Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/04/2024 23:02:42  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Casa Energetica

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (19)   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    (Ultimo Msg)


Salvavita e probabili "scariche"...
FinePagina

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 15:42:14

@ElettroshockNow
Grandioso... l'ho capito anch'io!!!



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 18:50:48

Aggiornamento:
ho dei numeri!!!
Questa mattina, ho acquistato un "pinza amperometrica" (commerciale: per me forse non è importantissimo il valore, ma la presenza di una dispersione) per un eventuale monitoraggio durante le intemperie in assenza dell'elettricista (non è ancora passato ed ha sicuramente delle buone motivazioni).
Viste le Vs considerazioni/insegnamenti, ho provveduto a fare il test di dispersione... era decisamente alla mia portata.
Sotto osservazione, c'è la linea che va agli apparecchi fuori di casa (cancello elettrico e lampada) e con il sistema "multi-spira" indicato da ElettroshockNow, la pinza "monitora" 15 spire.
Vi posto qualche immagine in quanto non mi sono chiari i diversi valori nelle diverse situazioni di misurazione...



Immagine Allegata: PINZA AMP - ris.jpg
 
ForumEA/B/PINZA AMP - ris.jpg



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 18:52:03

che bel video....azzzz
complimenti per avermi reso perfettamente l'idea.
Sei mitico



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 18:55:44

Nella prima foto misuri giustamente zero perché partendo dal presupposto che la dispersione è zero tanta corrente va e tanta viene.
Seconda foto misuri la corrente di fase nella terza quella del neutro. Nello stesso istante il valore delle due misure dovrebbe essere uguale ma considerando la tolleranza i due valori diversi ci possono stare.
La quarta foto non l'ho capita non so cosa stai misurando.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:02:04

quello che ho capito io è..

devi farti una piccolo cavo composto dalla spirale che hai già alla quale
metterai una presa maschio e dall'altra parte, una presa femmina (bipolo)
Con questa sorta di prolunga, dovrai testare ogni singolo elettrodomestico, singolarmente, con
la pinza amperometrica posta nella spirale.
Poi, gli elettrodomestici privi di presa, tipo il cancello, lo testerai con l'applicazione di due coppie di mammuth, interponendo la spirale dopo il magnetotermico in modo da testare anche la linea che lo alimenta.

ditemi se ho capito.....



Modificato da Biomass - 20/07/2014, 19:05:17


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:08:24

Biomass hai capito bene. Il problema è che procedere cosi è come cercare un ago in un pagliaio soprattutto visto che il problema è santuario. Almeno capire su che linea c'è il problema sarebbe d'aiuto.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:11:40

CITAZIONE (tgsimo_a, 20/07/2014 18:55:44 ) Discussione.php?211803&6#MSG78

Aggiornamento:
ho dei numeri!!!

1° immagine : misura zero perchè la differenza tra le correnti è di pochi mA (curiosamente sarebbe in grado di misurarla ... ma và a capire come son fatti questi strumenti .... hanno sempre una soglia minima !!! )
2° immagine : corrente che scorre sul cavo della fase (24mA ... circa 50W 5W di assorbimento)
3° immagine : corrente che scorre sul cavo del neutro (22mA )
4 immagine : misura la corrente dispersa con il trucchetto ...uguale alla prima immagine ,ma amplificando la differenza per il numero di spire ....

Corrente Dispersa = 43 mA / 15 Spire = 2,86 mA ( .... ho perso la scommessa)

infatti ....... Corrente Fase = Corrente Neutro + dispersa = 22mA+2,8mA = 24mA

Ora controlla dal generale ..... forse la dispersione è da un'altra parte ....



Modificato da ElettroshockNow - 20/07/2014, 19:22:11
 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:19:41

CITAZIONE (ElettroshockNow, 20/07/2014 19:11:40 ) Discussione.php?211803&6#MSG83

CITAZIONE (tgsimo_a, 20/07/2014 18:55:44 ) Discussione.php?211803&6#MSG78
Aggiornamento:
ho dei numeri!!!

1° immagine : misura zero perchè la differenza tra le correnti è di pochi mA (curiosamente sarebbe in grado di misurarla ... ma và a capire come son fatti questi strumenti .... hanno sempre una soglia minima !!! )
2° immagine : corrente che scorre sul cavo della fase (24mA ... circa 50W di assorbimento)
3° immagine : corrente che scorre sul cavo del neutro (22mA )
4 immagine : misura la corrente dispersa con il trucchetto ... amplificando la differenza per il numero di spire ....

Corrente Dispersa = 43mA/15 = 2,86mA ( .... ho perso la scommessa)
infatti ....... Corrente Fase = Corrente Neutro + dispersa = 22mA+2,8mA = 24mA

Ora controlla dal generale ..... forse la dispersione è da un'altra parte ....

Come 50 watt di assorbimento... è tutto spento a parte i led che lampeggiano della scheda elettronica del cancello!!! Com'è sta cosa???
Mi consigli di provare al generale perché questo dato è trascurabile???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:21:27

Ahahah ho messo uno zero in più .... Pardon .... 5W

CITAZIONE (tgsimo_a, 20/07/2014 19:21:27 ) Discussione.php?211803&6#MSG84


Mi consigli di provare al generale perché questo dato è trascurabile???

Io ho una dispersione di circa 6mA ... (dovrebbe essere zero .... ma i Km di cavi interrati )
Però totali .....
Tu stai a 2 .........



Modificato da ElettroshockNow - 20/07/2014, 19:42:18
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:26:16

Stiamo parlando di 5,52 VA quindi i Watt potrebbero essere molti meno.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:37:31

CITAZIONE (lasalute, 20/07/2014 19:37:31 ) Discussione.php?211803&6#MSG86

Stiamo parlando di 5,52 VA quindi i Watt potrebbero essere molti meno.

è si ...
però questo dato ci può essere utile in altre discussioni .. circa 60Wh/giorno (concedimi il Watt )
........

Chissà se la caccia alla dispersione avrà esito positivo .... sono in trepidante attesa Faccine/Smileys_0016.gif

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:40:17

Se questo dato è normale, prima di vedere il generale, vorrei capire se in condizioni atmosferiche avverse (pioggia ed elevata umidità) tale dato s'impenna... forse è solo questione di ore...
Che ne dite???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:45:41

Se si trattasse solo di pioggia il differenziale starebbe sempre giù e non scatterebbe solo quando ci sono le saette.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 19:55:35

Io misurerei il totale ..... se raggiunge i 20mA lo riterrei il maggior responsabile ...
Poi l'induzione fà il resto durante il temporale.

Cmq mi complimento per aver installato il test "spire" ..... stessa difficoltà dell'installazione di un secondo differenziale

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 20/07/2014 20:52:42

Ho misurato i cavi che entrano alla morsettiera del cancello elettrico senza spirali e non senza difficoltà a causa delle api, e lo strumento indica 0.
Poi ho misurato sempre senza spirali i cavi che entrano nella "forza" dal salvavita e lo strumento indica da .218 a .299 (c'è in funzione la lavastoviglie, qualche luce, tv, e poco altro) e poi ancora i cavi che entrano nella "luce" e lo strumento indica .59
Non so se è corretto appoggiare direttamente la pinza sui moduli o altri cavi vicini... purtroppo non ho spazio...
Come mai ho valori così diversi nonostante dal salvavita entro sui moduli "a ponte" ??? (fisicamente: dall'uscita sottostante al salvavita entrano nella parte superiore della "forza" e dalla parte superiore di quest'ultima entrano nella parte superiore della "luce").
Per quanto riguarda la difficoltà di installazione del differenziale non sarebbe un problema... è capire quale e come correttamente collegarlo...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 
 InizioPagina
 

Pagine: (19)   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum