenza c'è? scusate l'ignoranza in materia!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 21:11:42

Si, quelli dentro la scatola evitano il ritorno sul pannello in ombra della serie ed il ritorno sulle celle in ombra del pannello, ma mi viene un dubbio, quante stringhe di pannelli hai? una o due? Perchè se è solo una il diodo puoi non metterlo, se invece sono due è meglio metterli.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 21:27:03

Aspetta.... frena.... io ho due pannelli da 80 wp 12v messi in serie.
Tra parentesi i diodi schottky si mettono solo sui pannelli in parallelo a anche su quelli in serie?
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/20151018_144615a_1.jpg
E' un "microvoltaico"



Modificato da Elettrozero - 26/10/2015, 21:30:12
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15116

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 00:22:47

CITAZIONE (Elettrozero, 26/10/2015 21:27:03 ) Discussione.php?211660&17#MSG259

Aspetta.... frena.... io ho due pannelli da 80 wp 12v messi in serie.
Tra parentesi i diodi schottky si mettono solo sui pannelli in parallelo a anche su quelli in serie?


AAAAA adesso ho capito, azz. i doppi cavi mi hanno portato fori strada, a parte che 80W 24V. bastavano cavi da 6mm, si semplifica tutto, togli il magneto colleghi tutti i negativi dritti all'inverter e lasci solo il fusibile sul positivo, quei diodi hanno il connettore maschio/femmina e si innestano fra connettore pannello e connettore cavo semplicemente, ma a te non servono.
Calcola è vero si scaldano ma i contenitori non hanno problemi pensavo si sciogliessero ma stanno benissimo non si staccano nemmeno le etichette adesive, ne ho aperto uno e all'interno ci sono diodi da 1000V 15A e non da 10A come da etichetta, tanto il costo non cambia.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 08:08:46

I doppi cavi da 6mm nelle discese ingannano, hai esagerato, uno da 6mm era più che sufficiente.
Quindi riepilogando, togli il magnetotermico e metti un fusibile solo sul positivo, il negativo direttamente al regolatore, niente diodo, la tua configurazione è la più semplice, non complicarti la vita.

Riguardo la tua domanda se è meglio collegare l'impianto alla terra, ti dirò che a suo tempo ho posto la tua stessa domanda e non ho ricevuto risposte univoche, c'era chi consigliava di farlo, chi invece di non farlo per non attirare i fulmini. Alla fine mi sono orientato sulla seconda scelta e non ho collegato nulla a terra, neanche la terra dell'inverter. Il mio inverter ha il negativo sempre collegato al neutro dell'enel (interrompe solo il positivo), l'impianto di casa è collegato alla sua terra ed i salvavita funzionano bene (il tempo d'intervento è stato determinato con un apposito strumento). Quindi lascio tutto così.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Diagramma101.jpeg



Modificato da calcola - 27/10/2015, 08:21:01


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 