scinty
| Inviato il: 22/06/2014 19:32:45
|
ah dimenticavo consuma una potenza reattiva assurda 24 ore su 24 ma meno male che nel domestico non si paga!
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| |
| | scinty
| Inviato il: 22/06/2014 19:36:50
|
ponta marro e bianco lo zener c'è e il micro non ha il classico buco se cambi la resistenza in regime sinusoidale funza di nuovo altrimenti termostato meccanico tra marrò e bianco fai molto prima!
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | tonpo77
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:16
Stato:
| Inviato il: 22/06/2014 19:44:43
|
http://www.ebay.it/itm/Termostato-con-sonda-mobile-35-C-35-C-REFRIGERAZIONE-FRIGO-/161343443164?pt=Frigoriferi_e_congelatori&hash=item2590d190dc&_uhb=1
cosa dici questo va bene? scusami ma io non so neppure cose lo zener... | | | | scinty
| Inviato il: 22/06/2014 20:03:14
|
non è indicato l'isteresi ma direi che va bene sembra completamente meccanico
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | | | | scinty
| Inviato il: 22/06/2014 20:08:02
|
lo zener è quel coso roso con la bandina nera in alto a sinistra fa si che ai capi del microprocessore(quel coso nero con le zampette)non arrivi puù di 5 volt ovviamente entro certi limiti!
ma il compressore lo hai provato?
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | | | | | | | | | | ecologix1971
| Inviato il: 24/06/2014 00:33:35
|
bene,
almeno il compressore e' salvo...
ma la sonda del termostato/scheda originale, dove e' collegata all'interno del pozzetto?
ho letto che la sonda del termostato che stai acquistando e' ha un diametro di ben 5 mm, mi sembra un po' grande...riesci ad inserirla?
ciao eco | |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|