Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 15/09/2017 16:28:13

CITAZIONE (marcosnout, 14/09/2017 20:00:24 ) Discussione.php?211842&19#MSG285

Tranquillo, quella che hai linkato va' benissimo...

Unica raccomandazione:
Verifica la misura dei tubi di mandata e ritorno della stufa.
La vac del link è da 1 pollice, va montata su tubi da 3/4.


Ti ringrazio e' un dato fondamentale che avrei trascurato non essendo pratico.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 25/11/2017 15:24:08

Ciao ragazzi

ho appena fatto montare la valvola esbe piu' un'altra valvolina nel caso servisse strozzare la mandata...ma non e' molto chiaro per me ed e' per questo che allego foto.
Ditemi che e' montata bene!!!!
La valvola esbe e' montata al ritorno.

Un'ultima informazione,come faccio a verificare,una volta constatat che il montaggio e' corretto,che la valvola funzioni?
Dal display devo controllare che l'acqua di ritorno non sia inferiore a 55 gradi?

ciao e grazie

Scarica allegato

IMG-20171125-WA0011.jpg ( Numero download: 516 )

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 25/11/2017 15:38:14

Allego anche questa



Immagine Allegata: IMG-20171125-WA0003.jpg
 
ForumEA/S/IMG-20171125-WA0003.jpg

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 25/11/2017 16:05:25

Ciao, la VAC è montata correttamente.

Dal display, però, vedi la temperatura della mandata, non del ritorno.
Per conoscere la temperatura del ritorno avresti dovuto installare/far installare un termometro sul tubo.
In maniera empirica, per conoscere le temperature pre e post VAC puoi utilizzare un termometro a infrarossi



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 25/11/2017 17:25:55

Ciao intanto e grazie

in realta' sul display ho una voce: temperatura di ritorno che e' inizialmente di 52 gradi contro i 57 di mandata,che coincide con la temperatura del circolatore,settata a 57 appunto.
Adesso la temperatura di ritorno e' di circa 54 gradi e la mandata 59,diciamo ci sono circa 5 gradi di differenza,da quello che vedo io.

Ma se la valvola e' una 55 gradi,e' corretto che io abbia 52 gradi o e' accettabile avere circa 3 gradi di differenza rispetto al nominale della valvola?

Grazie ancora

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 25/11/2017 18:49:49

io ho il termometro su andata e ritorno.

da appena accesa, il ritorno ha sempre la temperatura ambientale di casa, quindi sui 21º.

mano mano che i termo si riempiono di calda, il ritorno sale, fino ad arrivare vicino a quella della mandata .



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 11:43:38

Ciao

ma per vicino cosa intendi?
Io come gia' scritto ho circa 5 gradi di differenza,e' accettabile?
Avevo letto su internet che la valvola va montata il piu' vicino possibile alla mandata e ritorno della stufa,corretto?
Se cosi' la valvola come gia' detto prima e' montata bene, ma essendo a 55 gradi,dovrebbe far ritornare solo acqua calda non al di sotto di 55 o sbaglio?

Vi chiedo troppo se chiedo anche il parere del funzionamento della valvolina rossa?L'idraulico l'ha montata in via cautelativa,me l'ha spiegato 3 volte,ma non riuscivo a capire bene l'utilizzo,mi spiegava che in alcune stufe ha visto la valvola chiusa a meta' per strozzare il passaggio ecc ecc..

Che brutta l'ignoranza ragazzi



Modificato da dylan19 - 26/11/2017, 11:52:55
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 12:36:56


CITAZIONE


ma per vicino cosa intendi?
Io come gia' scritto ho circa 5 gradi di differenza,e' accettabile?


se quelle temperature sono reali, potrebbero essere prese quando hai pochi termo attivi oppure quando sono accesi molte ore.
5º sembrano pochini. Vedo io che con 6 termo accesi, ho 10º di differenza con l'impianto avviato da poco, che si riducono a 6-8º quando è a regime da ore e sono ben caldi.
oppure semplicemente, la caldaia lavora bene e la potenza è ben regolata
io la valvola rossa non l'ho montata.
La vac deve lavorare da sola, senza intralci.
Chi la mette lo fa perchè "non si sa mai....la metto in caso...è lì se serve" ma in realtà strozzarla non ha senso



Modificato da Biomass - 26/11/2017, 12:47:29


---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 18:48:54

Ciao Biomass

all'inizio ho uno sbalzo molto piu' evidente, cioe' nei primi 5-10 minuti ho circa 40 in andata e 25 in ritorno,dopo circa 15 - 20 minuti ho 57 in andata e 52 in ritorno.
Ho 6 termosifoni di 10225w tot.(escludo quello della scala che tengo chiuso di 1755w).
La stufa e' una 15 kw ma dichiarata 12-13 kw all'acqua e circa 2-3 per induzione.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 18:54:05

hai lo start circolatore a 40º?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:22:12

Io non so se sia lo start o meno,ho una voce che indica T CIRCOLATORE,ed e' settata a 57 gradi.
Non ricordo se ho specificato che la valvola e' collegata al tubo di RITORNO.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:36:54


CITAZIONE

ho circa 40 in andata


io ho 50 o 52º non ricordo..
la mandata è in pratica lo start circolatore.

due gradi in meno, il circolatore si ferma.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:45:06

Con temperatura acqua desiderata impostata a 65 mi sembra di aver letto che conviene settare la temperatura del circolatore a 57.

Ma vorrei capire una cosa, se la valvola ac serve a non far ritornare nell'impianto t acqua < di 55 gradi, in pratica ruba acqua dalla mandata fino al raggiungimento del valore,e poi cosa succede?
A 55 gradi la valvola chiude l'accesso dalla mandata e apre completamente quella dal ritorno?

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:49:01

Ho l'impressione che non proceda per come dovrebbe,ho i termosifoni bollenti, stufa accesa ormai da 1 ora e mezza, ma la temperatura di ritorno e' stabile a 53,mentre l'andata ancora a 59.
Questo fa si che la valvola non apre completamente al ritorno e quindi difficilmente la mandata arrivera' a 65,giusto?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 26/11/2017 19:52:30


CITAZIONE

Con temperatura acqua desiderata impostata a 65 mi sembra di aver letto che conviene settare la temperatura del circolatore a 57.


è come fai ad avere l'andata a 40º?

non la ruba ma la miscela.
Al superamento dei 55º spalanca il ritorno, e chiude il bypass.
Il raggiungimento del ritorno caldo può essere considerato un ritardo....
ma in realtà la caldaia ci guadagna
il ritorno inferiore ai 50º può fare più danni.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix