impianto fotovoltaico 3KW 24 volt con batterie Plantè
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 07:47:53

Anche con lo SSP non è facile rientrare dell'investimento, il costo dell'impianto, dell'istallazione, della certificazione, il minimo vantaggio economico, richiedono comunque molti anni per rientrare, ma ma si rientra, con le batterie in pratica mai, la sostituzione è troppo ravvicinata



Modificato da calcola - 03/12/2015, 07:51:04


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 07:52:36

ripeto. le planté ad oggi costano meno delle litio e durano "in teoria" molto di piú.

hanno bisogno di minore tecnologia per il funzionamento (tecnologia del resto ancora non disponibile in commercio per le litio ad alte capacità di accumulo)

ripetó secondo me lunico vantaggio delle litio é il picco di scarica disponibile ed il fatto di non essere legato a cariche in c10 ed alla fase di assorbimento in ricarica infatti la ricarica litio é progressiva , non necessita di tot ore in adsorb quindi le ricarichi prima a parità di campo fotovoltaico disponibile. ma..... tutti problemi facilmente superabili per laccumulo da fotovoltaico.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:02:11

Si dovrebbe trovare un sistema per autoprodurre delle batterie riciclando i materiali, la durata limitata non é importante se una volta esauste potranno essere ricostruite.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

MIKY6666
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:34

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:09:12

Buongiorno, aggiungerei che un banco plantè può essere scaricato senza problemi al 100% (anzi gli fà bene), per cui serve un accumulo inferiore rispetto ad altre tecnologie. Altro dettaglio non da poco è che a fine vita invertendo la polarità e rifacendo i cicli di carica/scarica si possono usare probabilmente per altri 20 anni.

Saluti Michele

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:09:40

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 08:02:11 ) Discussione.php?211829&18#MSG259

ripeto. le planté ad oggi costano meno delle litio e durano "in teoria" molto di piú.

hanno bisogno di minore tecnologia per il funzionamento (tecnologia del resto ancora non disponibile in commercio per le litio ad alte capacità di accumulo)


Ma allora che tipo di tecnologia adottano gli inverter on-grid con accumuli integrati al litio?
Alcuni produttori li offrono tipo SMA, ABB, non pincopallino qualunque.
5 anni di garanzia sulla batteria

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:09:52

CITAZIONE (calcola, 03/12/2015 08:08:01 ) Discussione.php?211829&18#MSG260

Si dovrebbe trovare un sistema per autoprodurre delle batterie riciclando i materiali, la durata limitata non é importante se una volta esauste potranno essere ricostruite.



vedi un altro punto a faore delle planté infatti in teoria sono quelle piú facilmente riciclabili qualora ne venisse la fine. sono di una semplicità costruttiva impressionante.!!!!!!

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:12:14

CITAZIONE (stufodelgas, 03/12/2015 08:09:52 ) Discussione.php?211829&18#MSG263

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 08:02:11 ) Discussione.php?211829&18#MSG259
ripeto. le planté ad oggi costano meno delle litio e durano "in teoria" molto di piú.

hanno bisogno di minore tecnologia per il funzionamento (tecnologia del resto ancora non disponibile in commercio per le litio ad alte capacità di accumulo)



Ma allora che tipo di tecnologia adottano gli inverter on-grid con accumuli integrati al litio?
Alcuni produttori li offrono tipo SMA, ABB, non pincopallino qualunque.
5 anni di garanzia sulla batteria



gradirei un esempio concreto per i sistemi indicati. lo acquisterei ma non vanno oltre 5kwh o costano un marea di soldi

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:13:16

oltremodo confermi che dopo 5 anni devi cambiare il pacco batterie

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:24:24

visto che siamo in tema di costi. ho chiesto il preventivo (prima dellacquisto delle planté per il sistema BPT-S5Hybrid della bosch ( 5kw max con accumulo 4.4kwh) sapete quanto mi hanno chiesto 13.500 euro + iva e 2500 euro per aggiunta di moduli 2.2kwh

mi sembra alquanto impensabile lacquisto. mi chiedo????? se non le avete sperimentate????? perché adorate le litio .???? ora vanno bene giusto per i droni le vetture e...... le ditte che le vendono

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:25:51

ps .... nonmetterei mai una planté su uno xei miei droni

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 08:28:20

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/07-40-08-Screen_Shot_2014-09-30_at_10.04.55_AM.png

Interessante questa curva... In pratica scaricare una batteria al piombo al 50 % o al 100 % cambia pochissimo sul numero di cicli rispetto alla variazione che c'è tra il 40% è il 50%, ad esempio...

Mi viene quasi il dubbio che convenga sfruttare le batterie al 100% e cambiarle più spesso e non al 50% per recuperare qualche ciclo poiché sono costretto ad acquistare un banco di capacità doppia: qualcuno ha mai fatto una simulazione ? In ufficio farò qualche calcolo più preciso ...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

stufodelgas

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1568

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:21:46

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 08:28:20 ) Discussione.php?211829&18#MSG266

oltremodo confermi che dopo 5 anni devi cambiare il pacco batterie


SMA ha esteso al pacco batterie la stessa garanzia offerta sugli inverter.
Non è che poteva differenziare le due cose.
Fra l'altro pagando qualcosa in più credo che sia possibile l'estensione a 10 anni

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:32:30


CITAZIONE

vedi un altro punto a faore delle planté infatti in teoria sono quelle piú facilmente riciclabili qualora ne venisse la fine. sono di una semplicità costruttiva impressionante.!!!!!!


No, intendevo riciclabile per l'autocostruzione. Se riesco a costruirle da me ed a ricostruirle con poca spesa, non mi importa nulla se durano 5 anni o 50 anni. Non mi semra che sia il caso delle plantè, la costruzione non è semplice



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:45:32

CITAZIONE (stufodelgas, 03/12/2015 09:32:30 ) Discussione.php?211829&18#MSG270

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 08:28:20 ) Discussione.php?211829&18#MSG266
oltremodo confermi che dopo 5 anni devi cambiare il pacco batterie


SMA ha esteso al pacco batterie la stessa garanzia offerta sugli inverter.
Non è che poteva differenziare le due cose.
Fra l'altro pagando qualcosa in più credo che sia possibile l'estensione a 10 anni


hai info sui costi?

 

amistad
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:57

Stato:



Inviato il: 03/12/2015 09:48:39

CITAZIONE (stufodelgas, 03/12/2015 09:45:32 ) Discussione.php?211829&18#MSG270

CITAZIONE (amistad, 03/12/2015 08:28:20 ) Discussione.php?211829&18#MSG266
oltremodo confermi che dopo 5 anni devi cambiare il pacco batterie


SMA ha esteso al pacco batterie la stessa garanzia offerta sugli inverter.
Non è che poteva differenziare le due cose.
Fra l'altro pagando qualcosa in più credo che sia possibile l'estensione a 10 anni



hai idea dellesorbitante costo dei sistemi SMA???? IO SI prova a chiedere un preventivo per un loro accumulo di dimensioni non ridicole e.. ti passera la voglia anxhe solo di citarli.

 