elettrosat
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:1
Stato:
| Inviato il: 14/10/2014 22:43:46
|
Salve a tutti, scusate se mi accodo, ma vorrei esporvi un problema, non prima però di avere fatto i complimenti a tutti :
è veramente una discussione interessante ed istruttiva!!!
Cominciamo dall'inizio :
Un paio di mesi fa sono andato a "risistemare" un centralino di un casolare, ma cercando di non stravolgerlo ( anche se sarebbe da rifare tutto)... Il quadro era così composto:
interruttore generale differenziale 4*40 A, 30mA ,
interruttori magnetotermici per le varie utenze, interne ed esterne.
Si lamentavano del fatto che ultimamente il differenziale scattava spesso togliendo corrente a tutta la casa.
Il mio primo intervento è stato quello di separare le utenze interne da quelle esterne montando:
un magnetotermico 2*40 come generale quadro
due differenziali puri 2*40 30mA , uno per l'interno ed uno per l'esterno. Ah, dimenticavo di dire che durante il lavoro mi sono accorto che era stato montato un differenziale 380 V. , nonostante la tensione fosse 220 V.... comunque fin qui tutto bene, infatti dopo aver diviso le due utenze ho trovato un guasto su di una utenza esterna che è stato risolto.
Il problema sta nel fatto che il proprietario mi ha riferito che a volte gli scatta anche il differenziale delle utenze interne ed oggi durante un temporale è scattato innumerevoli volte.
Sono andato ed ho sostituito il differenziale con un magnetotermico da 25 A ed ho montato dei differenziali magnetotermici al posto degli interruttori delle utenze interne. Pensate che stia agendo nel modo giusto ? Il fatto che da quando ho tolto il diff. 380 V. a volte sgancia il diff. interno da cosa è dovuto ? | |
| | lasalute
| Inviato il: 15/10/2014 07:49:21
|
Probabilmente c'è qualche utenza che con sbalzi di tensione scarica a terra oltre modo. L'unico sistema per capire è il tuo sistema ovvero mettere magnetotermici differenziali.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 22/10/2014 21:40:51
|
Ragguaglio...
" finito" il lavoro piú grosso di separazione delle linee... e preparato l'alloggio del nuovo centralino...
Ora si passa all'allestimento...
Immagine Allegata: CAM00640.jpg
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/10/2014 07:14:46
|
Non mi pare che tu abbia più di tante linee, quante saranno? Quattro o cinque?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 23/10/2014 17:27:44
|
Al momento sono diventate 10...
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | lasalute
| Inviato il: 23/10/2014 21:00:48
|
Anche troppe. Stai passando da un'estremo all'altro.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | scinty
| Inviato il: 23/10/2014 23:04:03
|
perchè troppe? non conoscendo la planimetria e i servizi da suddividere potrebbero essere addirittura poche?
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | lasalute
| Inviato il: 24/10/2014 04:52:14
|
Quando dividi in due luce e due prese e altre due o tre utenze "grandi" di solito basta.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 25/10/2014 12:53:25
|
Per dovere di cronaca, al momento le linee sono:
3 linee forza abitazione
3 linee luce abitazione
1 linea forza piano interrato
1 linea luce piano interrato
1 linea forza piano interrato (cucina/taverna)
1 linea garage esterno
1 linea servizi giardino (cancello elettrico/luci)
1 linea pompa sommersa
Mancherebbe almeno una linea per i 2 bagni, e forse un'altra per condizionatore + forse lavatrice + forse elettrodomestici cucina.
Con questi ulteriori servizi, "potrei" controllare bene la gestione dei carichi...
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | lasalute
| Inviato il: 25/10/2014 20:52:39
|
MI sembra tu abbia esagerato con le linee. Comunque contento tu contenti tutti.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 27/10/2014 15:41:51
|
In realtá, non é che io ne abbia aggiunte chissá quante... erano giá presenti... se vogliamo dirla, erano mal configurate...
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | lasalute
| Inviato il: 28/10/2014 07:12:20
|
So di un elettricista pazzo che a casa sua ha messo un magnetotermico per ogni utenza e per ogni presa.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | scinty
| Inviato il: 28/10/2014 20:04:01
|
se esistono i magnetotermici a frutto vuol dire che se pò fà però ci vuole tanto dinero....
--------------- 14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)
| | | | lasalute
| Inviato il: 28/10/2014 20:49:05
|
Esistono i magnetotermici a frutto ma costano parecchio di più di quelli da barra din (da quadro).
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| |
| | |
|
Versione Mobile!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|