| dylan19
| Inviato il: 15/09/2017 16:28:13
|
CITAZIONE (marcosnout, 14/09/2017 20:00:24 )
Tranquillo, quella che hai linkato va' benissimo...
Unica raccomandazione:
Verifica la misura dei tubi di mandata e ritorno della stufa.
La vac del link è da 1 pollice, va montata su tubi da 3/4.
Ti ringrazio e' un dato fondamentale che avrei trascurato non essendo pratico. | | | | dylan19
| Inviato il: 25/11/2017 15:24:08
|
Ciao ragazzi
ho appena fatto montare la valvola esbe piu' un'altra valvolina nel caso servisse strozzare la mandata...ma non e' molto chiaro per me ed e' per questo che allego foto.
Ditemi che e' montata bene!!!!
La valvola esbe e' montata al ritorno.
Un'ultima informazione,come faccio a verificare,una volta constatat che il montaggio e' corretto,che la valvola funzioni?
Dal display devo controllare che l'acqua di ritorno non sia inferiore a 55 gradi?
ciao e grazie
| | | | dylan19
| Inviato il: 25/11/2017 15:38:14
|
Allego anche questa
Immagine Allegata: IMG-20171125-WA0003.jpg | | | | marcosnout
| Inviato il: 25/11/2017 16:05:25
|
Ciao, la VAC è montata correttamente.
Dal display, però, vedi la temperatura della mandata, non del ritorno.
Per conoscere la temperatura del ritorno avresti dovuto installare/far installare un termometro sul tubo.
In maniera empirica, per conoscere le temperature pre e post VAC puoi utilizzare un termometro a infrarossi
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | dylan19
| Inviato il: 25/11/2017 17:25:55
|
Ciao intanto e grazie
in realta' sul display ho una voce: temperatura di ritorno che e' inizialmente di 52 gradi contro i 57 di mandata,che coincide con la temperatura del circolatore,settata a 57 appunto.
Adesso la temperatura di ritorno e' di circa 54 gradi e la mandata 59,diciamo ci sono circa 5 gradi di differenza,da quello che vedo io.
Ma se la valvola e' una 55 gradi,e' corretto che io abbia 52 gradi o e' accettabile avere circa 3 gradi di differenza rispetto al nominale della valvola?
Grazie ancora | | | | Biomass
| Inviato il: 25/11/2017 18:49:49
|
io ho il termometro su andata e ritorno.
da appena accesa, il ritorno ha sempre la temperatura ambientale di casa, quindi sui 21º.
mano mano che i termo si riempiono di calda, il ritorno sale, fino ad arrivare vicino a quella della mandata .
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | dylan19
| Inviato il: 26/11/2017 11:43:38
|
Ciao
ma per vicino cosa intendi?
Io come gia' scritto ho circa 5 gradi di differenza,e' accettabile?
Avevo letto su internet che la valvola va montata il piu' vicino possibile alla mandata e ritorno della stufa,corretto?
Se cosi' la valvola come gia' detto prima e' montata bene, ma essendo a 55 gradi,dovrebbe far ritornare solo acqua calda non al di sotto di 55 o sbaglio?
Vi chiedo troppo se chiedo anche il parere del funzionamento della valvolina rossa?L'idraulico l'ha montata in via cautelativa,me l'ha spiegato 3 volte,ma non riuscivo a capire bene l'utilizzo,mi spiegava che in alcune stufe ha visto la valvola chiusa a meta' per strozzare il passaggio ecc ecc..
Che brutta l'ignoranza ragazzi
Modificato da dylan19 - 26/11/2017, 11:52:55
| | | | Biomass
| Inviato il: 26/11/2017 12:36:56
|
CITAZIONE
ma per vicino cosa intendi?
Io come gia' scritto ho circa 5 gradi di differenza,e' accettabile?
se quelle temperature sono reali, potrebbero essere prese quando hai pochi termo attivi oppure quando sono accesi molte ore.
5º sembrano pochini. Vedo io che con 6 termo accesi, ho 10º di differenza con l'impianto avviato da poco, che si riducono a 6-8º quando è a regime da ore e sono ben caldi.
oppure semplicemente, la caldaia lavora bene e la potenza è ben regolata
io la valvola rossa non l'ho montata.
La vac deve lavorare da sola, senza intralci.
Chi la mette lo fa perchè "non si sa mai....la metto in caso...è lì se serve" ma in realtà strozzarla non ha senso
Modificato da Biomass - 26/11/2017, 12:47:29
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | dylan19
| Inviato il: 26/11/2017 18:48:54
|
Ciao Biomass
all'inizio ho uno sbalzo molto piu' evidente, cioe' nei primi 5-10 minuti ho circa 40 in andata e 25 in ritorno,dopo circa 15 - 20 minuti ho 57 in andata e 52 in ritorno.
Ho 6 termosifoni di 10225w tot.(escludo quello della scala che tengo chiuso di 1755w).
La stufa e' una 15 kw ma dichiarata 12-13 kw all'acqua e circa 2-3 per induzione. | | | | Biomass
| Inviato il: 26/11/2017 18:54:05
|
hai lo start circolatore a 40º?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | dylan19
| Inviato il: 26/11/2017 19:22:12
|
Io non so se sia lo start o meno,ho una voce che indica T CIRCOLATORE,ed e' settata a 57 gradi.
Non ricordo se ho specificato che la valvola e' collegata al tubo di RITORNO. | | | | Biomass
| Inviato il: 26/11/2017 19:36:54
|
CITAZIONE
ho circa 40 in andata
io ho 50 o 52º non ricordo..
la mandata è in pratica lo start circolatore.
due gradi in meno, il circolatore si ferma.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | dylan19
| Inviato il: 26/11/2017 19:45:06
|
Con temperatura acqua desiderata impostata a 65 mi sembra di aver letto che conviene settare la temperatura del circolatore a 57.
Ma vorrei capire una cosa, se la valvola ac serve a non far ritornare nell'impianto t acqua < di 55 gradi, in pratica ruba acqua dalla mandata fino al raggiungimento del valore,e poi cosa succede?
A 55 gradi la valvola chiude l'accesso dalla mandata e apre completamente quella dal ritorno? | | | | dylan19
| Inviato il: 26/11/2017 19:49:01
|
Ho l'impressione che non proceda per come dovrebbe,ho i termosifoni bollenti, stufa accesa ormai da 1 ora e mezza, ma la temperatura di ritorno e' stabile a 53,mentre l'andata ancora a 59.
Questo fa si che la valvola non apre completamente al ritorno e quindi difficilmente la mandata arrivera' a 65,giusto? | | | | Biomass
| Inviato il: 26/11/2017 19:52:30
|
CITAZIONE
Con temperatura acqua desiderata impostata a 65 mi sembra di aver letto che conviene settare la temperatura del circolatore a 57.
è come fai ad avere l'andata a 40º?
non la ruba ma la miscela.
Al superamento dei 55º spalanca il ritorno, e chiude il bypass.
Il raggiungimento del ritorno caldo può essere considerato un ritardo....
ma in realtà la caldaia ci guadagna
il ritorno inferiore ai 50º può fare più danni.
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|