Salvavita e probabili "scariche"...
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 20:09:54

CITAZIONE (tgsimo_a, 13/07/2014 19:56:29 ) Discussione.php?211803&2#MSG29

Ciao Biomass...
bene che il tuo problema sia stato risolto...
Hai intenzione comunque di mettere mano a tutto il quadro comunque???
Se si, sarebbe "carino" aprire un nuova discussione su come deve essere fatto dalla A alla Z... che ne pensi/pensate???


si si, per il momento, ho combinato.
Siamo appena tornati a casa e il mucchio di roba da lavare mi ha messo fretta.
Ciò che voglio eliminare è tutto ciò che non è abb.(tutto monomarca, che sia gewiss, bticino schneider, siemens eccetera)

Praticamente devo cambiare tutto.

secondo me, lo stop e go o simili, non servono se l'impianto è ben eseguito.
Poi, prendere le cose giuste, aiuta molto.
In 18 anni che vivo qui, il salvavita mi ha sganciato solo una volta.
( acqua del lavandino si è infiltrata dietro il profilo, andando sulle prese del forno/piano cottura).
In quei casi che serve realmente, l'auto riarmo peggiora le cose....secondo me.

ora posso tirare avanti e vorrei fare le cose fatte bene.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 20:14:16

CITAZIONE (lasalute, 13/07/2014 20:09:54 ) Discussione.php?211803&2#MSG28

CITAZIONE (Biomass, 13/07/2014 19:40:46 ) Discussione.php?211803&2#MSG27
quindi se collego un portalampada al neutro 10A e alla fase 16A e accendo la lampadina, non deve, o deve,scattare il salvavita che ho?

Se il differenziale è unico non scatta ma se hai due differenziali uno per il 10 e uno per il 16 scattano. Chissà quante case hanno un collegamento come quello che hai citato tu e non lo sanno. Lo scoprono solo quando qualcuno va a fare un lavoro sulla parte elettrica e staccano la linea luce e attraverso il portalampade si ritrovano l'impianto in fase attraverso il portalampade come sull'esempio.


many thanks
ora è chiaro



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 20:18:41

l'auto riarmo guardate che non mette in pericolo perchè se il problema persiste il differenziale riscatta immediatamente mantenendo in sicurezza l'impianto.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 20:43:36

CITAZIONE (RAUNARDE, 13/07/2014 20:18:41 ) Discussione.php?211803&3#MSG32

l'auto riarmo guardate che non mette in pericolo perchè se il problema persiste il differenziale riscatta immediatamente mantenendo in sicurezza l'impianto.

Si ma ci sono pro e contro. Apparte i pro che sono ovvi, i contro sono il costo e il riarmo perché se il guasto è reale lui riarma ben 3 volte con conseguente tensione o e non tensione, tensione e non tensione.... che non fa bene all'elettronica. Se non si è capito sono contrario, con gli stessi soldi compro 10 differenziali classici e divido tutte le linee.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:02:48

CITAZIONE (lasalute, 13/07/2014 20:43:36 ) Discussione.php?211803&3#MSG33


Se non si è capito sono contrario

Ovviamente comprensibili le tue motivazioni...
Di fatto, e correggetemi se sbaglio, questi dispositivi rientrano nella pienezza in fatto di sicurezza... ma cosa mi risponderesti se mi trovo il piano interrato allagato a causa di un "interruttore" che è scattato per "motivi futili"??? Avresti una soluzione alternativa???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:05:32

una volta sono stato chiamato perche il vecchio elettricista aveva trovato una fase sul circuito luce con l'impianto completamente staccato e disse al cliente che aveva gli spiriti in casa invece io scoprì che che era stato abolito il differenziale e i cavi al contatore invertiti e sul blu si trovava sempre la fase...



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:10:55

CITAZIONE (RAUNARDE, 13/07/2014 21:02:48 ) Discussione.php?211803&3#MSG32

l'auto riarmo guardate che non mette in pericolo perchè se il problema persiste il differenziale riscatta immediatamente mantenendo in sicurezza l'impianto.


...si avevo capito questa cosa.
intendevo che con acqua nella presa, il riarmo non avviene comunque.
A questo punto sostengo lasalute sulla reale utilità del riarmo automatico se
non è infallibile al 100%, non serve.
Tesi confermata anche dal mio elettricista, in ferie...

tu cosa ne pensi, personalmente?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:15:11

CITAZIONE (tgsimo_a, 13/07/2014 21:10:55 ) Discussione.php?211803&3#MSG34

CITAZIONE (lasalute, 13/07/2014 20:43:36 ) Discussione.php?211803&3#MSG33

Se non si è capito sono contrario

Ovviamente comprensibili le tue motivazioni...
... ma cosa mi risponderesti se mi trovo il piano interrato allagato a causa di un "interruttore" che è scattato per "motivi futili"??? Avresti una soluzione alternativa???


....bisogna lavorare per trovare la vera causa dei futili distacchi.
o causa dell'impianto manomesso o causa dello strumento di controllo...qualcosa c'è....
auto riarmo può essere utile, ma a monte, esiste un problema che andrebbe verificato.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:31:49

l'auto riarmo io lo metto solo in un caso: la sala server dove abitualmente non ci sono persone e per uno scatto intempestivo non mi posso permettere di mettere giù un server in tutti gli altri casi differenziali normalissimi



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 21:40:26

Ok...
Capisco quel che dite... quindi se riesco ad essere immune da "scariche" o tensioni anomale, potrei dormire tranquillo???
Scusate, ma non avete idea di cosa significhi rischiare di allagare 1/2 casa... del resto tutti i sistemi antiallagamento "visti" o hanno costi folli (gruppi elettrogeni con avviamento automatico) o altrimenti (ups) che potrebbero rilevarsi inaffidabili nel momento del bisogno se non mantenuti continuamente (si parla di cambiare batterie tutti gli anni).
Grazie



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 22:04:01

ancora non capisco il perchè allaghi la casa hai una sorgente in cantina e con una pompa accesa 24h aspiri acqua? ho capito male?



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 22:17:08

CITAZIONE (scinty, 13/07/2014 22:04:01 ) Discussione.php?211803&3#MSG40

ancora non capisco il perchè allaghi la casa hai una sorgente in cantina e con una pompa accesa 24h aspiri acqua? ho capito male?

No... semplicemente ho una pompa sommersa al piano interrato che "svuota le vasche" quando necessita...
Se la linea elettrica non è stabile e ogni volta che c'è un temporale e quindi piove rimango senza energia, non solo per la mancanza dalla rete ma perché nel "mio centralino mancano sistemi di salvaguardia", rischio l'allagamento!



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 22:32:47

ah ma allora è più semplice di quello che pensi sostitusci la pompa con una in classe 2,essendo che il filo di terra e il differenziale è vietato la continuità di servizio è garantita però questo vale per pompe che non prevedono la messa a terra cioè in classe 2



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 22:52:17

Oppure fai una linea dedicata alla pompa collegata direttamente sotto il contatore enel.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 13/07/2014 23:14:19

OK ragazzuoli... Grazie 1000 ancora per i validissimi suggerimenti...
Ad ogni modo, ho intenzione di rifare il centralino in toto e per bene...
Sono certo che avrò bisogno ancora... soprattutto di critiche che sono sempre state per me educative/costruttive!!!

P.S. Al momento avrei adocchiato questo:
http://www.professionisti.bticino.it/Kit_centralino_evoluto_75_mq/
+ spd autoprotetto e al limite lo stop&go
Che ne dite???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 