salve , ho una BIOECOTERMO OGRE 34 kw che si blocca mostrando er 03 . oltre a questo nella camera dei fumi si riempie di catrame . ho fatto istallatallare la famosa valvola anticondensa ma il prolema persiste . per favore mi puo aiutare qualcuno ? grazie ! | | | | Biomass
| Inviato il: 13/02/2019 10:34:34
|
ciao, qui il libretto LINK
quell'errore è più un avviso che un allarme.
leggendo il libretto, che dovresti sempre avere, è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa.
Dice può essere causata da un errato posizionamento del cassetto cenere o da mancanza pellet....
probabile che la caldaia sia sovradimensionata per casa tua.
In questi giorni primaverili, la caldaia viaggia molto a potenza1, modulando in continuo.
l'allarme è dovuto dalla temperatura fumi troppo bassa, e non tiene il minimo.
Ti hanno modificato i parametri?
Puoi agire sul carico?
Modificato da Biomass - 13/02/2019, 10:38:15
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Mia Seni
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 29/04/2019 13:44:50
|
ciao ROERO , ho letto dai tuoi commenti che sei un vero decano del caldo . vorrei chiederti ( CORTESEMENTE ) se potresti dirmi in modo esatto i PARAMETRI di una OGRE 34 KW . Vivo in un luogo freddo e l'inverno scorso ho avuto la brillante idea di mescolare al pellet il mais . ho avuto nel bruciatore il catrame . dopo avere chiamato alcuni idraulici ( poco seri ) invano sono riusciti a ripristinare le impostazioni di fabbrica . mi puoi aiutare . grazie ! Mia | | | | Mia Seni
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 21/10/2019 23:35:46
|
buona sera ho bisogno di auto . posseggo da qualche anno una OGRE 34 KW . purtroppo ho * per ignoranza formattato i parametri per farla funzionare . vivo nella fredda Romania e qui nessuno sa mettere mani . attendo un Vostro aiuto . grazie anticipatamente per quello che potrete fare per me . buonaserata . | | | | Biomass
| Inviato il: 22/10/2019 19:19:09
|
ciao,
Roero è da molto tempo che non passa più di qui.
Il consiglio che posso darti è di contattare direttamente la ditta madre.
Vedrai che saranno disponibili ad aiutarti
facci sapere
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Mia Seni
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 24/10/2019 07:26:11
|
gentile Biomass , anzitutto GRAZIE di vero cuore per l/immediata risposta la mia questione afferente la caldaia OGRE 34KW . purtroppo per mia ignoranza in gennaio ho mescolato insieme al pellet il mais che probabilmente non era asciugato . da li sono iniziati i miei problemi . meno 21 gradi fuori , in casa 3 gradi . dopo avere chiamato 2 squadre di idraulici romeni , i primi non capivano nulla e mi hanno probabilmente resettato il programma . quelli venuti successivamente mi hanno smontato tutto nella parte anteriore e posteriore e tolto accumuli catrame . ala ventola era rumorosissima a causa di accumuli di catrame . e stata poi pulita . poi , sono entrato nel Vostro forum ed ho capito copiando i parametri da vostri commenti ho rimesso manualmente tutto o quasi in regola . una cosa importante vorrei chiedervi . non comprendo perche quando la spengo dal pulsante spegnimento , si sente ancora girare la ventola , sono sempre costretto a spegnerla dal tasto posteriore vicino la presa di corrente . GRAZIE di cuore Biomass per il prezioso aiuto che mi ha accordato . ti benedica il SIGNORE . | | | | Biomass
| Inviato il: 24/10/2019 15:08:42
|
Non va mai spenta da interruttore.
Normalmente quando si preme off, la caldaia non mette più pellet e porta il corpo caldaia in raffreddamento.
È normale che ci metta 10 o più minuti
Tutto dipende dalla temperatura della caldaia
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | Mia Seni
milliWatt Gruppo:Utente Messaggi:18
Stato:
| Inviato il: 25/10/2019 20:55:24
|
buona sera Biomass , GRAZIE per la risposta . come dicevo , se non la chiudo con il tasto a tergo posteriore , continua a girare la ventola problema che prima non aveva e che apparso dopo la catramata . cosa puo essere? buona serata Biomass ! | | | | Biomass
| Inviato il: 25/10/2019 22:04:16
|
il girofumi continua a girare all'infinito?
o ci mette parecchio a raffreddarsi?
Quando metto on l'interruttore, la ventata gira?
può essere per più motivi
parametri spegnimento caldaia, sono troppo bassi
sonda girofumi molto sporca, oppure ma dubito, sia infilata male e legge temperature diverse da realtà
hai letto la temperatura dei fumi?
la sonda legge giusto?
da spenta e fredda, la sonda fumi legge la stessa temperatura ambiente?
se legge giusto anche a caldo? allora sono i parametri " caldaia spenta" troppo bassi
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | | | | Biomass
| Inviato il: 29/10/2019 06:56:13
|
hai un mp
email e whatzapp
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | | | | Biomass
| Inviato il: 29/10/2019 07:56:28
|
CITAZIONE (Mia Seni, 29/10/2019 07:02:30 )
buongiorno Biomass , ti mando whatsapp
mail G R A Z I E ! Mia
non pubblicare numeri, lo dico per te
il mio messaggio precedente non era una domanda.
Ti ho mandato il mio numero è la mia mail in MP (messaggio privato)
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|