Pulizia stagionale di una caldaia a pellet, Bioecotermo mod. Ogre 20 kw
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 23/09/2015 02:26:09

Questa volta la pulizia unitamente al controllo generale dell'impianto con il relativo gonfiaggio dei 3 vasi d'espansione, l'ho messa nella sezione Idraulica:
L'idraulica nella pulizia stagionale della caldaia a pellet



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 12/02/2019 11:59:35

salve , ho una BIOECOTERMO OGRE 34 kw che si blocca mostrando er 03 . oltre a questo nella camera dei fumi si riempie di catrame . ho fatto istallatallare la famosa valvola anticondensa ma il prolema persiste . per favore mi puo aiutare qualcuno ? grazie !

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 10:34:34

ciao, qui il libretto LINK
quell'errore è più un avviso che un allarme.

leggendo il libretto, che dovresti sempre avere, è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa.
Dice può essere causata da un errato posizionamento del cassetto cenere o da mancanza pellet....

probabile che la caldaia sia sovradimensionata per casa tua.
In questi giorni primaverili, la caldaia viaggia molto a potenza1, modulando in continuo.

l'allarme è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa, e non tiene il minimo.
Ti hanno modificato i parametri?
Puoi agire sul carico?



Modificato da Biomass - 13/02/2019, 10:38:15


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 29/04/2019 13:44:50

ciao ROERO , ho letto dai tuoi commenti che sei un vero decano del caldo . vorrei chiederti ( CORTESEMENTE ) se potresti dirmi in modo esatto i PARAMETRI di una OGRE 34 KW . Vivo in un luogo freddo e l'inverno scorso ho avuto la brillante idea di mescolare al pellet il mais . ho avuto nel bruciatore il catrame . dopo avere chiamato alcuni idraulici ( poco seri ) invano sono riusciti a ripristinare le impostazioni di fabbrica . mi puoi aiutare . grazie ! Mia

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 21/10/2019 23:35:46

buona sera ho bisogno di auto . posseggo da qualche anno una OGRE 34 KW . purtroppo ho * per ignoranza formattato i parametri per farla funzionare . vivo nella fredda Romania e qui nessuno sa mettere mani . attendo un Vostro aiuto . grazie anticipatamente per quello che potrete fare per me . buonaserata .

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 22/10/2019 19:19:09

ciao,
Roero è da molto tempo che non passa più di qui.

Il consiglio che posso darti è di contattare direttamente la ditta madre.
Vedrai che saranno disponibili ad aiutarti

facci sapere



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 24/10/2019 07:26:11

gentile Biomass , anzitutto GRAZIE di vero cuore per l/immediata risposta la mia questione afferente la caldaia OGRE 34KW . purtroppo per mia ignoranza in gennaio ho mescolato insieme al pellet il mais che probabilmente non era asciugato . da li sono iniziati i miei problemi . meno 21 gradi fuori , in casa 3 gradi . dopo avere chiamato 2 squadre di idraulici romeni , i primi non capivano nulla e mi hanno probabilmente resettato il programma . quelli venuti successivamente mi hanno smontato tutto nella parte anteriore e posteriore e tolto accumuli catrame . ala ventola era rumorosissima a causa di accumuli di catrame . e stata poi pulita . poi , sono entrato nel Vostro forum ed ho capito copiando i parametri da vostri commenti ho rimesso manualmente tutto o quasi in regola . una cosa importante vorrei chiedervi . non comprendo perche quando la spengo dal pulsante spegnimento , si sente ancora girare la ventola , sono sempre costretto a spegnerla dal tasto posteriore vicino la presa di corrente . GRAZIE di cuore Biomass per il prezioso aiuto che mi ha accordato . ti benedica il SIGNORE .

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/10/2019 15:08:42

Non va mai spenta da interruttore.

Normalmente quando si preme off, la caldaia non mette più pellet e porta il corpo caldaia in raffreddamento.
È normale che ci metta 10 o più minuti
Tutto dipende dalla temperatura della caldaia



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 25/10/2019 20:55:24

buona sera Biomass , GRAZIE per la risposta . come dicevo , se non la chiudo con il tasto a tergo posteriore , continua a girare la ventola problema che prima non aveva e che apparso dopo la catramata . cosa puo essere? buona serata Biomass !

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/10/2019 22:04:16

il girofumi continua a girare all'infinito?
o ci mette parecchio a raffreddarsi?
Quando metto on l'interruttore, la ventata gira?

può essere per più motivi
parametri spegnimento caldaia, sono troppo bassi

sonda girofumi molto sporca, oppure ma dubito, sia infilata male e legge temperature diverse da realtà

hai letto la temperatura dei fumi?
la sonda legge giusto?
da spenta e fredda, la sonda fumi legge la stessa temperatura ambiente?

se legge giusto anche a caldo? allora sono i parametri " caldaia spenta" troppo bassi



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 26/10/2019 11:27:04

ciao Biomass , ti mandero' le foto di tutti i parametri OGRE 34 Kw , cosi hai tutto per le eventuali correzioni afferente la caldaia . sereno weekend . Mia

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 05:43:52

buongiorno Biomass , potresti darmi la tua mail ho foto della caldaia OGRE 34 KW da inviarti . saluti .

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 06:56:13

hai un mp

email e whatzapp



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Mia Seni
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:18

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 07:02:30

buongiorno Biomass , ti mando whatsapp
mail G R A Z I E ! Mia



Modificato da Biomass - 29/10/2019, 07:54:15
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/10/2019 07:56:28

CITAZIONE (Mia Seni, 29/10/2019 07:02:30 ) Discussione.php?211827&9#MSG134

buongiorno Biomass , ti mando whatsapp
mail G R A Z I E ! Mia


non pubblicare numeri, lo dico per te
il mio messaggio precedente non era una domanda.
Ti ho mandato il mio numero è la mia mail in MP (messaggio privato)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net