Dimensionamento stand alone?, E' abbastanza centrato?
FinePagina

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 28/04/2014 00:04:13

Ciao lowbatt, avevo adocchiato pure io questo sito. Mi sembra di aver letto che è applicata l'iva al 10 % ma non ricordo dove l'ho letto.
Per ora non ho trovato altri siti che lo trattano, forse scinty ha qualche info in più.

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 02/05/2014 10:31:56

io 24 pannelli li ho presi a circa 2000 euro spediti, l'iva è al 10%, facendo la dichiarazione che ti servono per un impianto fotovoltaico
il prezzo è piu o meno sempre quello però non so se si può fare pubblicità



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 03/05/2014 22:03:30

Ok grazie scinty, posso immaginare che il sito sia quelli lincato da lowbatt. Ma il prezzo di 104 eurozzi è già comprensivo di IVA, secondo me si ma non è proprio specificato chiaramente.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 15/04/2015 23:37:21

Rieccomi qui, dopo un lungo periodo di stop.
Innanzitutto saluto tutti gli utenti del forum e spero di essere ancora il benvenuto anche dopo un lungo periodo di assenza!
Sto riordinando le "idee" per l'impianto stand alone che volevo realizzare l'anno scorso, ma ho qualche dubbio. Qualcuno ha voglia di darmi delle dritte?
Il dubbio riguarda il dimensionamento del regolatore di carica, se non ricordo male nel caso di un regolatore PWM è consigliabile sia sovradimensionato di circa il 20% rispetto ai Wp totali installati. Quindi supponendo di installare pannelli per 500 Wp il regolatore dovrebbe sopportare circa 600 Wp (500+20%).
Ma nel caso optassi per un regolatore mppt, valgono le stesse regole dei PWM per il dimensionamento oppure si devono valutare altri parametri?
Ad esempio, per tre pannelli amorfi da 120 Wp, (per semplicità metto il link di riferimento) http://www.ventosoleacqua.it/shop/solare/pannelli-fotovoltaici/pannello-solare-amorfo-120w-auriasolar/
Un regolatore mppt da 40A come il seguente http://www.ventosoleacqua.it/shop/solare/regolatori-carica/regolatore-di-carica-mppt-tracer-40-a-12-24-v-100-voc/
Sarebbe adeguato per quanto riguarda la potenza PV in ingresso ma non per la tensione massima in ingresso Voc, se non sbaglio.
A voi la parola e..... grazie.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 16/04/2015 18:15:50

Toc toc...... c'è nessuno?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 12:59:19

Un po' di pazienza e qualcuno risponde!
Le soglie di sicurezza da mantenere sono le stesse. Un regolatore da 40A MPPT non dovrebbe gestire correnti verso la batteria maggiori di questo valore. Quindi bisogna scegliere un regolatore che abbia una corrente gestibile maggiore della massima produzione dei pannelli, per stare tranquilli. I pannelli amorfi lavorano a tensioni maggiori, quindi devi tener conto che la corrente verso la batteria è diversa dalla corrente che producono i pannelli stessi.
Hai capito bene che i pannelli devono rispettare il Voc massimo supportato dal regolatore, altrimenti questo ultimo rischia di bruciarsi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 17/04/2015 19:18:19

Ciao Luca450Mhz grazie per avermi risposto.
Quindi per gestire tre pannelli amorfi da 120Wp (questi: http://www.ventosoleacqua.it/shop/solare/pannelli-fotovoltaici/pannello-solare-amorfo-120w-auriasolar/
il regolatore (questo: http://www.ventosoleacqua.it/shop/solare/regolatori-carica/regolatore-di-carica-mppt-tracer-40-a-12-24-v-100-voc/ andrebbe bene come corrente max (40amp) ma non per la tensione a 100 Vdc, è opportuno optare per un regolatore da 40 amp che abbia una tensione massima in input più alta.
Se non erro lo stesso regolatore da qualche parte l'ho visto con 150 Vdc in ingresso, dovrebbe essere adatto no? questa sera lo cerco.
Un altra domanda, l'impianto servirà una baita che purtroppo oltre che da me sporadicamente, è abitata anche da un reggimento di stramaledettissimi ghiri per tutto l'anno! Queste tanto simpatiche bestiole sono devastanti, vere macchine da guerra!
Visto che si divertono a rosicchiare qualsiasi cosa, devo assolutamente proteggere i cavi dell'impianto, dal tetto fino al piano seminterrato. L'unico espediente è utilizzare dei tubi e scatole di derivazione in metallo. Ora vengo alla domanda vera e propria, posso utilizzare un tubo in metallo da 20mm per far passare 1 cavi (pensavo di utilizzare due cavi da 10 mmq) che vanno dai pannelli al regolatore, oppure ci possono essere problemi di surriscaldamento dei cavi? forse il tubo da 20mm ha un diametro troppo piccolo? A occhio io direi che può andare, i cavi da 10 mmq dovrebbero essere abbondanti visto che la distanza tra pannelli e locale regolatore/batterie è di 40 m. (io ho calcolato 40 metri di cavo positivo + 40 metri di negativo).
PS: Approposito, se volete una decina di ghiri da mettere nel sottotetto vi faccio un buon prezzo?!!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 19/04/2015 09:58:10

Il primo regolatore non va bene. Sì c'è la versione 150Voc, e va benissimo! 3 pannelli da 120Wp danno una potenza teorica di 360Wp. A 12V tale potenza significa una corrente verso le batterie di circa 30A, a 24V di circa 15A.
Nessun problema per i tubi di metallo. Al massimo aiutano a dissipare il calore che possono generare i fili. Forse dentro un tubo del 20 due cavi da 10mmq non ci stanno, ma bisogna fare la prova.
Alla massima potenza di 360W, (tensione Vmp pannelli 96V) con cavi da 10mmq e 80 metri hai una perdita di circa 2W! Direi che puoi usare senza problemi anche cavi più piccoli. Con un cavo da 6mmq hai una perdita di circa 3.3W mentre con cavo da 4mmq circa 5W di perdita.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 19/04/2015 14:15:21

Bene, per i cavi da 10 mmq in effetti sono un tantino esuberanti per i numeri in gioco ma.... visto che si inizia con un idea e poi ci si "attacca" sempre qualche cosa, preferisco posare cavi sovradimensionati in modo da poter eventualmente aggiungere qualche pannello in futuro. Ad esempio mi è già venuta "spizza" di far funzionare anche una stufa a pellet!!
Anzi, vado nella sezione apposita e chiedo qualche informazione.
Ciao e grazie delle dritte.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 23/04/2015 20:59:09

Scusate la domanda probabilmente mi perdo in un bicchier d'acqua... ma la corrente di 30A di cui parla sopra Luca450Mhz, è dal regolatore alle batterie, mica dai PV al regolatore



Modificato da Elettrozero - 24/04/2015, 00:06:24
 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 23/04/2015 22:53:21

Sì è la corrente dal regolatore verso le batterie, non dai pannelli verso il regolatore.
Ma la corrente massima dei regolatori MPPT si riferisce alla corrente di ricarica verso le batterie, non alla corrente in arrivo dai pannelli.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 23/04/2015 23:01:40

Ahh ok, ero un attimo preoccupato se erano 30 A dai pannelli al regolatore!



Modificato da Elettrozero - 24/04/2015, 23:49:41
 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 24/04/2015 23:51:16

La realizzazione dell' imp. fotovoltaico l'avevo pensata per alimentare le lampadine ed un piccolo frigo da 40/50W. Avevo quindi optato per un imp. 12V, Ora forse ci potrei aggiungere una stufa a pellet o una caldaia a pellet o similare. Gli assorbimenti credo sarebbero comunque abbastanza contenuti, forse sarebbero ancora ben gestibili con imp. 12V.
Voi cosa mi consigliate.... di passare ad un imp. 24V?
Grazie.

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 11:51:45

Salve a tutti ragassuoli, al posto degli auria 120wp mi sono stati proposti dei pannelli amorfi Schott da 103Wp. Non ho le specifiche del modello e mi è stato detto che lavorerei a 24V in batt. Qualcuno sa risalire al prodotto? Potrebbero essere questi: http://it.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/39

 

Elettrozero

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:328

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 21:31:13

Mi ricollego al messaggio sopra e confermo che i pannelli in questione sono questi: http://www.zularistan.com/pdf/schott/SCHOTT_ASI_95-97-100-103_en.pdf
Visto la distanza di 40m (40 pos +40 neg) tra pannelli e regolatore avevo pensato di mettere i pannelli in serie così da aumentare la tensione e poter diminuire il diametro dei cavi.
Il venditore mi ha dato questa risposta: "Certo che lavorando con tensioni più alte puoi diminuire la sezione del cavo ma è da studiare bene visto che la distanza è veramente eccessiva".
Non mi è chiaro cosa intende per "studiare bene"? C'è qualcuno che mi può aiutare e magari darmi qualche consiglio.
Grazie Elettrozero.

 