Salvavita e probabili "scariche"...
FinePagina

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 07:44:12

LINK
a pagina 31 c'è quello che devi sapere sul centralino e sugli scarricatori

quindi le frequenze variano da regione a regione



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 07:48:34

In uhf le frequenze sono sempre le stesse (per le nazionali) perché in isofrequenza ma la terza banda non è in isofrequenza. Che sappia io ci sono pochissimi ripetitori che irradiano il mux A rai in uhf.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 13:57:22

Da noi i canali Rai li trovi in uhf, se prendi su Torino, mentre se prendi da La morra (altro ripetitore) si prende il 1 canale su vhs, da noi nei paesini è un po' un caos.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 19:14:15

Facendola semplice semplice:
È entrata una sovratensione o qualcosa di simile dal contatore enel...ha fatto saltare il magnetotermico ma qualcosa è passato lo stesso... Questo qualcosa è stato "bloccato" dallo scaricatore salvando tutto ciò che vien dopo di lui... La linea telefonica è un altro discorso...
Giusto???
@Scinty
Chiedo perdono... Nel pdf abb, ho visto le configurazioni varie... Ma non ho visto nulla in proposito alla protezione degli spd... Mettono solo un magnetotermico prima di esso...
@Roero
Telecom dice che non ci sono spese per sostituire il router se in comodato non ho ovviamente parlato di fulmini... Ma chiedono ben 25 euro per la consegna con corriere... Alla domanda se guida il furgone il loro amministratore delegato, non hanno gradito... Recandosi in un punto telecom nessuna spesa...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 19:17:43

Se fosse vero che il scaricatore avesse scaricato dovresti sostituirlo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 19:54:26

l'spd è intervenuto non ci sono dubbi i 130A che hanno sganciato il 25A avrebbero dovuto sganciare anche qualche altro differenziale in caso contrario

cmq sia nel pdf che nel foglietto delle istruzioni del tuo spd c'è scritto di metterlo a monte dell'impianto da proteggere dedicandogli eventualmente un magnetotermico se non è autoprotetto la linea di terra deve essere almeno da 6 proveniente direttamente dai dispersori perchè
se necessario scaricare 10000A questi devono trovare la minore resistenza possibile
immagina di avere a che fare con una scarica di 6kA e lo scaricatore verso terra incontra 2ohm va da sè che anche se interviene il picco di tensione può arrivare a 12kV rendendo inefficace lo scaricatore



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 20:01:43

Come può aver scaricato ed essere ancora buono?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 20:18:04

questo tipo di scaricatore è del tipo spintermometro e varistore in serie
quando lo spinterometro si innesca rimane innescato anche con 100V mentre il varistore passando il transitorio aumenta la resistenza disinnescando lo spinterometro, ma il varistore non dura per sempre può resistere a una botta forte oppure a una decina di più piccole, se ad estinguere l'arco è il magnetotermico può essere anche di più. a fine vita il varistore rimane in corto quindi non c'è più nessuno che spegne lo spinterometro e quindi si brucia il fusibile della cartuccia, rendendo necessaria la sostituzione



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 20:43:45

Grazie ancora a tutti per il tempo che mi state dedicando...
Quindi, essendo autoprotetto, avrei potuto evitare di metterci il MT da 25 a monte di esso... e così facendo avrei avuto continuità nel servizio... Sbaglio???
Ad ogni modo, la linea di terra, non è certo il massimo... non è un unico tratto dalle paline al spd... Dalla palina fino all'ingresso di casa vi è un cavo da 7 mm di diametro (16mq?), poi c'è una giunzione con un "cappellotto" e parte un cavo da 5 mm di diametro (8mq?) fino al centralino, poi c'è un multiconnettore a cinque ingressi dove si raccordano le varie linee terra di casa e il cavo per l' spd sempre da 5mm di diametro...
Purtroppo, nella canalina che porta al centralino, non passa di più... È possibile migliorare le "connessioni" ???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 21:09:33

il MT da 25 come interruttore generale è previsto dalla norma ed è corretto l' spd va a monte di questo se proprio non puoi migliorare la terra al centralino lo sposti a monte di tutto(contatore??)comunque visto che i fulmini bazzicano vicino casa tua occorono spd per linea telefonica e spd da collocare vicino a carichi costosi



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 21:47:01

Avendo dunque il MT e poi l'spd, semplicemente scambio le posizioni e quindi l'ordine???
Ehh... Quando feci questi lavori, avevo pensato di mettere un MT a protezione della linea montante (fuori dal cancello, dentro alla scatola chiusa a chiave, sotto il contatore) ma non vi è praticamente spazio per mettere nemmeno una scatola contenente 2 moduli din... Poi ho desistito in quanto se non ho mal compreso, non è necessario se il cavo è a doppio isolamento e interrato (spero di non aver capito proprio male)...
Per la linea telefonica, metterò lo scaricatore apposito... Per le prese, ho letto che si rendono necessari se vi sono lunghe tratte... Per gli apparecchi costosi, ora provo a capirci qualcosa... Pensavo fosse sufficiente la ciabatta con il fusibile che ho messo...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 23:01:16

@ Scintty.....complimenti.
@ Tg-simo_a, sei fortunato, il mio fornitore del wi-fi (è un privato) è più esoso di Telecom, riguardo alle tue preoccupazioni per il tuo impianto non la farei troppo tragica, visto che hai un ottimo impianto, a me era capitato nel ' 99 un bel colpo di fulmine, erano scattati 3 magnetotermici ( non ho scaricatori ma ho una buona terra, così diceva l'elettricista) bruciata la scheda della caldaia a gas, una tv in cucina e l'impianto d'allarme, non ho fatto modifiche all'impianto, l'assicurazione ha pagato tutto, poi non è mai più successo, tranne che una botta che mi ha fatto bruciare la sirena esterna dell'antifurto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 07:15:40

Sei sicuro di voler invertire l'ordine tra interruttore e spd?
Spd si è salvato perché l'interruttore è scattato. Da una parte girandoli hai continuità di servizio ma poi devi sostituirlo mentre se lasci cosi non lo sostituisci ma ti scatta l'interruttore.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 19:40:55

CITAZIONE (lasalute, 18/06/2015 07:15:40 ) Discussione.php?211803&16#MSG242

Sei sicuro di voler invertire l'ordine tra interruttore e spd?
Spd si è salvato perché l'interruttore è scattato. Da una parte girandoli hai continuità di servizio ma poi devi sostituirlo mentre se lasci cosi non lo sostituisci ma ti scatta l'interruttore.

Se è consentito, e rimangono tutte le condizioni di sicurezza, li scambio...
Tutto il lavoro svolto all'impianto, deriva dal fatto che oltre ad aver già subito danni a vari dispositivi in concomitanza di forti temporali, deriva soprattutto dall' esigenza di avere continuità al limite del possibile...
Questo sempre per garantire la pompa di espulsione acqua del piano interrato...
Se qualcuno si deve sacrificare, lo faccia chi è preposto... Una cartuccia di ricambio costa ufficialmente da listino circa 90 euro... poi diventano forse 70 o via di li...
Per questo prezzo, vivo parecchio più tranquillo...
Ho anche una modesta assicurazione che in precedenza sempre per questi problemi ha risposto... Ma tra le franchigie, e le somme elargite rispetto al pagato, potrebbe farmi qualche scherzetto...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 19:55:07

Si ma metti il caso che devi sostituire 2/3 cartucce l'anno. Ti andrebbe bene?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 